摘要:從合理選擇配電變壓器、改善低壓供電網網架結構、改造老舊低壓計量裝置、保持變壓器低壓三相負荷平衡運行、加大無功補償力度、改善供電電壓水平六個方面,闡述了配電網節能降損的技術措施,指出了配電網節能降損的管理措施。 供電企業“跑、冒、滴、漏”和配電網線損居高不下的問題,一直是困擾供電企業經濟效益的瓶頸。通過近幾年的電網改造,電網裝備水平得到了較大改善,線損率逐年下降,但一些臺區特別是鄉鎮居民密集區低壓線損率依然居高不下,個別臺區線損高達30%以上,這給供電企業線損管理和經營帶來了巨大壓力。 配電網的損耗分為管理線損和技術線損,管理線損通過科學的管理方法來降低,技術線損主要采取技術措施來降低,包括對電網進行技術改造和改善電網運行方式等措施。下面談談農村配電網節能降損幾項技術措施。 一、合理選擇配電變壓器
變壓器是電力系統中重要的不同電壓等級電能轉換的主要電氣設備,同時也是一個電力系統中較大的電能消耗大戶。降低配電變壓器系統損耗,提高配電網電能供應的經濟可靠性,對于節約能源、緩解電力供應短缺、促進當地經濟發展等方面均具有非常重要的意義。 一 確定變壓器間負載經濟分配 由于10kV配電變壓器在工程實際應用中通常是由幾臺變壓器同時并列運行供電,即在配電網供電系統中配電變壓器有功功率和無功功率總損耗為所有變壓器損耗的總和。從大量文獻資料和實際設計工作經驗可知,在供電系統電力負荷總量不變,且變壓器運行方式也處于不變條件下,變壓器間負載量的分配不同其變壓器系統總有功損耗和無功損耗也會有很大差別。因此,在多臺變壓器并列運行模式下,需要對變壓器間的總負載進行經濟分配,從而使各變壓器均運行在最優工況條件下,使變壓器總有功功率損耗和無功功率損耗降到到系統最低值,達到節能降
摘 要:在分析了10kV配電變壓器運行現狀后,認識到10kV配電變壓器的巨大節能潛力,結合自我多年工作經驗,歸納總結了幾種提高配電變壓器電能轉換效率的節能降耗技術措施,保證配電變壓器安全穩定、節能經濟的高效運行。 變壓器是電力系統中重要的不同電壓等級電能轉換的主要電氣設備,同時也是一個電力系統中較大的電能消耗大戶。目前10kV配電網上運行服役時間超過20年的低效率高能耗的配電變壓器容量約占整個配電網系統容量的10%以上,其總容量高達 2.4億kVA,這樣每年由于地效率配電變壓器產生的電能浪費十分巨大,加上這些配電變壓器普遍存在參數較低、損耗較高、缺陷較多、自動化水平較低等問題,大大降低了配電網運行經濟可靠性。因此,對導致10kV配電變壓器產生較高損耗的原因進行歸納總結后,結合先進的技術裝備,降低配電變壓器系統損耗,提高配電網電能供應的經濟可靠性,對于節約能源、緩解電力供應短缺、促進當地經濟發展等方面均具有非常重要的意義。
關于現代建筑供配電節能降耗合理設計的探討我國居民生活能源消耗,占據國內能源消耗總量的一半以上這,節能技術的重要性顯而易見,建筑供配電設計的節能技術,符合時代的發展要求,是推動建筑行業快速發展的不二法寶?!氨Wo環境,節約能源,實現低碳”是我國在新世紀長期實行的戰略與方針。電力能源是目前最重要以及緊缺的能源之一,隨著社會不斷進步,生活與工業用電消耗日益增加,呈現出供不應求的狀況。所以,在社會生產活動中應注重節約、珍惜能源。筆者就供配電節能設計進行闡述,僅供同仁參考。1供配電設計中節能技術應用現狀伴隨我國社會經濟的持續發展,建筑行業發展速度迅速提升,進入快速發展階段。與此同時,能源消耗問題也成為制約該行業發展的重要阻礙。在整個社會能源消耗總量中,建筑行業對于能源消耗占據一半以上,其中房建工程的總體能源消耗高達22%左右,總建筑耗能已超過能耗總量的48%。由此可見,我國的建筑行業的能耗問題,經迫在眉睫。伴隨改革開放,我的社會經濟飛速發展,人們的生活水平得到了顯著提高,同時,生產生活所帶來能源消
