  • 大體積混凝土測溫怎么測?

    求助各位大神,大體積混凝土溫度怎么測量? 有沒有相應的規范?

  • 主樓筏板基礎大體積砼施工方案

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-8 21:16 編輯 簡要說明:基礎筏板面積為1981.65m2,厚度為1800mm,混凝土量為3380.14m3。混凝土C30,抗滲等級為P6。文件格式:PDF 文件大?。?16 KB

  • 大體積砼承臺施工方案的設計及施工

    大體積砼承臺施工方案的設計及施工

  • 求大體積混凝土澆筑方案

    本工程是化工類工業安裝,工業設備基礎屬于大體積混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,腳手架縱橫間距均500mm,步距1200mm,縱橫向剪力撐加固。 現求一大體積混凝土施工方案?

  • 關于大體積砼的鋼筋支架探討

    有個設備基礎,厚度為1.5米,三排16的鋼筋,如何設置馬蹬筋?按照規定高厚度的板應該采用型鋼支撐的措施,那么型鋼支撐的規格型號一般是怎么樣的?有經驗的朋友幫助解答下,謝謝!

  • 大體積砼理論計算與實測

    大體積砼理論計算與實測

  • 大體積混凝土施工補充方案

    大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,混凝土的標號由于原圖設計為C35,后因設計變更更改為C35S6,增加抗滲抗裂要求,由此設計要求提高。針對這一變更要求,為了確保混凝土澆搗的質量與安全,經參建單位多方討論一致,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,即采用冷卻循環水管:從下部進水,上部出水。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,水溫升高,隨后從上口排出。由此將熱量帶去,達到降低混凝土中心溫度,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以內)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]

  • 大體積砼施工知識點。轉帖

    測溫點根據底板的澆筑方向、結構特點及預計溫度場布置,在電梯井底板選擇2個有代表性的測溫點,基礎底板選擇10個有代表性的測溫點。對每一個測點,沿深度方向布置上、中、下三個傳感器,上傳感器距離表面10cm,中傳感器居中,距離底板面160cm,下傳感器距離基底10-15cm。除埋在混凝土里面的傳感器外,第一次溫度檢測過程中,另外使用了2個傳感器分別檢測養護層下混凝土的表面溫度及大氣溫度;第二次檢測時,另外使用了2個傳感器檢測混凝土的表面溫度。裂縫及預防措施:1.1大體積混凝土裂縫的可能原因 1.1.1裂縫的類型和形成原因大體積混凝土墩臺身或基礎等結構裂縫的發生是由多種因素引起的。各類裂縫產生的主要影響因素如下: 1.1.1.1收縮裂縫: 混凝土的收縮引起收縮裂縫。收縮的主要影響因素是混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收縮就越大。選用水泥品種的不同,干縮、收縮的量也不同。收縮量較小的水泥為中低熱水泥和粉煤灰水泥。 混凝土的逐漸散熱和硬化過程引起的收縮,會產生很大的收縮應力,如果產生的收

  • 大體積混凝土澆筑施工方案1

    大體積混凝土澆筑施工方案1一、工程概況:本工程是一座商業建筑,地下一層,地上十四層,總建筑面積19676.02m2。結構形式為框剪結構,基礎采用筏板基礎。本工程地下室平時用作停車場,戰時為乙級六類人防物資庫?;A地下室部分按沉降縫分為2個作業分區,底板和外墻部分均采用C35防滲混凝土,抗滲等級為P8。本工程砼由白銀匯榮商品混凝土有限責任公司提供,根據設計要求設計配合比。并嚴格按配合比生產混凝土。混凝土攪拌時間應符合規范的規定。砼澆筑按區段進行劃分,共分2個區 ,每一區段架設兩條輸送管,同時澆筑。二、基礎筏板砼設計要求:1.設計措施 (1)精心設計混凝土配合比。在保證混凝土具有良好工作性的情況下,應盡可能降低混凝土的單位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水膠比)二摻(摻高效減水劑和高性能引氣劑)一高(高粉煤灰摻量)”的設計準則,生產出“高強、高韌、中彈、低熱和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配構造筋,提高抗裂性能。這里應采用小直徑、小間距的配筋方式,全截面的配筋率應為0.3%~0.5%。 (3)避免結構突

  • 大體積混凝土澆注施工方案

    混凝土工程施工方案 施工特點:混凝土施工具有結構厚、體形大、鋼筋密、混凝土數量多。工程條件復雜和施工技術要求高?;炷恋慕孛娉叽巛^大,在混凝土硬化期間水泥水化過程中溫度增高,使混凝土內外溫差過大,內外溫差產生的溫度應力大于混凝土的抗拉

  • 關于大體積砼澆筑和施工監理的研究

    關于大體積砼澆筑和施工監理的研究 摘要:本文主要是針對大體積砼容易出現裂縫的問題,而提出對大體積砼澆筑進行全面的監理和質量監控。主要是施工前對工程的條件、砼配合比準備進行審查,施工過程現場監督,施工后的控制及處理,從而使大體積砼裂縫符合國家質量標準的要求。 關鍵詞:大體積砼;質量控制;監督;處理 隨著城市建設快速的發展,建筑高度、規模也日益增大,如何保證建筑基礎成為工程的核心問題之一,而提高地基基礎和大體積砼的建筑質量勢在必行。本文就如何防止大體積砼裂縫產生,提出大體積砼澆筑及施工的若干意見并結合多種預防處理措施,避免大體積砼的裂縫。 1 大體積砼工程施工前監理 1.1 原材料控制

  • 普通混凝土需要編制測溫方案么?

    我們這個工地筏板是500厚的,塔樓樁基承臺有1米多。但是承臺上是跟大筏板連在一塊的。。所以編了個大體積混凝土測溫方案,今天來查資料說沒高度沒超過1米,那就取消大體積,改成普通混凝土測溫。。。我上網找了一下沒有普通混凝土測溫方案啊。。。請問普通混凝土需要編制測溫方案么?規范在哪里說明了。。。這邊是南方,冬天溫度很高,不要編制冬季測溫方案。

  • 大體積砼澆筑施工的裂縫控制

    大體積砼澆筑施工的裂縫控制

  • 大體積承臺砼能否分兩次搗制?

    本人是某工程的項目經理,該工程有一電梯井承臺需與車庫底板一起澆筑,即承臺與底板及地梁是一體的,承臺尺寸7500X7500X3500,在砌好180厚磚模后,回填側邊的土方時磚模出現開裂現象,如何控制?另本承臺混凝土能否分兩次搗制,即需留施工縫。小弟經驗不足,請各位前輩多多指教。

  • 尋找大體積混凝土施工方案

    本人急需大體積混凝土施工方案詳細內容,要求其中有溫差控制計算內容及測溫方案和測溫點布置圖

  • 某工程大體積混凝土施工方案

    建筑物包括兩棟分別為8層及15層的高層辦公樓、中庭、報告廳及地下室,工程總建筑面積約6萬m2。地下室共三層,主要為車庫、設備用房、庫房、變配電室、柴油發電機室,約1.8萬m2;地上建筑總高度60m,主要為辦公室、餐廳、多功能廳、會議室等,約4.2萬m。擬建建筑物±0.00標高為48.

  • 大體積混凝土夏季施工方案

    大體積混凝土夏季施工方案

  • 大體積砼規范及條文說明

    最新的大體積砼施工規范