  • 600v的電機怎樣選接觸器

    大家好,600V的電機37KW,星三角啟動,接觸器該怎樣選啊?多大才合適?我們國內都是400V的

  • 關于電機選空開還是接觸器問題

    各位大蝦,低壓我不懂,想問一下,一般多大的電機(380V)需要配接觸器+熱繼啊,如果小一點的電機是不是直接可以用空開+熱繼啊?比如1kW以下的。對了,負載是散熱風扇。

  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?

  • 電機燒毀,接觸器zc也燒毀

    我們大連冰山16的氨機在開機運行過程中把電機燒毀,啟動正常,沒有增加能量,電機聲音不正常,準備停機的時候機組跳停,后經電工確認電機和接觸器zc燒毀. 請大家幫我分析哈是什么原因?(接觸器配小了?)

  • 大家分析下這接觸器為什么會壞

    大家分析下這接觸器為什么會壞

    這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!

  • 知道電機功率如何選空開、接觸器、電線?

    知道電機功率如何選空開、接觸器、電線?

    已知電機功率后,可以算出來空開和接觸的容量。也可以算出線材直徑。 首先知道電機功率后,我們換算出電機的工作電流。一般可以按照一千瓦2安培來估算!(指三項電機)例如4kw電機,正常工作電流就是4×2=8安。現在確定電機工作電流為8安。那么我們在根據電流在選擇空開斷路器,接觸器的額定電流。一般接觸器和斷路器額定電流是電機的1.5-2.5倍即可。具體根據負載可以適度上調一下。例如前面說得電機,額定電流8安,那么接觸器,空開,就可以選16-25安培的。實際生產中接觸器要比空開大一些為好。例如上面例子,接觸器可以選擇25-40安的(頻繁啟動,過流,堵轉)功率余量要大一些,壽命也更長。 最后說線徑的選擇,上面工作電流是8安,考慮到平時超流堵轉,提高穩定性,選4平方銅線。余量大一些比較好。

  • 電機星三角降壓啟動接觸器選擇

    大家看ABB的快速選型手冊,對于星三角降壓啟動,例如'對于37KW的電機三角形饋電接觸器為A95,三角形為A95,而星形怎么能選擇A30呢,如果可以選擇A30,那么饋電接觸器不是選小了?星型啟動和三角形啟動,啟動電流為1/3,那么假設三角形啟動電流為計算電流的5倍,那么三角形啟動電流為5/3倍的計算電流,如果這樣星型接觸器不是選擇的要比三角形的還要大嗎!!

  • 接觸器在起動電機時電壓下降

    接觸器在起動電機時電壓下降

    接觸器在起動電機時電壓下降導致接觸器線圈吸合力不夠,一直在燒觸點,在線圈上加阻容吸收器如圖,這樣可不可以使用。

  • 請教下,電機回路2個接觸器并聯什么意思

    如圖,哪位解答一下,謝謝

  • 正反轉電機怎么接兩個交流接觸器?

    一般正反轉需要用到兩個接觸器的是三相交流異步電機,因為三相交流異步電機,在電源相序掉轉的時候,就會反轉,電源相序掉轉,就是讓其中任意兩條相線位置顛倒一下就好,比如AB相之間的位置顛倒就能反轉,實現這個任意兩相顛倒,就需要用到兩個接觸器

  • 關于星三角啟動電機的交流接觸器選擇問題

    一般一個星三角啟動電機有3個交流接觸器,他們選擇有什么區別,比如一個30KW的風機,他的3個交流接觸器的型號分別是多少呢?謝謝

  • 變頻器與電機之間是否可以加電磁接觸器?

    今天看一變頻器說明書,上面寫變頻器與電機之間是部可以加電磁接觸器,但是我看過很多圖紙都是加的有接觸器,到底可不可以加,為什么

  • 關于交流接觸器發熱的原因!

    一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!

  • 如何選擇控制用的接觸器?

    如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。

  • 接觸器遠程就地可以同時控制

    接觸器遠程就地可以同時控制

    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教

  • 有關延時斷開接觸器的問題

    有關延時斷開接觸器的問題

    如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!

  • 請問關于接觸器的這個條文怎么理解啊

    請問關于接觸器的這個條文怎么理解啊

    本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