本帖最后由 一介書生第二 于 2014-3-20 18:57 編輯 各位大大,請教一個問題: 本人現在在長春市,遇到供暖泵房的循環泵基礎沉降,需要對基礎進行處理,誰能提供比較可行的方案啊? 具體原因是因為水務公司供水管的浮球閥失效,造成整個泵房進水被泡。原循環泵基礎是坐落在回填土上的,請教了結構工程師,說是因為回填土泡水引起液化而造成的。
為什么設備基礎要二次灌漿?
設備基礎下沉加固方法有哪些 設備基礎下沉加固方法主要包括以下幾種: 一?、注漿法?:通過注入高流動性的漿液到地基土中,如水泥漿、化學漿和聚氨酯漿等,以填補土壤空隙和孔洞,從而提高地基的承載力和穩定性。這種方法施工快速,對建筑物的擾動較小,但成本較高,特別是使用特殊漿液時?。 ?二、夯實法?:通過物理手段(如人工夯實或機械夯實)對地基土進行壓密,從而提高土壤的密實度和承載力。這種方法適用于各種類型的土壤,但施工過程噪音大,影響
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫忙看看,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
設備基礎底板上突出的小短柱是按短柱配筋還是包三向鋼筋網呢,高厚比不大于1 這種情況是如何用概念判斷配筋方式呢? 在線等哪位高手幫忙解答下,謝謝!
塔吊基礎為矩形格構柱式基礎,為4樁,基礎底板-10.500以澆筑完畢,±0.000至-10.500為鋼構柱,現鋼構柱出現不同程度的扭曲(原塔吊樁沒打好,有一顆樁偏差較大),造成下大上小,成不規則四邊形。如果要對現有的4根鋼構柱進行加固,應如何處理比較好?
請教:高塔設備基礎,最初考慮基礎埋深2.5m,由于地質堅硬,很難將基坑挖到設計標高,考慮將基坑挖到一定深度后在基礎下打錨栓,請問應怎樣考慮錨栓的長度,型號,錨入地基深度等?或是有沒其它方法,謝謝
本人現在有一個項目,屋面設備提要做一個設備基礎,大概1.5m*1.6m,高0.5m。我現在想改成條形基礎,不知道條形基礎大概要做多寬,麻煩各位大神幫幫忙。(設備的說廠家對條形基礎沒有具體要求:L)。像1.5*1.6這樣尺寸不太大的,是不是做一個整體的矩形混凝土墩子比較好,還是條形基礎?
圓形設備重550噸,10米高,基礎直徑9米,地質從上至下情況為:雜填土厚0。7~1。2米 ,粉質粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承載力130KPA,粉土承載力110KPA,考慮做整體鋼筋混凝土基礎,將基礎放在粉質粘土上,基礎厚約1。5米,這樣設計是否可行?請教需要計算哪些內容?底板配筋應如何計算?
關于大型罐體的設備基礎怎么計算啊,有沒有類似的軟件之類的啊,用過世紀旗云的,但是罐形不對。抗震是六度區,風壓大概0.3。求高手幫忙解答一下啊,萬分感謝啊
結構即建筑結構,指的是在建筑中,由若干構件,即組成結構的單元如梁、板、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系。在之前的文章中我們提到了豎向結構體系體系中墻體的加固方法,在此我們再和大家來分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法。 在此之前我們需要知道基礎是什么? 基礎指建筑底部與地基接觸的承
先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
建筑結構,指的是在建筑中,由若干構件,即組成結構的單元如梁、板、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系。現分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法。 一、基礎加固<
我們常說的基礎加固,就是對混凝土結構的基礎表面進行加固。是簡單但是非常重要的一步,常見的處理方法就是,對表面打磨,鑿去混凝土表面風化訴訟層,碳化銹裂層及油污層,直至露出堅實基層,然后清洗除塵污,保證基面平整、干凈、密實。之后再進行接下來的步驟,粘貼碳纖維布或者是其他加固的
在加固上部結構的同時,如果基礎本身承載力不足,地基承載力或變形無法滿足安全和正常使用的需求,嘖應優先采用增大截面工法、改變持力層和改變基礎類型的方法對基礎進行加固。一般增大截面工法適用于柱子下獨立基礎、條形基礎的加固,通過擴大基礎底板面積,可降低地基附加壓力達到滿足地基承載力和變形的要求。 如果建筑原本持力層土質太差,可通過豎向構件將上部荷載傳遞到下部較好土層。 當局部加固不能滿足要求時,可將原獨立和條形基礎改造成筏形基礎或箱形基礎,以提高基礎的承載能力和抵抗不均勻沉降的能力。 如果建筑在使用過程中由于地基不均勻沉降而出現傾斜開裂等建筑病害,應待上部結構加固完成后再進行治理。 參考文獻 [1]何星華,高小旺. 建筑工程裂縫防治指南 [M].北京:中國建筑工業出版社,2005.
問題補充:應甲方要求當度增加一個設備基座,3000mm*1500mm*500mm,鋼筋為直徑16的三級鋼間距200,單層雙向。請問需要套哪些定額?
隨著社會經濟的發展,交通對國計民生越來越重要,尤其是作為交通樞紐的橋梁是堪當大任的生命線工程。橋梁一旦遭受地震嚴重破壞,將造成城市交通系統局部或全部癱瘓,從而導致重大的經濟損失。因此,加強橋梁的抗震性能是加固人重要的使命。 對于橋梁的抗震加固一般分為地基與基礎的加固、結構系統的加固以及結構構件的加固。現在,我們重點探討一下橋梁地基與基礎的抗震加固。 地基及基礎抗震加固不僅施工難度較大,而且往往花費不菲。因此,橋梁抗震加固設計應盡量避免額外增加基礎的地震需求,以免對地基和基礎進行抗震加固。橋梁在過去的破壞性地震中極少因基礎破壞而倒塌,因此需要權衡不做加固的后果與加固的費用。只有經鑒定確系地基承載力不或基礎抗震能力無法滿足地震需求,且
本人最近正在做一個小別墅擴建加固工程,情況是這樣在原建成的別墅周圍(一圈)加建兩層一開間房屋,原建別墅為兩層。通過計算原建別墅與所加建房屋的共用原基礎偏小(原別墅基礎為條形磚基礎),怎樣加固原磚基礎?急求!!!
我原來覺得動力配管是不能穿越設備基礎的,可現在的工程中業主單位非要穿越設備基礎,還說什么配管的彎曲部分露在找平層外面不美管,非要我們把配管從設備基礎混凝土中垂直出來,總覺得別扭.原來我的做法都是繞過基礎的,可是現在手里資料不全,找不到相關的內容,請大家講解一下!!
這三個柱子下的軸力分別為500KN,1300KN,2100KN