有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
《真空接觸器觸頭材料 》 葉凡 【作者單位】:桂林電器科學研究所!541004【分類號】:TM24【DOI】:cnki:SCN:45-1199.0.1998-02-006
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
RMK接觸器用于主回路額定電壓交流50Hz或60Hz,額定電壓至660V,額定電流370A的工業電力系統中接通和分斷電路,并可與適當的熱過載繼電器組成電動機起動器,以保護可能發生過載的電路。觸頭組合形式:RMK-6-50-00RMK-9-30-10 RMK-12-30-10 RMK-16-30-10 RMK-25-30-10 RMK-30-30-10 RMK-40-30-10 RMK-50-30-11 RMK-63-30-11RMK-6-40-10 RMK-9-30-01 RMK-12-30-01 RMK-16-30-01 RMK-25-30-01 RMK-30-30-01 RMK-40-30-01 RMK-6-40-01 RMK-9-40-00 RMK
一臺變頻控制柜,設有工頻和變頻運行切換,做自控調試打到工頻運行。正常工作兩周發現接觸器燒了,拆天接觸器發現三組主觸頭都燒熔在一起,電動力機保護斷路器動作脫扣,但熱繼電器沒有動作,經檢測水泵電機也已經燒了,控制回路配置如下:電機45KW(原設計為55KW,控制元件均按55KW配置),斷路器CVS160F MA 150A、接觸器LC1-D115、熱繼電器LRD4369(110~140A可調),求高手解釋原因。
由上級供電TN-S系統AC400V電壓(低壓0.4KV戶內開關柜), 供電給直流屏(AC400V經交流空開——交流接觸器---整流器)。當上級400V供電檢修斷電后(注:直流屏的交流進線空開沒有斷開),重新AC400V上電后,發現整流器全部損壞,并且交流接觸器主觸頭融化拈合。(在沒有檢修前,直流屏設備都是正常工作的)請教各位出現此種情況的原因所在?????????????????????謝謝!!等待中………………
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?