誰有沒有變配電所的照明系統圖啊,傳我一份啊。。變配電所的照明度有什么要求嘛???還有做變配電所內照明系統時應注意什么?望高手指點一、二~
我是預算新學者,最近從朋友那里拿來了一套電氣圖,卻完全看不懂電氣變配電系統圖,暈死……有哪位高手可以系統統的告訴我變配電各設備的作用,以及在預算中一般需算哪些工程量。謝謝!!!!!
圖紙簡介: 某大型婦幼保健院變配電系統圖,包括變壓器選型、低壓柜配電回路,以及末端系統圖。 投稿網友: nsx160 上傳時間: 2014-02-07
圖紙簡介: 本文件為某泵站的變配電系統圖和平面布置圖各一張,其中變配電系統圖包含高壓配電柜系統圖,變壓器及低壓配電柜系統圖及簡要說明。 投稿網友: wj198611141230 上傳時間: 2014-07-09
21層住宅樓的供電干線圖、系統圖及接線圖等。:loveliness:
圖紙簡介: 此為某超市高低壓變配電平面圖及系統圖,已施工,圖紙內容詳細,值得參考,歡迎大家下 投稿網友: chenggang1980 上傳時間: 2013-05-17
圖紙簡介: 本圖紙內容為某小區變配電室的設計,包括:變配電室的平面布置圖,照明、接地平面圖,一次系統圖,還有建筑電氣的強電系統圖。希望對大家有幫助 投稿網友: tangxy512 上傳時間: 2014-07-14
圖紙簡介: 本項目進包含10KV變配電室的高低壓系統圖,配電室的平面布置圖等。10KV變配電一直作為電氣設計的一個重點難點,這份圖紙很詳細施工圖。里面有變配電室電纜溝做法,照明動力系統等。值得下載下來借鑒學習。 投稿網友: diyizhuan2011 上傳時間
配電系統圖按配電箱報價,要求詳見附件,截至提交日期3月17日下午2點。獎品:網易禮品一件。
前面講過照明系統圖,其負荷主要是AC220V的燈具、方便插座、~220V的風扇或電加熱器等小型用電設備,下面我們來談談低壓供電。低壓用電設備主要是指AC380V的低壓用電設備(個別地方也有AC220V用電設備),所謂動力配電系統是低壓配電系統的一種方式。動力配電系統主要是向用電設備數量較少、容量較小的設備供電,其特點是方便、靈活,比如:工廠企業里的辦公樓、宿舍樓、倉庫等,小區里各棟樓內的供電。動力配電箱的種類很多,大家在選擇時也是百花齊放,但主要采用的類型還是XL21、XL(F)等,防爆的型號應按照制造廠的規定來選。由于動力配電系統圖中參數較多,說起來比較繁瑣,所以大家可以參照下面的圖紙來看,這里把一些主要注意事項強調一下:1. 按照動力配電箱安裝的位置正確選擇配電箱的防護等級(IPxx)、防腐級別、防爆等級。2. 動力配電箱的短路承受能力(kA)。3. 按照設計手冊或供貨商提供的樣本選擇一次方案時,要注意:① 注意配電箱的進出線位置。② 隔離開關、刀熔
請各位大哥幫小弟解釋下,電流是如何計算地,謝謝。
1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%???3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,還是10P10還是其他的???-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,房間總空開里每個開關也空調、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,請大俠幫看看對不對:
知識點:高壓供電系統
一、高壓供電系統主接線圖變電所的主接線圖是指由各種開關電器、電力變壓器、斷路器、隔離開關、避雷器、互感器、母線、電力電纜、移相電容器等電氣設備按一定次序相連接的具有接收和分配電能的電路。電氣主接線圖一般以單線圖的形式表示。1.線路—變壓器組接線當只有一路電源供電和一臺變壓器時,可采用線路—變壓器組接線,如圖2-44所示。圖2-44 線路—變壓器組接線圖根據變壓器高壓側情況的不同,可以選擇如圖2-44所示的4種開關電器。當電源側繼電保護裝置能保護變壓器且靈敏度滿足要求時,變壓器高壓側可只裝設隔離開關①;當變壓器高壓側短路容量不超過高壓熔斷器斷流容量,而又允許采用高壓熔斷器保護變壓器時,變壓器高壓側可裝設跌落式熔斷②或負荷開關—熔斷器③,一般情況下,在變壓器高壓側裝設隔離開關和斷路器④。當高壓側裝設負荷開關時,變壓器容量不大于1250kVA;高壓側裝設隔離開關或跌落式熔斷器時,
低壓配電系統圖,很全的哦
我是電氣新手 請問大家 電氣系統圖中 每一級的照明配電箱里的需用系數和功率因數怎么選 所有配電箱里的這兩個系數都一樣嗎 還有辦公樓里 的設備容量怎么算啊 比如10個普通插座和10個空調插座10個雙管熒光燈 總用電負荷 各怎么算呢 謝謝高手指點
我是大四的學生,在寫關于供配電的論文,自己在看照明配電箱系統圖時,遇到了一些困難,希望可以再次有好心人幫忙解答。1.照明配電系統圖是先知道各個回路的設備容量,然后相加的總的設備容量呢還是先知道總的設備容量,然后分配到各個回路,那么各個回路的設備容量要怎么選取呢。2.各個回路的需要系數和功率因數怎么查表求取3.計算出計算電流后,怎么選取斷路器,和導線的規格4住戶配電箱的進線到底是三相的,還是單相的5什么時候需要漏電保護6.設置浪涌保護器是避雷用的嗎,因為我是電氣設計方面的新手,還請好心人能詳細解答一些,謝謝
圖紙簡介: 水泥行業配電一次系統圖,水泥行業配電一次系統圖 (此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。) 投稿網友: znsy63706 上傳時間: 2013-10-21
望大俠幫忙,教教我怎么讀圖