  • 關于污水處理廠改造的問題

    目前正在做的工程是污水處理廠的改造工程,其中水解池為長方形半地上敞口水池,長60米,寬30米,水池底標高為自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位為自然地面以下2米。因為需在池內增加導流墻(砼墻),所以須對水池內淤泥進行清理后方可施工,可清淤必須考慮池體的上浮,而且水池與周圍構筑物間距較小,池體面積過大,采用井點降水無法滿足抗浮要求,請問各位高手:1、水池的抗浮計算應該怎么算呢?2、應該采取什么措施進行抗浮?3、水池的變形沉降觀測應該參照哪個規范執行?4、如何觀測地下水位?以上問題請有遇到過類似工程或者有相關施工方案的高手請多多指教~

  • 醫院污水處理站技術改造工程實踐

    醫院污水處理站技術改造工程實踐

  • 南通某污水處理廠的改造實踐

    南通某污水處理廠的改造實踐

  • 污水處理站冬季運行方案

    甘泉縣污水處理站是目前甘泉縣唯一的城市污水集中處理站,站區全年最高氣溫36.30C,最低氣溫-25.0C,冬季月平均氣溫-11.90C,冰凍期為4個月,凍土深度0.5m。 冬季運行,甘泉縣污水處理站出現主要問題及解決辦法: (1) 入水口:冬季夜間水量減少、氣溫較低極易造成入水口結冰,導致污水無法收集。針對此問題,巡線人員必須做到天天巡查,發現結冰及時破碎,直到污水可以順利收集。 (2)

  • 做污水處理站都需要哪些設備?

    做污水處理站都需要哪些設備?在檢查井圖片_檢查井種類一文中我們向大家介紹了檢查井的種類和特點,今天為大家介紹一下污水處理工程中所需的各種設備,希望可以幫助大家更加清晰的了解污水工程。做污水處理站都需要哪些設備?首先我們知道污水處理工程初步設計方案都包括哪些內容,只有了解了污水處理工程的工藝流程,我們才知道具體操作步驟和每一環節所需設備。1、處理規模:不同規模的污水處理所用工藝是不同的,相關設備也是不同的。2、處理工藝:知道了污水處理規模和水質水量,我們就可以匹配相關的處理工藝了,下一步就知道每一步驟所需設備。比如先沉沙,然后暴氣,泥水分離,消毒等部驟,必須明確。3、各處理部驟中池子體積、尺寸。4平面部置。5、高程部置。 如果您還不是很清楚做污水處理站都需要哪些設備?那我們就用一個標準的生活污水處理工藝來為大家說明一下所水處理設備有哪些。1. 固液分離機:清除水中顆粒雜質,清除的污物定期人工清理。2. 污水調節池:調節池主要為調節污水的水量水質,以保證后續污水生化處理裝置的連續平

  • 生活污水處理廠提標改造

    1、規模:2000噸/天;2、提標從一級a提標到地表Ⅲ類水,總氮仍執行一級A;3、現有工藝為AAO MBR;4、想請教群里的大神們這個需要加哪些工藝和措施,需要投多少錢

  • 某化工污水處理站設計總結

    一、污水處理站進、出水質情況: 1、進水水質 Q≤400m3/h, SCOD≤4000mg/L, B/C≥0.35, TSS≤200mg/L, PH:5~6, T: 30~36°C, TN≤900mg/L, 有機氮≤300mg/L, NO2-N≤200mg/L, NH4 -N≤100mg/L, TP≤2mg/L, Cond.≤10ms/cm 2、出水水質 Q≤400mg/L, TCOD≤350mg/L, TN≤50mg/L NH4 -N≤30mg/L, TP≤2mg/L, PH:6~9 二、基本處理工藝流程 廢水→調節池→脫氮塔→斜板沉淀池→二級AO池→二沉池→出水池→排放。 污泥(來自斜板沉淀

  • 做污水處理站都需要哪些設備

    如果您不是很清楚做污水處理站都需要哪些設備?比如是需要生活污水處理設備,一體化污水處理設備還是地埋式污水處理設備

  • 農村污水處理站潛污泵堵塞

    農村污水處理站,每天100噸的水,泵很小,所以吸水口特別小,水泵經常容易堵塞,燒毀,前端也設置了粗細各一道的人工格柵,還是有這個煩惱,請問有啥好辦法不

  • 請問生活污水處理站如何管理?

