色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 討論高層建筑的給水方式.

    現就高層建筑的給水方式讓大家討論.但愿能記大家以后設計更合理!1、采用何種給水方式合理,具體問題具體分析;2、高層建筑給水設計遇到的問題與解決方案;3、水泵房的設計。

  • 請教該小高層的給水方式

    現有一12層小高層住宅的給排水設計,已知該住宅處只有0.3Mpa市政管網,現有以下考慮:1、1—5層用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,2、1—5層市政直接供水,6—12層建儲水池采用變頻水泵供水,無用水時水泵自動關閉。3、全部設水池—水泵—水箱供水,下層設減壓閥;4、1—5市政直接供水,6層以上采用無負壓給水方式不知道這幾種方案現在哪個用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此謝過。。。。

  • 高層建筑消火栓給水系統及給水方式

    高層建筑消火栓給水系統及給水方式

    高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,火勢猛,蔓延快,救援及疏散困難,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用)。 1、給水方式分類 分區的形式:

  • 關于高層住宅的給水方案

    有個教師住宅小區,4棟11層的住宅,請教各位有經驗的師傅,按經濟及可靠性能來說,選用水箱+水泵好呢還是采用變頻好呢.還有請教各位算生活給水水壓減壓的經驗算法,因為按書本上算太嘛煩了.

  • 這樣的給水方式會浪費么?

    這樣的給水方式會浪費么?

    我是剛剛畢業的,有點問題想請教大家10層的住宅樓,每層6戶,下面5層直接采用市政管網,上面五層水泵加壓,因沒有水的管井,每層也沒位置放水表,小妹想一條給水立管伸到屋面上,水表集中放在屋面,再分到每一戶去,這樣子無疑多用了不少管材,你們覺得這個浪費程度甲方可以接受么?另外,PP-R管放到屋面上受到日曬等損壞,壽命會不會降低很多?

  • 大家高層給水是屋頂架設水箱的方式還是無負壓供水設備

    請教大家一個問題,一般,大家高層給水在市政水壓不能滿足的前提下,是通過屋頂架設水箱的方式還是無負壓供水設備?還有沒有更好的辦法?

  • 高層住宅中的給水方式的選擇理由是什么?

    大家好,關于高層住宅中給水方式多采用變頻泵供水,但是也有人采用水箱供水,我知道各有各的好處,但是希望大家能給我點建議,哪一種方式更好,理由是什么?謝謝大家的指點了!

  • 常見的給水方式及特點的探討分析

    1、直接給水方式 建筑 工程項目內部給水管網的水壓、水量可滿足建筑內部各用水點的要求,不許增壓設備,建筑外部給水管網與建筑內部管網直接相連的供水方式。特點:供水可靠,系統簡單、投資節省,安裝維護簡單,節約能源。但建筑內部無調節、貯備水量,外部給水網停止時內部系統隨之停水。 2、單設水箱給水方式 在外部給水管網的水壓晝夜周期性不足時,及白天用水高峰時水量不足,晚上用水低谷時水量富裕,可以考慮增設水箱。特點:供水較可靠、系統簡單、投資較省、安裝維護簡單、可成分利用外部給水管網水壓、降低能耗和增壓設施。但是需要設臵高位水箱、增加結構荷載。 3.、直接給水與單設水箱相結合結合

  • 高層建筑選給水什么系統好

    最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的

  • 高手賜教:高層給水的分區問題

    一般在做高層的給水分區時,各位高手是怎么來分區的,特別是中區和高區之間,分的不好,還要在有些層里加減壓閥!望高手傳授經驗!小弟在此先感謝各位!

  • 請教 關于高層給水減壓問題

    在做一90多米的高層建筑 分三個區 中區、高區變頻加壓供水,按照最高供水點10m計算。中區計算壓力68m 選用水泵H=75米;高區 計算壓力107米 選用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍計算值)那我計算最低點的靜水壓該如何計算呢 ??如果按照75m/ 120m 計算 該區的最低點會接近或超過55m是我的分區有問題嗎?還是算法有問題 (取了水泵楊程和最低點高程的差值)超過35米采用支管減壓閥,還是這樣計算有問題嗎??

  • 甘孜二類高層給水防凍的問題

    二類高層綜合樓,冬季氣溫零下10~20度,屋面有消防管道,水箱,增壓設備,增壓設備如何做電伴熱,車庫及樓內管道如何防凍(樓內無采暖),哪位能幫忙想想辦法

  • 高層住宅小區增壓給水方式

    20萬平方住宅小區,一半是11層住宅,一半是18層住宅,1~5層市政管網給水,增壓給水設備如何設置?請大家提供寶貴意見。

  • 室內消火栓給水系統的給水的方式【0917】

    1、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式。 2、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活、生產、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。

  • 潮汐式灌溉苗床給水和排水的方式

    潮汐式灌溉苗床給水和排水的方式

    潮汐式灌溉苗床,因為灌溉方法與海水的漲潮落潮相似,所以將這種灌溉方式稱為潮汐灌溉。潮汐灌溉是一種高效、節水、環保的灌溉技術,其基本原理是使灌溉水從栽培基質底部進入,依靠栽培基質的毛細管作用,將灌溉水供給植物。潮汐灌溉是一項成熟的農業灌溉技術,

  • 關于高層給水供水壓力的問題

    高層供水壓力如何確定呢? 按照經驗估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用這個公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最遠配水點與室外引入管起點的標高差 H2--管道水頭損失(沿程水頭損失) H3--最高最遠配水點的流出水頭 H4--通過水表水頭的損失(局部水頭損失)我看到一個設計院的圖紙,資料是這樣的,建筑物為32層住宅小區,市政供水壓力是0.15Mpa 供水分區他是這樣劃分的 1-2層采用直接市政壓力供水,所需供水壓力為0.15Mpa;其他的為地下設備房變頻供水設備供給 3-12層為中1區,所需供水壓力為0.48

  • 小高層住宅生活給水方式的選擇:

    小高層住宅生活給水方式的選擇:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76742

  • 小區高層給水系統請各位支招

    1。就是整個小區內的分區是否必須統一,比如有9層的,11層的,16層的,17層的樓房。多少米分一個區好?2.就是由小區泵房統一加壓,還是每棟樓前加壓?3。以17層為例是否需要各家入戶設減壓閥門

點擊加載更多

高層給水方式

高層給水方式專題,為您提供高層給水方式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層給水方式 相關的專業交流討論,更多高層給水方式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高層建筑外架

高層建筑公攤

主站蜘蛛池模板: 泊头市| 兴城市| 紫金县| 子洲县| 唐河县| 兴仁县| 离岛区| 泉州市| 增城市| 丰顺县| 通江县| 扶绥县| 凌云县| 綦江县| 揭阳市| 桑植县| 长葛市| 沂水县| 明光市| 同江市| 文水县| 搜索| 亚东县| 平塘县| 云梦县| 磐安县| 乌拉特前旗| 宝清县| 河曲县| 鄯善县| 双桥区| 偏关县| 红安县| 富川| 犍为县| 新安县| 营口市| 景洪市| 沈丘县| 永靖县| 临邑县|