我們都知道地震力是通過每層的樓板傳遞到每層的柱節點,然后再由下一層的剛性樓板按抗側力構件剛度的大小按剛度分配原則進行地震力分配,依次疊加到底層。在pkpm中應該也是這種原理。現在我有一個疑問,如果我在底層大開洞,樓板有效面積連20%都不到,pkpm中地震力在這層如何分配呢?這一層的地震力可分為兩種,一種是上面樓層傳遞下來的上部樓層剪力,第二種是本層有效樓板荷載產生的地震力。該層樓板大部分都沒有,本層樓板荷載產生的地震力實際中應該基本在與樓板相連的少數幾個柱中分配;而上部樓層剪力的分配(無樓板那部分)不應該再按照剛體分配的原則按各柱抗側力剛度來分,而基本就是上柱直接傳遞給下柱了。我現在疑問就是,PKPM對于這種大開洞的情況是如何處理的?難道還是按照剛體分配原則就按抗側剛度分配?那豈不是完全不符合實際了?如果我把這20%的樓板定義為彈性膜考慮他的面內剛度,再按總綱計算,pkpm的地震力分配能和實際相符嗎?請各位各抒己見。
對于已經澆好的樓板,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的?哪里需要加梁,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?
我最近在做一個別墅業主要一個壁爐這就牽扯了樓板開洞的問題可是廣廈的布板功能里沒有板開洞這項功能我的想法是在那用次梁圍出一個煙道在周圍在布現澆或預制班還請有經驗的同仁幫忙謝謝
主體結構式鋼筋混凝土結構,上部是網架結構,這樣的結構位移角還需要滿足》我在pkpm中建模的時候,把板厚輸入0,然后輸入恒載和活載,位移過不去,特別是y方向位移角才1//160.請教各位,像這種空曠結構位移角還需要滿足嗎?
現在在做一個項目,業主要求用無梁樓蓋體系,但是其中有一很大的樓梯洞口,10mx3.2m,洞邊是否一定要布置梁,(業主一定要求不要梁),這樣的結構在PKPM中該怎樣建模呢?
請問pkpm中房間全開洞與定義房間樓板厚度為0 有什么不同在看樓板厚度時,都是0.00,這樣分開定義有什么依據》????為什么要分開定義??輕2高手指點指點謝謝
為了滿足玻璃廠,熱瑤池的工藝,樓面大開洞,兩洞口之間形成單排柱子,那個樣設計要注意什么事項呢?懇請各位知道一下!!
本帖最后由 如夢無痕…… 于 2016-3-14 13:15 編輯 關于剛性樓板強制假定我發表的一個帖子原帖討論地址 http://bbs.co188.com/thread-9217267-1-1.html原來 我的理解為 小洞口 小錯層 可能會產生局部振動,影響整體計算指標。所以 算整體結果的時候,常規工程應點剛性樓板強制假定這個參數。而 大洞口 大錯層 他產生的局部振動不應忽略。所以不點強制剛性樓板假定這個參數算整體指標。因此,我一個高層開大洞的廠房因開洞,層間剛度比超限以及在不點強制剛性樓板假定的位移比超1.2的情況下,三項不規則被審圖中心判為超限,而送去審查。可是根據我查找的資料發現這樣的想法錯了。--------------------------------------------------
在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
自建房5層,如上圖,提問開洞位置是在3層處,底下有兩層結構一模一樣的,第四層,結構也是一模一樣,請問如圖藍色虛線處,開一個2平方的洞口,作為樓梯間,是否影響結果安全,樓梯準備做L型樓梯
一個4.5mx6.2m的樓板,在其上靠墻邊的位置開一個0.9mx3.3m的洞(該洞口是室內樓梯),可不可以不設梁?只是在板上加鋼筋(暗梁),同時加大板的厚度?還有就是如果可以的話,板厚取多少比較合適?麻煩各位給答復一下,謝謝了!
情況是這樣的:設計在屋面板開一個700X1400的矩形檢修孔,根據平法圖集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按構造加補強鋼筋個人想法是平行于洞口長邊按計算配筋做暗梁問題是這個做法對否?如果可行··暗梁要如何計算?:L 本人力學基礎并不扎實,這種沒碰到過得問題真不知道從何下手去算··請各位賜教,謝謝··
本人在做的一個項目是三層的鋼筋砼工業廠房,樓面要有給排水、電氣、暖通等專業的開洞,問下一般這些開洞是現場開好還是事先圖紙上預留?現場開的話,洞口大可能要剪斷鋼筋,而且開洞質量可以不好,另外預留的話是否要翻邊處理?譬如內排水管的洞口,衛生間給排水管,電氣電纜洞口等預留的話是否都要翻邊?
某國際會議會展中心項目中,由于建筑使用功能的要求,造成了樓板大開洞,形成了局部不連續,如下截圖。那么對于樓板開大洞和局部不連續在結構設計中怎么考慮和處理呢?
本人在做一個工程,其中樓板要開很多直徑400的洞口,60mx21m的樓板范圍內要開30個左右的洞口,洞口占總樓板面積千分之五左右,需要我把各個洞口按要求都建模嗎?(工作量很大啊),哪位高手給解答下啊
一個住宅,帶地下室,二層左邊與商業裙房連接,所以二層左邊樓板被全部開洞,從南開到北。二層以上樓板是完整的,裙房二層與住宅3層平的。請問一下,這樣開洞是否算開洞不規則(開洞面積沒有超過30%),是否算違反樓板開洞后,任一方向最小凈寬5米的要求,因為南北開通,南北只剩下0米了。
框架結構,已經修好一年。現在需要開洞,11G101和一些圖集上都是針對未完工前的開洞加固,現在需要開兩個1371x1064的洞。洞口位置最好是在如圖位置,可以稍微變動,但是變動幅度很小。有人提議在原有梁上再加一根梁,把孔洞附近截斷的鋼筋錨入新加梁內。 但是我想的是,也就
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 編輯 出屋面洞口(800x800),還有600mm的翻邊,怎樣計算? 洞口邊加附加鋼筋怎么計算鋼筋直徑夠不夠? 《11G101-1》只有洞邊無集中荷載的情況,有翻邊的話應該算有荷載吧,也可以套用嗎? 求大神~