節能電梯的節能降耗幾種技術 1、改進機械傳動和電力拖動系統,例如將傳統的蝸輪蝸桿減速器改為行星齒輪減速器或采用無齒輪傳動,機械效率可提高15%~25%;將交流雙速拖動系統改為變頻調壓調速拖動系統,電能損耗可減少20%以上。 2、采用(IPC-PF系列)電能回饋器將制動電能再生利用 當電梯輕載上行及重載下行以及電梯平層前逐步減速時,驅動電動機工作在發電制動狀態下。此時是將機械能轉化為電能,過去這部分電能要么消耗在電動機的繞組中,要么消耗在外加的能耗電阻上。前者會引起驅動電動機嚴重發熱,后者需要外接大功率制動電阻,不僅浪費了大量的電能,還會產生大量的熱量,導致機房升溫。有時候還需要增加空調降溫,從而進一步增加了能耗。利用變頻器交-直-交的工作原理,將機械能產生的交流電(再生電能)轉化為直流電,并利用一種電能回饋器將直流電電能回饋至交流電網,供附近其他用電設備使用,使電力拖動系統在單位時間內消耗電網電能下降,從而使總電度表走慢,起到節約電能的目的。目前對于將制動發電狀態輸出的電能回饋至電網的控制技術已經比較成熟,據介紹,用于普通電梯的電能回
摘 要:說明了我國能源消耗現狀,闡述了節能降耗是緩解資源壓力的有效途徑以及節能降耗帶來的經濟、環境效益,論述了發展循環經濟、發展高新技術是節能降耗的有效手段。 關鍵詞:節能 環保 資源 效益 循環經濟 高新技術 .我國目前能源消耗現狀 能源資源短缺是全球性的問題,也是我國在發展進程中面臨的嚴峻問題。我國的石油資源量占世界的3.5%,人口卻占世界的22%;我國水資源總量占世界水資源總量的7%,人均水資源擁有量僅為2200立方米,只及世界平均水平的四分之一,被列為全球13個人均水資源貧乏的國家之一;但是我國工業用水浪費十分嚴重,萬元工業增加值取水量達90立方米左右,是世界平均取水量的2.5倍,為發達國家的3~7倍;土地資源占世界的6.8%,卻養活了占世界22%的人口,能源短缺不言而喻。我國正處在工業化、城鎮化加快的重要階段,國際經驗表明,這一階段恰恰又是能源資源強消耗階段。 同國外企業相比,我國企業的競爭力在很大程度上是依靠物質資源的高消耗和廉價勞動力來實現的,據測算,我國每創造1美元的GDP所消耗的能源是美國的4.3倍,是日本的11.5倍;
1、提高離心泵效率
我國地區和企業的供配電系統,電能浪費很大,其問題是多方面的,主要問題及解決措施如下述。 ① 電網容量與負荷不匹配 隨著經濟的發展和人民生活水平的提高,用電量迅速增加,原建配電網的設備和導線均與用電量不相匹配,不少地方超負荷運行,不僅影響供電安全,還大大增加了配電系統的損耗。節能改造的辦法就是更新線路與設備。 ② 供電電壓不合理 有些地區和許多較大型用電單位的供電電壓偏低,如過去規定企業進線電壓應為6千伏,中間需經過多次降壓,既需較多的建設資金,又增加了系統的電力損耗。適當提高供電電壓,將原二次乃至三次降壓減少為一次,可大大減少供電系統的設備與線路損耗。 ③ 布局不合理
