在新自噴中提到作為水幕分隔帶,要選用水幕噴頭或開式灑水噴頭。當用水幕噴頭時,噴頭的布置,例如間距、排距都有辦法計算了。但當用開式灑水噴頭時應如何計算間距、排距?因為當用開式噴頭時噴出來水的軌跡時圓,所以要按閉式噴頭噴淋的計算方法計算,即計算噴水圓的面積。但水幕系統的流量強度單位是L/s.m,與噴淋的流量強度L/s.m2是不一樣的,該如何根據開式灑水噴頭的K,噴頭的水壓以及水幕系統的流量強度來計算噴頭的噴水圓面積。從而計算水幕系統的噴頭間距,排距?
水幕噴頭分為幾類? 水幕噴頭是開口的噴頭,這種噴頭將水噴灑成水簾狀,成組布置時可形成一道水幕。 按其構造和用途分成幕簾式、窗口式和檐口式水幕噴頭三類。其口徑有6mm,8mm,10mm,12.7mm,16mm和19mm等。 口徑為6mm,8mm,10mm的水幕噴頭稱為小型水幕噴頭。 口徑為12.7mm,16mm,19mm的水幕噴頭稱為大型水幕噴頭。
我最近在做一個防火分隔水幕,在確定噴頭間距時感覺難以決擇。我采用開式灑水噴頭,根據總水量和單個噴頭的噴水量來確定噴頭總個數。在設計噴頭間距時,04版給排水圖集中要求噴頭間距不小于2.4米,為達到此要求將水幕布置成4排才行,可此時噴頭間距已經為2.9米。不知這樣是否妥當,即噴頭過稀是否會造成達不到噴水強度?
我現在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕噴頭有什么區別!但我不知道這倆個有什么區別,我是用在一個10多米高的直徑4000左右的罐上的噴淋水,有誰知道的提個型!先謝了@!
采用水幕噴頭時,消防穩壓如何考慮?和噴淋穩壓一樣可以嗎?一旦雨淋閥打開,水量很大,一般概念的穩壓泵流量無法滿足。或者只考慮管網滲漏,滿足閥前壓力?
請教 作為防火分隔的水幕系統,噴頭間距宜為多少?其兩排的間距又是多少? 論壇上的貼都說用噴頭間距通過計算得出(噴水強度2l/s.m),但是怎么算都沒有說,有的說規范有但是我怎么也找不到,還有說圖集的 ,我這沒有他們說的圖集。。。到底是怎么算出來 哪為高人前輩 指點一下好嗎 請說詳細點謝謝了
音樂噴泉設備重要組成部分-噴頭包含很多種,常見的噴頭如直流噴頭、玉柱噴頭、雪松噴頭、涌泉噴頭、歐冰噴頭、蘑菇噴頭、集束噴頭、禮花噴頭、波光噴頭、跳泉噴頭、旋轉花籃噴頭、百變噴頭、二維噴頭、三維噴頭、氣爆噴頭、噴火裝置、水幕電影噴頭等十幾種。
某舞臺口設置了水幕系統,可噴頭之間距離不知道該按照多少布置?現舞臺口長12米,看規范寫防火分隔水幕噴水強度是2L/S.m,是不是總水量是24L/s?疑問:1.水幕噴頭距離布置到底多遠? 2.系統設計流量如何計算?著急尋求幫助!!!!!!!
一個劇院,舞臺口17X10.2米,做了防火幕,觀眾人數是1365座,本工程為高層,做防火幕冷卻水幕。 問題一、自噴手冊上寫可做與單排,而建筑給排水設計手冊上說舞臺口和面積大于3平方米洞口應布置成雙排水,在工程設計中你們是布置成幾排水。問題二,主舞臺與后舞臺、側舞臺也有防火幕,是不是只需要舞臺與觀眾相連的那個防火幕做冷卻水幕,還是主舞臺與后舞臺、側舞臺的防火幕也要做防護冷卻水幕。多謝!!
我現在正做一個室外水景噴泉設計,以確定有4個樹冰噴頭,直徑DN50,要求每個噴頭噴高3米,我選了一種sb-100型噴頭.每個噴頭額定流量19m3/h,噴頭額定水壓120kpa 噴泉給水管直徑DN100,4個噴頭間給水管長8米 .如何根據以上參數選一臺潛水泵,請各位給排水大師教我一套計算方法,我在這里表示感謝啦!
俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
知識點:插頭
昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