    生活污水處理設施處理能力40m3/h1.污水調節池(兼預曝氣池):1座,規格:L×B×H=9×6×4.8m,回轉式格柵除污機(自帶控制柜):GH-1000型,2臺,每臺N=2.2kW ,V=380V;液下排污泵:65YW45-26型,2臺,每臺: N=11kW,V=380V;2.初次沉淀池:2座,每座規格:φ=3.6m,H=6m,地上式;3.生物接觸氧化池:2座,每座規格:φ=4.2m,H=6m,地上式;4.二次沉淀池:2座,每座規格:φ=4.2m,H=6m,地上式, 5.消毒池:1座,規格:L×B×H =6×6×4.2m,次氯酸鈉發生裝置:JYW25-4型,1套,N=11kW,V=380V; 6.泥漿池:1座,規格:L×B×H=3×3×3.3m,奈莫泵:NM053BT0l06V/CT型,2臺,1用1備,每臺: N=5.5kW,V=380V。以上設備及構筑物如何操作,如何維護,故障如何排除?

  • 焦化污水處理站實景照片

    焦化污水處理站實景照片

    真實的工程 正在試車

  • 污水處理廠如何智慧化改造

    目前污水廠建設與運營常見的問題

  • 污水處理站調試中的一些問題

    污水處理站調試中的一些問題

    大家好,我現在在調試一個飲料廢水的污水站,設計水量2000噸每天,工藝是初沉池(加PAC PAM)------厭氧---好氧工藝,在調試中出現了這么幾個問題,請大家看看是怎么回事:1、 污泥沉降性很差,有很多的懸浮絮狀物體,請問是什么東西???!2、 好氧池第一段的填料上的污泥出現這種情況,是什么原因?3、

  • 一個學校的小型污水處理站

    一個學校的小型污水處理站

    這個是電磁流量計,呵呵,都在畫圖,沒見過真的,自己覺得開一下眼了

  • 污水處理站運營托管合同

    污水處理站運營托管合同甲方:有限公司 合同編號:2005040201013乙方:有限公司 簽訂地點:工業園

  • 關于污水處理廠水池改造的問題

    目前正在做的工程是污水處理廠的改造工程,其中水解池為長方形半地上敞口水池,長60米,寬30米,水池底標高為自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位為自然地面以下2米。因為需在池內增加導流墻(砼墻),所以須對水池內淤泥進行清理后方可施工,可清淤必須考慮池體的上浮,而且水池與周圍構筑物間距較小,池體面積過大,采用井點降水無法滿足抗浮要求,請問各位高手:1、水池的抗浮計算應該怎么算呢?2、應該采取什么措施進行抗浮?3、水池的變形沉降觀測應該參照哪個規范執行?4、如何觀測地下水位?以上問題請有遇到過類似工程或者有相關施工方案的高手請多多指教~

  • 揚子煉油廠污水處理站改造工藝設計

    轉帖——揚子煉油廠污水處理站改造工藝設計

  • 污水處理站竣工驗收需要哪些資料?

    我單位新建污水處理站已經完工,近期組織竣工驗收。我想問問各位,我們甲方需要乙方(環保設計施工單位)提供哪些詳細資料?能否提供一份詳細清單

  • 污水處理站 供電方案問題

    正在做一個污水處理站的配電,有些問題想請問各位幫忙解答下,下面是情況簡介: 1.污水處理站,供電電源為桿上變壓器。變壓器容量為160KVA,污水處理站負荷僅是變壓器的部分負載。 2.污水處理站管理房內,照明及空調負荷Pe=5.8KW。 3.污水處理站管理房內,動力設備為: a 原水提升泵2.2KW(兩臺 一用一備),利用系數取0.8 b循環水泵18.5KW(一臺),利用系數取0.8 c清洗泵2.2KW(一臺),利用系數取0.6 d板框污泥脫水機1.5KW(一臺),利用系數取0.4 4.清水池動力設備 a反沖洗泵 15KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.4 b消防泵 15KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.2 5廢水池動力設備 a污泥泵 1.5KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.4 6.污水處理池動力設備 a內回流泵 1.1KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.8 b污泥回流泵 0.3KW(一臺),利用系數取0.8