我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
一個工廠的二層辦公樓,長約50米,寬約20米,高約8米,該地區年平均雷暴日為12.9天,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,而且該建筑物也不在空曠地方建設。可審圖的非要讓我補充防雷設計,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對?不過最后為了過關我還是做了防雷設計。我不是怕多畫一張圖,也不是對審查圖紙的同志有意見,而是我想知道誰對?對的理由是什么?錯的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一、二、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當?shù)谝活惙览捉ㄖ锏拿娣e占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格?
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,不知道有需要的沒有
建筑物防雷設施安裝規范
按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,共定義了50個術語,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀。 一些專業術語更準確,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電
水工建筑物抗震設計規范
2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,權威部門作了修改,值得一看!
軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,編號為GB 50057-2010,自2011年10月1日起實施。其中,第3.0.2、3.0.3、 3.0.4、 4.1.1、 4.1.2、 4.2. 1(2、3)、 4.2.3(1、2)、 4.2.4(8)、4.3.3、4.3.5(6)、4.3.8(4、5)、4.4.3、4.5.8、6.1.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大小:5813K (
建筑物防雷設計規范中,第4.2.2第2條:平行敷設的管道、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30m。交叉凈距小于 100mm時,其交叉處亦應跨接。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎?
《建筑物防雷設計規范》GB 50057-1994條文說明 .前 言 根據國家計委計宗〔1989〕30號文的要求,由機械工業部負責主編,具體由機械工業部設計研究院修訂編制的《建筑物防雷設計規范》GB50057-94,經建設部1994年4月18日以建〔1994〕257號文批準發布。為便于廣大設計、施工、科研、學校等有關單位人員在使用本規范時能夠正確理解和執行條文規定,《建筑物防雷設計規范》修訂組根據國家計委關于編制標準、規范條文說明的銅一要求,按《建筑物防雷設計規范》的章、節、條順序,編制了《建筑物防雷設計規范條文說明》,供國內各有關部門和單位參考。在使用中如發現本條文說明有欠妥之處,請將意見直接反饋。 (本《建筑物防雷設計規范條文說明》是1994年4月編制,2000年對《建筑物防雷設計規范》第六章作了局部修訂,將《條文說明》中的相關內容寫入了規范之中,這里略去第六章說明。若需要查找條文內容,請查看在中國防雷信息網發布的“《
想找本建筑物防雷設計規范(2000年版),那位同行有能否上傳或者發現我的郵箱higkoo@163.com本人不盛感激!!!