  • 接觸器和熱繼電器如何選擇

    請教各位高手:低壓電容補償柜中,如果用刀開關+微型斷路器+接觸器+熱繼電器+電容器的方式,接觸器和熱繼電器該根據什么選擇呢?請舉例說明。 謝謝各位大蝦!

  • 短路電流燒毀接觸器和熱繼電器

    有個技術問題請教下,熱繼電器、接觸器、星三角啟動電路中,電機上出現短路電流,燒毀繼電器和接觸器,然后斷路器動作斷電。熱繼電器沒有短路保護功能,斷路器反應又慢,如何解決?

  • 求教熱繼電器和接觸器配合的問題

    哪位兄弟有熱繼電器和接觸器的接線端子圖啊,我用的熱繼電器是CJ/63I/2U,觸器型號是CJ19-43,哪位知道的話麻煩指點一下,finaday@126.com.小弟在此謝了。

  • 接觸器和繼電器要接零線嗎??

    今天我看了配電柜,接觸器和繼電器都接零線了,零線從設備出來后直接接在零排不可以嗎?為什么還要接到接觸器和繼電器啊?謝謝大家

  • 請教繼電器和接觸器的異同!

    想了解一下繼電器和和 接觸器,本人只是知道它們的原理差不多,但是一遇到時間繼電器,熱保護繼電器,接觸器就糊涂,還有什么常用的類型,一般都在哪使用,請高手指導 ,謝謝!

  • 請教繼電器和接觸器的異同

    想了解一下繼電器和和 接觸器,本人只是知道它們的原理差不多,但是一遇到時間繼電器,熱保護繼電器,接觸器就糊涂,還有什么常用的類型,一般都在哪使用,請高手指導 ,謝謝!

  • 中間繼電器能替代接觸器么?

    請問:中間繼電器能替代接觸器作為小功率電機的接通和斷開控制開關么,好像中間繼電器和接觸器的區別是在于觸點的容量,以及工作制的不同。有人說AC-3的7A和AC-15的7A是完全不一樣的,我對這點有點搞不懂。

  • 什么情況下使用交流接觸器和熱繼電器

    暖通幾百瓦的風扇,單相的,用不用使用交流接觸器和熱繼電器?這兩個設備什么情況下使用,我不太明白,哪位高手知道還請指點下!謝謝啦

  • 星三角啟動接觸器與熱繼電器選擇

    對于星三角啟動的電機的接觸器與熱繼電器,大家是怎么選的?網上有不同的說法。一些是根據理論值1/根號3來選擇;一些是直接按照功率算出電流選擇;一些是稍微比算出的電流小一個等級來選擇。各位老大來說說你們是怎么選擇的

  • 小功率風機是否需要接觸器和熱繼電器?

    比如配電房的事故排風機,通常只有0.25kW左右,對于這類小功率的風機是否也要用接觸器和熱繼電器?斷路器能否用微斷?小弟剛入供配電設計行業不久,求大神指教。。

  • 熱繼電器與斷路器和交流接觸器的區別

    請教高人,一般的配電柜里邊不都是裝斷路器就可以保護短路和過載保護了嗎?那人繼電器與交流接觸器還有什么用呢??一般他們都用在什么地方呢??

  • 星三角啟動接觸器和熱繼電器如何選擇

    星三角啟動接觸器和熱繼電器如何選擇?三角時電機線圈是否流的是相電流(電氣雜志上說,本人認為流的是線電流),是否除以根號三?

  • 星三角啟動接觸器和熱繼電器如何選擇?

    星三角啟動接觸器和熱繼電器如何選擇?三角時電機線圈是否流的是相電流(電氣雜志上說,本人認為流的是線電流),是否除以根號三?

  • 通過一個接觸器一個熱繼電器來控制電機的問題

    本人學藝不精 這熱繼電器 怎么接回接觸器 求詳細講解下現有材料 啟動停止按鈕 接觸器 熱繼電器 需要把他們串在一起 形成對電機的控制該怎么接線?

  • 接觸器繼電器NO和NC是什么意思?

    常開:它的符號是NO,對應的英文字母“open”的首個字母O。在不通電時處于常開狀態的觸點,我們叫它常開觸點。=常閉:它的符號是NC,對應的英文字母“ close”的首個字母C。在不通電時處于閉合導通狀態的觸點,我們叫它常閉觸點。不管

  • 關于繼電器、接觸器觸點的那些事

           對于電磁式繼電器和接觸器這兩種電氣設備,想必各位電工同行都再熟悉不過了。關于這兩種電氣設備的有關知識,早前已有不少同行進行過分享。今天筆者僅針對電磁式繼電器和接觸器之觸點知識做一些補充。

  • 線纜,接觸器,斷路器,熱繼電器選型

    請問:3P 5.5KW的離心風機應該選多大截面的電線(穿管敷設,線長12米)?什么型號的斷路器,接觸器和熱繼電器(整定多大的電流)?先謝謝了!

  • 施耐德交流接觸器LC1D205M71C與熱繼電器LR9F5371配套嗎

    哪位大俠能告訴我,施耐德交流接觸器LC1D205M71C與熱繼電器LR9F5371配套嗎?

  • 如何選11KW水泵的熱繼電器,接觸器,空氣開關?

    一個11KW 的消防水泵, 電流是約為11*2=22A? 然后再22*1.2=XX 來選熱繼電器嗎? 華東院的一位師傅說 選這個直接查11KW來選 熱繼電器的,和另外一個人說的不一樣,另外一個說的是以電流來選的?到底哪個是對的呢?導線選BV 多少呢? 它又是如何選的呢?接觸器和 和空氣開關又是怎么選的呢?希望各位大人們 給我計算過程謝謝