據了解,有一些技術,可以讓數據中心的空調更加節能,例如適當放大冷凝器,增加散熱面積,降低冷凝溫度,提高制冷系數;添加冷凍油添加劑,減阻抗磨,增強冷凝器和蒸發器的換熱;夏季對風冷型冷凝器進行遮陽,水霧降溫等措施,即減少高壓跳機故障,又能節能降耗;計算機自動控制空調的工作狀態,依據環境溫濕度,自動精確變設定等等。對于跨度大的機房,空調送回風系統具有地板送風還應該有風管或吊頂回風,不但溫度場和速度場均勻性較好,同時節能效果也不錯。另外對一些比較高密度的機柜可能有20千瓦或者是25千瓦這樣一些可以采取一些直接冷源的送風方式,另外一種也可以采用一些有特殊裝置的裝上這個讓它吹進去。冬季或部分地區的春秋兩季,室外空氣溫度較低,機房室內空氣溫度卻較高,仍需要供冷,尤其是沒有外墻、外窗的內區房間,由于機房內設備的持續散熱量沒有途徑散發到室外,室內仍需供冷。由于此時冷負荷較小,冷機制冷系數較低、能耗大,若開啟冷機供冷極不合理。其實大自然是最好的冷源,不僅不需要能耗取得,而且供給充足,屬于綠色冷源。自然冷卻是指不使用冷卻設備或者壓縮機冷卻空氣的
隨著我國經濟快速增長和人口的急劇增加,城鎮污水和污泥產量也逐年增加。未經處理的污水和污泥已經成為水環境污染的主要原因。對于污水污泥的治理,并在治理過程中注重減少能源消耗,能夠從技術上解決能耗過大的問題。本文從污水污泥治理過程中的節能降耗方面,研究一些適合廣泛應用的技術方法,以供參考。我國目前已投人近百億元用于污水處理,但污水治理的進程依然較為緩慢,需要我國各個行業共同努力,尤其是污水處理行業,應當注重污水污泥治理中的節能降耗,真正提高我國用水效率。造成污水污泥治理效果不顯著的主要原因是處理力度不夠,一些中小企業缺乏對于污水污泥的治理經驗,不僅達不到污水排放的指標,而且對于污水污泥的處理過程也缺乏科學性,處理環節能耗過大,
供暖系統是由換熱站、二次網和室內采暖設施組成,而循環泵是向用戶輸送熱媒的主要設備,是連接換熱站、熱網和室內采暖系統的樞紐設備,也是供暖系統中主要耗電設備。實際工作中,循環水泵參數偏大的現象較為普遍,有的甚至達到原參數的2倍以上,如果循環水泵的流量和揚程偏大,會造成電能的嚴重浪費。所以,合理選擇和正確安裝使用循環水泵,是供暖經濟運行的關鍵。 暖通空調zaixian
燃煤鍋爐節能降耗措施及方案
脈沖布袋除塵設備節能降耗 一、風機系統 風機系統是袋式除塵設備最大的能耗設備。根據風機電機功率公式
中國立法者認為,2006年政府沒能實現節能降耗和污染物減排預定目標的一個重要原因就是“經濟杠桿”不到位而導致的行動力不足。 全國人大代表、小天鵝股份有限公司總經理柴新建指出,市場經濟條件下,社會的每個有機體都具有趨利性,在環保還沒有演變為生活和消費方式的情況下,單靠道德自律、經濟行政處罰是不夠的,必需對產業、稅收、投資和監管政策進行全面梳理,落實每個部門、每個社會成員的責任。溫家寶總理5日在政府工作報告中說,2006年,全國沒有實現年初確定的單位國內生產總值能耗降低4%左右、主要污染物排放總量減少2%的目標。 溫總理說,主要原因是:產業結構調整進展緩慢,重工業 特別是高耗能、高污染行業增長仍然偏快,不少應該淘汰的落后生產能力還沒有退出市場,一些地方和企業沒有嚴格執行節能環保法規和標準,有關政策措施取得明顯成效需要一個過程。 柴新建認為,總理提到的政策措施就包括“經濟杠桿”。他建議國家針對各個行業的特點制定強制的節能環保標準,從生產的源頭遏制能源消耗和污染物排放,并通過稅費政策來獎勵環保、處罰污染。
酒店能耗費用是酒店主要支出費用之一,在常規情況下,此費用占酒店營業額的8-15%左右,所以,降低能耗費用是酒店盈利的一大舉措,是酒店營運的必然走向。分析酒店一年多的運行情況,建議采取以下方法,進一步完善本酒店的節能降耗的舉措。 一、 水 1、 調整附樓衛生間蹬位沖洗閥門的開啟度,使沖洗水流量合理、夠用。 2、 在酒店馬桶水箱內安放礦泉水瓶,減少馬桶沖洗水的水量。 3、 酒店各使用區域馬桶定期做是否有長流水的檢查,杜絕漏水的現象。 4、 把員工餐廳的用水接入生活用水水表,降低用水成本。 二、 電 1、 降低室內溫度標準,夏季控制在26-28度。 2、 中央空調系統在小負荷時采用“單冷凍-單冷卻”的運行模式,降低空調系統電能的耗用。 3、 減少閥門,過濾器阻力,使中央空調系統系統處于良好的工況狀態。 4、 根據環境溫度情況實時、動態運行冷水機組,和各區域風機。
