色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于混凝土構件的構造鋼筋疑問

    1,很多混凝土構件中的構造鋼筋要求。如現澆板的分布筋、梁的腰筋架立筋等,規范只對面積或都直徑間距有所要求,而不對鋼筋的強度等級有要求。這是為什么呢?2,對于問題1,可能的解釋是構造鋼筋不是受力鋼筋,起的是骨架等非受力作用,因此強度無要求。那對于端部考慮為鉸接(如擱置在墻上)的現澆板,由于考慮鉸接,但實際中受到了力,如單向板的長的方向與主梁的交接處,規范只要求了支座負筋的伸出長度,間距,配筋面積,為什么不規定這些構造鋼筋的強度等級?

  • 鋼筋小構件學習必備口訣

    連梁必補腰筋:腰筋按照相鄰剪力墻水平筋設置構柱箍必加密:凡屬構造柱的箍筋都要有加密墻梁交點加柱:梁端在剪力墻處設置暗柱,不一定圖紙設計都有這個要求,但要注意容易遺漏圈梁埋筋搭接:圈梁、窗臺板帶、腰梁、水平系梁均為二次構件,在框架柱和暗柱處一定要有預埋筋與之搭接挑梁全長加密:一般間距為10公分,圖集沒有文字說明但是畫的明白不可忽略

  • 關于現澆板的鋼筋幫扎問題

    以前我看到規范上都是講現澆板的受力是單項板為短邊受力雙項板為長邊受力.現在我正在施工的工程圖紙中寫明為現澆板未說明的均為短邊受力.這讓我有點不明白請那位老師講解下關于這方面的知識

  • 關于現澆板鋼筋代換問題

    我們工程現澆板的鋼筋用的是冷軋扭鋼筋Φ8和Φ10的、能不能代換成二級鋼HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因為冷軋扭鋼筋不常用且不好調直。如果能代換應該怎樣代換。請各位專家指導、這里先謝了

  • 市政消耗量預算中的現澆混凝土構件還要單獨計算鋼筋量嗎?

    新人求解::市政消耗量預算中的現澆混凝土構件還要單獨計算鋼筋量嗎?比如鋼筋混凝土水池的池壁池底等,只有混凝土項目,沒有鋼筋,是包括在內了,還是鋼筋要單獨算量?市政消耗量定額中也沒找到鋼筋項啊?謝謝,謝謝!

  • 現澆鋼筋砼房屋的抗震等級

    抗規6.1.2條有句“丙類建筑的抗震等級應按表6.1.2確定”,為什么要加這句呢?難道丙類建筑不屬于現澆鋼筋砼房屋或者說甲、乙類建筑不是按照表6.1.2確定抗震等級,這表只是對丙類建筑規定的?

  • 特殊鋼筋溷凝土構件設計

    非常經典,覺對是國內書籍找不到的??上]有賣的!

  • 鋼筋與構件,重點提醒30條

    連梁必補腰筋:腰筋按照相鄰剪力墻水平筋設置構柱箍必加密:凡屬構造柱的箍筋都要有加密墻梁交點加柱:梁端在剪力墻處設置暗柱,不一定圖紙設計都有這個要求,但要注意容易遺漏圈梁埋筋搭接:圈梁、窗臺板帶、腰梁、水平系梁均為二次構件,在框架柱和暗柱處一定要有預埋筋與之搭接挑梁全長加密:一般間距為10公分,圖集沒有文字說明但是畫的明白不可忽略框柱必有加密:假使結構設計圖的框架柱沒有加密,那是設計師的疏忽一定要補上,因為構造柱都有箍筋加密見329圖集,至于暗柱,那就是人家設計師說了算了洞口必須加強:凡是剪力墻的洞口,一定會有加強筋墻板必須加筋:隔墻下面的樓板處,一定要有板的加強筋板角必有斜筋:板角附加筋包括陽角和陰角,還有位于外圍的無雙層雙向的板角處都要有斜向加強筋窗臺必有梁帶:窗臺圈梁和窗臺板帶是一定要有的(填充墻)女墻必有鋼筋:凡女兒墻,或者是剪力墻的或者要有

  • 受彎構件計算時鋼筋考慮

    受彎構件計算時鋼筋考慮

    假設下圖的構件為受彎構件,截面配筋為雙面對稱配筋,在計算其自身能提供的最大彎矩時不考慮腹板的鋼筋,只考慮上下緣鋼筋,這樣計算出來是偏保守嗎?謝謝!

