我在網上看了很多計算軟件。覺得不符合規范。規范中對受壓區高度x,和ψ都有要求。而軟件都沒有考慮。其次對于纖維板加固,它的規格20mm寬,1.5mm厚合理嗎?我有的計算板間距甚至不到100mm。群毆用自己編的程序計算板,為什么長跨本來不怎么需要加固的,最后計算結果比短跨加固的還要厲害。這讓我很矛盾,麻煩各位哥哥姐姐能給我指點一下。
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠寬,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
一個本院十年前設計的底框結構,現在甲方要重新設計裝修,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,指導一下小弟,謝謝了!
CECS273-2010組合樓板設計與施工規范
根據JGJ130-2011建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范第6.10.8條所述,如果樓板的厚度小于120mm應采取加固措施。請教各位大神,該加固措施有哪些?
隨著經濟的不斷發展,人們安全意識的不斷提高,各種建筑結構的安全受到了越來越高的重視。結構安全與人們的生命、財產安全息息相關,任何安全隱患都必須及時發現、消除。改革開放以來,我國在基礎建設方面的投資力度不斷加大,而結構安全問題也隨之暴露了出來。 我們都知道,混凝土在具有較高抗壓強度的同時,抗拉強度卻很低,因此,在建筑結構中的受彎構件,例如混凝土梁、板、大偏心柱等,都是混凝土病害容易發生的位置。其中,樓板病害威脅較大,影響較普遍,必須及時修復或加固保障結構安全。 樓板病害原因
在樓板開洞以后,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,另一方面板筋減少,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理。當b≤1000mm或D≤1000mm,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,僅按構造加固時,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),補設于洞口邊。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,其總量應≥1.2(Asfy)。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
開一個帖子收集結構加固的規范與圖集,大家有需要其他規范的也可在本貼下留言,一起整理收藏。
關于舉辦國家標準《混凝土結構加固設計規范》GB50367宣貫培訓班的第1號通知 來源: 全國建筑物鑒定與加固標準技術委員會 發布時間: 2006-03-02 點擊: 528 各有關單位: 國家標準《混凝土結構加固設計規范》GB50367已經建設部審定批準,即將付印發布實施。該規范屬國家通用標準,與現行國家標準《混凝土結構設計規范》相接軌,共同涵蓋了整個結構設計領域,其規定均屬保障結構安全質量所必須遵守的最低標準,系結構設計工作的最基本依據。為了使廣大設計、科研、數學、施工技術人員能正確理解掌握和貫徹執行該規范,根據建設部標準定額司的主管領導的指示,應在該規范開始實施之前,及時做好國家規范管理應做的宣貫培訓工作。為此,決定在2006年5月起,委托全國建筑物鑒定與加固標準技術委員會陸續舉辦幾期“國家標準《混凝土結構加固設計規范》宣貫培訓班”。現將第一期辦班的有關事項及報名參加辦法通知如下:1.第一期宣貫培訓時間 暫定為6天(其中3天為參觀考察,若不參加,應在報名時說明)。2.授課內容由
隨著生活水平的提高及居住和工作環境觀念的轉變,經常會遇到對原樓層結構的改造,由于不是專業人員參與,往往會留下結構隱患。去年,我們對無錫映山華庭24層超高商住樓的改造運用粘貼鋼板和穿板桁架等特殊技術,開辟了一條普遍適用的樓板加固途徑。1 工程概況無錫映山華庭1#房為24層超高層商住樓,總建筑面積為14000㎡,4~24層為標準層,每層3戶,兩小戶面積各160㎡,一大戶面積198㎡。進入裝修、銷售階段,開發商要求將戶型改變,使二層6戶改為8戶,其中有2戶設戶內樓梯。但重新布置戶型必須在原大室戶的客廳樓板上增設二道分戶承重墻,涉及到結構加固處理(見附圖一)。2 加固方案選擇2.1 增設反梁方案。該方案由原設計人員提出。反梁截面200×250,梁底空出樓板20mm,使板不受損傷,反梁支座采用植筋,因進戶防盜門下坎有50mm,實際門坎高度為320mm,對住戶進出不方便。該方案被開發商否決。2.2 “穿板雙桁架”方案,由施工單位提出。該方案是對設計人員“反梁”方案的改進,即桁架上弦高出樓板20mm,桁架下弦在樓板下,上下弦腹桿鋼筋穿過樓板,使原樓板
最新結構加固質量驗收規范
73年做的工業廠房,柱為預制,杯口基礎吊裝,整板在地面澆筑成型后由機械提升至相應標高,柱板交接部位預埋型鋼,待板提升至設計標高后塞鋼制楔塊焊接。現業主想在此結構形式的廠房上增加設備,每層增重約30T(含運行荷載),初步擬定采用型鋼加固(在增重板底設縱橫向間距一定的型鋼),類似井字梁的形式,被總工否決,并建議采用碳纖維片材加固。按老總意思出初步方案報業主后通過,現在進行碳纖維片材選型計算時遇到了問題,現求各位高手不吝賜教,感激不盡!