冷卻塔風機是循環水系統的核心設備,就循環水設備管理情況看,無論是從設備的數量、維修工作量、耗電量等哪個方面來講,冷卻塔風機都占有很大比重。風機臺數占車間設備總量的57%,維修工時占總量的60%,電耗占總量的22%。如何在節能降耗、減少勞動力的情況下來保證設備的長周期運行,下面就簡單講一下措施: 1、橫流式冷卻塔宜控制填料頂部至風機吸入段下緣的高度等于或大于風機直徑的0.2倍。 2、逆流式冷卻塔填料頂面至風筒進口之間氣流收縮段的高度應符合下列規定: 1)當塔頂蓋板為平頂時,從填料頂面算起的氣流收縮段頂角宜小于90°;當平頂蓋板下設有導流圈(傘)時,從收水器頂面算起的氣流收縮段頂角可采用90°~110°。 2)當塔頂蓋板自收水器以上為收縮型時,收縮段蓋板的頂角宜采用90°~110°。 3、橫流式冷卻塔的淋水填料從頂部至底部應有向塔的垂直中軸線的收縮傾角。點滴式淋水填料的收縮傾角宜為9°~11°;薄膜式淋水填料的收縮傾角宜為5°~6°。 4、雙側進風的逆流式冷卻塔宜設中部擋風隔板,隔板上緣距填料支撐梁底200~300mm,下緣伸入塔
引言 近年來電網公司通過加大配電網建設投資、推進配電網管理精益化、提高配網自動化和智能化水平,初步形成了結構堅強、運行方式靈活、供電能力和供電可靠性較高的特色配電網[1],但仍存在配電變壓器損耗高、低壓臺區無功不足、線路損耗高等問題[2]。 1 配電網發展現狀 通過對電網公司下屬縣級市配網數據的分析,現階段配網主要存在以下幾方面的問題。 1.1配電變壓器損耗較高 從配變類型看,高損耗S9及以下配電變壓器數量較大。從負載率看,部分配變負載存在著一定的不均衡性,如市區等負荷密度較高區域存在配變負載率較高的問題,部分甚至達到了80%以上,造成過載、過熱問題,既增大了損耗
1、為了冷庫圍護結構的保溫性能:冷庫具有良好的圍護結構是 冷庫內低溫環境的前提。新建冷庫設計時,應采用導熱系數較小的保溫材料做圍護結構,并注意圍護結構的完整性,盡量避免冷橋和穿墻孔的產生,減小庫外熱量向庫內的傳遞,進而減小冷庫圍護結構的冷負荷的損耗。 2、合理的開機控制合適的蒸發溫度:合適的冷藏溫度,可以降低庫內外的溫差,有利于減少冷負荷量。 3、定時及時除霜 :冷風機運行中,由于霜層的逐漸增厚,傳熱系數下降,風量減少,風機功率增加,冷風機產冷量急劇下降。因此,冷風機運行一段時間后,需要融霜。 4、減小冷庫門冷氣損耗:冷藏庫門要隨開即關,減小開門負荷損失。如冷庫門開啟時間延長,冷損耗會增加,同時冷庫門打開時間較長,還會使庫外的高濕空氣入侵,在門洞處很容易結霜和結露,從而破壞庫體結構。 5、庫內照明控制:庫房照明按冷庫制冷設計手冊的規定為1.8~5.8W/㎡ ,但在實際工程中由于使用的需要,往往大于該值。如果忘了關燈
1、為了冷庫圍護結構的保溫性能:冷庫具有良好的圍護結構是 冷庫內低溫環境的前提。新建冷庫設計時,應采用導熱系數較小的保溫材料做圍護結構,并注意圍護結構的完整性,盡量避免冷橋和穿墻孔的產生,減小庫外熱量向庫內的傳遞,進而減小冷庫圍護結構的冷負荷的損耗。 2、合理的開機控制合適的蒸發溫度:合適的冷藏溫度,可以降低庫內外的溫差,有利于減少冷負荷量。 3、定時及時除霜 :冷風機運行中,由于霜層的逐漸增厚,傳熱系數下降,風量減少,風機功率增加,冷風機產冷量急劇下降。因此,冷風機運行一段時間后,需要融霜。
中央空調的合理使用與節能降耗