子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
1.噴頭的選型選擇噴頭時,除需考慮其本身的性能,如噴頭的工作壓力、流量、射程、組合噴灌強度、噴灑扇形角度可否調節之外,還必須同時考慮諸如土壤的允許噴灌強度、地塊大小形狀、水源條件、用戶要求等因素。另外,同一工程或一個工程的同一輪灌組中,最好選用一種型號或性能相似的噴頭,以便于灌溉均勻度的控制和整個系統的運行管理。在已建項目中,有的為片面追求水景效果,安裝了各種性能截然不同的噴頭,致使灌溉均勻度無法保證。選擇噴頭時需特別注意的是,灌溉系統不是噴泉,其目的是為了彌補植物需水時空上的不足,而不是創作人工水景。因此,只能在首先滿足需水的前提下,盡量照顧到景觀效果。 此類噴頭品種繁多,按射程分,有0.6~5.8米的小射程噴頭,4.3~9.1米的中小射程噴頭,8.5~15.9米的中等射程噴頭,20米以上的大射程噴頭;按噴灑類型分,有散射噴頭,射線噴頭,旋轉噴頭,射線旋轉噴頭;按使用場合分,有園林噴頭,高爾夫噴頭等等。這些噴頭均可在加壓噴水時自動彈出地面,而灌水停止時又縮入地面,不會影響園林景觀上的機械作業。 1.1小射程噴頭一般為非旋轉散射式噴頭,這些噴頭的彈出高度有5
幾個輕松的點擊和輸入,就能完成煩瑣的噴頭選型、水力計算及管徑推薦,并提供詳細的選型及計算結果,且具有輸入糾錯功能,很智能的哦!
本項目屬于倉庫建筑,按《建筑設計防火規范》BG50016的要求應設置自動噴水滅火系統。 本系統采用閉式系統和濕式系統。采用閉式噴頭,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃;不做吊頂的場所采用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,其濺水盤與頂板的距離按 《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15條的規定)
01噴頭分類 一,按安裝方式分類:常見噴頭類型和吊頂隱藏式噴頭; 二,按照靈敏度分類:
請教各位一個問題,棧橋內本來是兩排自噴噴頭覆蓋,增加了排煙后在煙道下面增設了一排噴頭,這樣的話對消防水泵選型有沒有影響?增設噴頭的相關條文: 現在很猶豫,按規范理論21.33L/s,水泵選的30L/s,可是管道的水力計算按最不利作用面積內噴頭流量之和肯定比這個大,用天正自噴計算后,算出來大概45L/s了。
知識點:清管器
請教各位:我在作設計的設計的時候老是被導線、電纜的選擇以及導線、電纜與穿管規格的配合所累 ,請各位幫忙給點建議啊(最好能給點公式之類的)!還有就是一般斷路器和導線、電纜的配合又有什么要求!
流量是3000噸每天,根據這個怎么選巴歇爾槽啊?高手指教!
本項目屬于民用建筑和廠房建筑,按 《建筑設計防火規范》BG50016 的要求應設置自動噴水滅火系統。 本系統采用閉式系統和濕式系統。采用閉式噴頭,噴頭的公稱動作溫度一般選用68℃(廚房選用93℃);不做吊頂的場所采用直立型噴頭(噴頭濺水盤向上安裝,其濺水盤與頂板的距離按
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
變電所10KV出線柜新建一個出線柜子,估計負荷1900KW,基本為電機負荷,在選互感器變比的時候遇到這樣的問題有一組空閑的250的,領導的意思是新買300的,我覺得250的就足夠了,大家幫忙看看,300的能用不,麻煩有關互感器資料的朋友借我學習學習
大家來探討一下,基礎選型與結構類型有聯系嗎?還是只看豎向荷載和土質情況,再次差了很多規范和資料都沒有一個確定的答案,比如在可以用滿足獨立基礎的情況下用作剪力墻結構或者框剪筒體結構合理嗎?大家都來啊
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?