我想問下各位專家 國家對于住宅樓板面(樓面)開裂有沒有強制性規范要求或者說指導意見等 允不允許現澆樓板開裂 允許的話裂縫多少才算正常
原現澆樓板(5.0mX3.6m)因為使用功能改變,在其長跨方向分別鑿出8和7個孔洞,孔洞內鋼筋全部割除.一側8個孔洞直徑16mm~19mm,距離K梁180mm~820mm;另一側7個孔洞平均直徑120mm左右,距離J梁110mm左右。 請各位加固大俠給些該樓板的加固方案或者加固意見,謝謝.
通風驗收規范上 寫著矩形風管邊長大于630mm、保溫風管邊長大于800mm,管段長度大于1250mm或低壓風管單邊平面積大于1.2㎡、中、高壓風管大于1.0㎡,均應采取加固措施。這句話怎么理解?我的理解是矩形風管邊長大于630mm且長度大于1250mm的要加固或者邊長大于630mm且大于單邊面積大于1.2㎡的要加固。現在我們這一個監理一定要咬死邊長大于630mm或者管段長度大于1250mm或者單邊面積大于1.2㎡的要加固,三種條件符合其中一種就要加固。現在我工地上做的是單邊長600,管段做了1900mm的風管,監理一定要加固,有沒有熟悉的師傅告之下。謝謝
一、引言 八九十年代,預應力混凝土空心板因其施工迅速,曾被廣泛應用于大量工業與民用建筑中,為方便設計施工應用,曾有過專門的預應力空心板圖集。但因為預制拼裝結構抗震性能較差的天生缺陷,因而逐漸被取消而代之現澆樓蓋結構。現在經常會在舊房改造加固工程之中遇到預制樓板結構,對其處理方式一般以拆除為主,但對于高層建筑,拆除并以現澆板取代的做法經濟成本和時間成本均較大,此次卡本就來談論一下適用于預制樓板的加固方法。 二、工程概況 該工程位于上海外灘,于1982年竣工。 原設計按74規范進行,為非抗震設防的鋼筋混凝土框架剪力墻結構。樓蓋體系采用預翻花籃粱、預應力空心板與整澆層結臺的裝配整體式樓蓋。該建筑
本帖最后由 雷文柏 于 2016-6-8 09:35 編輯
請問各位大佬,在做房屋加固結構電算時遇到的問題,工業廠房一臺設備重1噸在兩塊板上橫跨次梁,怎么計算樓面的恒、活荷載? 1、在《荷規》上查到附錄C中有等效均布活荷載的計算方法,但上面是指設備的局部荷載作用在一塊單向板上沒有橫跨兩塊板 2、同事說可以計算設備的支座集中荷載在計算局部荷載取較大值再輸入電算,但橫跨板的局部荷載怎么算呢,集中荷載又怎么計算呢 請教大佬們