  • 急急急!!!排水管道的閉水試驗

    閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會不會跨啊??

  • 廚房衛生間排水立管要做閉水試驗嗎?

    我這用的PVC的成品套管,如果做閉水試驗的話水會從套管邊緣出來,這樣就沒法做了,還是說立管不用做閉水實驗?

  • 關于給排水管道閉水試驗與管道試壓的問題

    各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭

  • 淺談室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段

  • 排水管道閉水試驗不合格的原因分析及措施

    排水管道進行閉水試驗時,發現閉水試驗不達標,排水管段和檢查井滲漏水,主要表現在:檢查井井墻、檢查井底板部位,管道與檢查井結合部位、管道之間接口部位、發生不同程度的滲漏水,以檢查井底板部位、管道接口滲漏最為明顯。 閉水試驗不合格的原因分析。施工單位質量保證體系不完善,關鍵工序責任制沒有落實到人頭。現場技術工人經驗不足、對施工工藝、技術交底不懂,影

  • 急!三立管制排水系統如何做閉水試驗?

    急!三立管制排水系統如何做閉水試驗?

    目前本人所在的工程遇到這樣一個非常棘手的問題:排水系統為污水、廢水、透氣三立管制,透氣管是每隔一層分別連通污水管和廢水管,即例如21層透氣管只連污水管,22層透氣管則只連廢水管。排水管材用的是離心鑄件管,無承口式卡箍連接檢查口不是層層有,而是每隔一層才有,透氣管上無檢查口現在遇到的問題是,本工程是一座酒店,共有500間客房,現在客房的排水管道都做好了,打算做閉水試驗,想用打氣的試水膠囊放到立管里面堵住立管下水后對衛生間的橫管做閉水,但是安裝的時候把透氣H管裝到了檢查口之上,這樣一來水會由H管流到透氣管中去,無法實現閉水。不知道各位在遇到三立管制的排水系統是如何作閉水的呢?由于本設計中檢查口、H管設置的條件是如此,現在管井都已經封閉,只有一個小小的檢修門,很難對立管有修改,如果從房間那一端拆開用堵頭堵住灌水,一共500多間,工作量異常之大,而且有一些衛生間里面立管接橫管的三通接口已經被砌入墻體,要斷看十分之麻煩,還需要打墻,想盡量不用此方法遲一點上圖,希望能集思廣益,找到解決辦法![

  • 監理要求我們做閉水試驗,怎么辦

    監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想?辦法。謝謝

  • 排水立(干)管通球試驗記錄

    論文簡介:給排水管道.....通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄 投稿網友:aqkyvi 上傳時間: 2013-01-25 <

  • 對于市政道路排水管道閉水試驗的一點問題

    搞了幾條路,往往設計對排水管道都是有閉水試驗的要求,包含所有的檢驗批。但是在我們當?shù)?,很少做過這個檢測;作為技術管理人員,當然希望能完成所有的試驗檢測工作,可是如果按照要求每個檢驗批管道都進行閉水試驗,那么對進度的要求似乎有較大影響。驗收時各部門對這個檢測也沒有提太多要求。 作為新人,想問問前輩們,這個閉水試驗在實際施工中的意義大嗎?各位在工作中都是怎么樣安排和組織排水管道施工工作的?

  • 閉水試驗PPR管鼓肚,開裂是什么原因

    2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,試驗壓力0.9mpa,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚、破裂所致。后聯系供貨商,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的?!边@個解釋是否合理? 我單位認為不合理。對方又提出送實驗室進行復試。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管?,F(xiàn)場共進該品牌管1000m。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了。 請高人指點!

  • 閉水試驗允許滲水量的提問

    給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,算出來后是28mm,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,不知道自己是不是錯了。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助。萬分感謝!

  • 雙壁波紋管閉水試驗標準探討

    看到好多論壇上說起閉水試驗標準,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫忙解答一下?00米長的內徑D225的雙壁波紋管,井位8個,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,得出每個井位下降2.15米水位的結果,請問是什么原因,這樣的結果是正確的嗎?

  • 倉庫貨架噴頭的試驗排水問題

    如題,有大型倉庫,貨架內布置了噴頭,試驗排水怎么設置呢?按照常規直接在最不利點引出試驗排水裝置,又怕在貨物運輸的時候發生碰撞什么的,如果設置地漏,只在試驗的時候才有用,好像也很浪費,不知該怎么辦了

  • 做給排水試驗上的幾個問題

    我這兒要做一個"衛生器具滿水試驗"記錄,好象各種潔具的滿水程度、滿水時間還不一樣,還要填什么溢流口通水狀況等等。我就對這個滿水試驗的具體要求不清楚,望指導!!另外,我想問一下水泵單機試運轉的軸承溫升和電機溫升有規定嗎,一般是多少數正常?請教!

  • 這種情況下的閉水試驗怎么做?

    各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?

  • 關于給排水試驗的先后順序

    請問各位:給水試驗:閥門試驗、管道壓力試驗、系統吹掃、消毒、通水這5個試驗的先后順序?排水試驗:通水、通球、灌水這3個試驗的先后順序?急~~請大家指點指點!