  • 求助:關于現澆板的分布鋼筋的問題

    關于現澆板的分布鋼筋的問題,具體情況如下:“六度區七層磚混結構,現澆板的(正彎矩和負彎矩)配筋全部為三級鋼筋,現澆板的分布鋼筋也為三級鋼筋(直徑6mm),但分布鋼筋市場銷售缺貨,甲方建議用冷軋帶肋鋼筋代替,一層現澆板的澆筑完畢后,質監站現場鋼筋取樣報告顯示:現澆板的正彎矩和負彎矩(三級)鋼筋試驗報告合格,但是現澆板的分布鋼筋(直徑6mm冷軋帶肋鋼筋)的試驗報告不合格,抗拉強度實測值為485,495,495,505mpa,伸長率均為8%”。建設方讓設計院判定是否合格,自己覺得可以定為合格,但沒有十分充足的理由說服自己,自己很糾結,請大家解析一下,謝謝。

  • 鋼筋砼結構構件計算軟件

    計算鋼筋砼結構構件

  • 關于現澆樓板鋼筋分布的幾個問題

    大家好!請問各位有誰知道現澆樓板鋼筋是如何分布的么?而且受力筋、上部負筋以及負筋的分布筋都是如何計算長度、根數的呢?望指點!感激不盡!

  • 鋼筋混泥土構件設計軟件

    請大家幫我試一下還有沒有什么毛病呀

  • 現澆板構造鋼筋設置問題

    1. 與砼梁或砼墻整澆的雙向板,當計算跨度大于多少時,宜在板的中部區域未配置鋼筋的表面設置抗溫度\收縮應力構造 鋼筋?2. 該構造鋼筋的配筋量如何取值?3. 通常,構造鋼筋與支座鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接,當雙向板同一方向的兩支座負筋間距不相同時(如x方向,左邊支座 的負筋間距為@150,左邊支座的負筋間距為@200),那么當構造鋼筋選用200間距時將如何與負筋搭接?

  • 鋼筋砼構件裂縫鑒定分析

    鋼筋砼構件裂縫鑒定分析

  • 涉及鋼筋的構件平法代號整理

    在計算鋼筋過程中歸類整理出的構件代號,包含名稱和字母表示,方便初學者查看(WORD)

  • 現澆板構造負筋和分布鋼筋探討

    現澆板構造負筋和分布鋼筋探討

  • 構件的區域劃分和鋼筋接頭位置

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 12:50 編輯 最近遇到些小問題,請論壇內的高手幫忙解決解決,謝謝! 1.構件的區域劃分:像受拉、受壓怎么區分。 2.鋼筋接頭位置:在哪本規范上注明了鋼筋接頭位置應在受力較小位置,以前好像在哪里看到過,可突然間去找,卻找不到了,謝謝。

點擊加載更多

現澆構件鋼筋

現澆構件鋼筋專題,為您提供現澆構件鋼筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆構件鋼筋 相關的專業交流討論,更多現澆構件鋼筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 南充市| 建瓯市| 时尚| 基隆市| 德安县| 嘉定区| 汤阴县| 临猗县| 临沂市| 德江县| 屏南县| 察隅县| 乡宁县| 理塘县| 崇明县| 微山县| 阜新| 花垣县| 黄浦区| 永丰县| 阆中市| 内丘县| 哈密市| 嘉荫县| 南江县| 邵阳市| 信宜市| 邻水| 高陵县| 偃师市| 广州市| 金山区| 兴国县| 和林格尔县| 九江市| 交口县| 崇信县| 纳雍县| 大兴区| 怀仁县| 永和县|