地下工程防水方案有一種叫“防排結合”,即采用防水加排水措施。排水方案可采用盲溝排水、滲排水、內排水。請問1.什么是“盲溝”?2.什么是滲排水?
盲溝,滲排龍是一種具有極高表面開孔率和內部孔隙率的滲排水土工合成材料。它是由聚丙烯復合材料并添加抗老化、抗紫外線、抗氧化、抗凍等各種助劑構成,在特種成型工藝條件下形成具有良好承壓能力的空間網狀結構的新型滲排水材料。與土工布或其它濾水材料配合,從而達到透水、濾水、排水的功能。其表面開孔率>95%,內部孔隙率片材:>90%、管材:>80%,材質憎水,阻力小,具有極高的表面滲水能力和內部通水能力;空間網狀絲條結構具有極好的抗壓能力及適應形變的能力;具有極佳的化學惰性,在巖土工程使用中能保持長久的壽命;重量輕,易裁剪,施工安裝方便;價格合理,綜合成本具有良好的競爭優勢。盲溝,滲排龍的應用領域高速公路路基滲排水,護坡 地下建筑物外壁排水;地下車庫頂板綠化滲排水屋頂綠化中的滲排水;滲排龍片材片材型號 SPL-50020PS 、25PS、 30PS、50PS 滲排龍管材管材型號 SPL-80GS、100GS、150
衡榮滲水盲溝排水管適用范圍 塑料盲溝是由塑料芯體外包裹濾布組式。塑料芯體是以熱可塑性合成樹脂為主要原料,經過改性,在熱熔狀態下,通過噴
請教各位在道路設計時,做排水設計時邊溝、排水溝、盲溝、截水溝的選取和區別是什么?PS:1、排水溝和邊溝一直不是很清楚他們的區別! 2、盲溝是什么,我一直比較模糊,沒懂,希望大神幫忙解釋!
一、含義 盲溝又叫暗溝,是一種地下排水渠道,用以匯集并排出地下水、降低地下水位。在路基或地基內設置的充填碎、礫石等粗粒材料并鋪以反濾層的排水、截水暗溝。按材料可以分為 塑料盲溝和級配砂(碎)石排水盲溝 ,按形式主要由 矩形和梯形。
盲溝降排水在某基坑降水工程中的應用.rar
一個酒店,地上部分二十八層,裙房部分四層,地下室三層(地下室簡圖如下)。經現場實際測量,地下室部分無法利用重力排水,需增加潛水提升設備。大家來看看地下三層應該怎么排水?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防
整個地塊是回填起來的,建筑做了排水盲溝在地下車庫墻外一圈排滲水,請問集水坑是設在墻外并且從地面一直挖下去嗎(那就是11m的坑)?還有排水量怎么計算呢?麻煩您了。
問題:整個地塊是回填起來的,建筑做了排水塑料盲溝在地下車庫墻外一圈排滲水,請問集水坑是設在墻外并且從地面一直挖下去嗎(那就是11m的坑)?還有排水量怎么計算呢?
接到一個比較著急的項目,這個項目是要新建兩棟樓,現在場地處于比較低的一個地勢,場地上已經積水了,一直難以排出去,現在甲方要求我先做場地排水的設計,該怎么考慮比較好????這個場地大概有4萬平方米,我也已經知道了排水的接點我的想法是,在場地上挖幾條溝槽引至排水接點,以后就利用這些溝槽來埋管我想知道這個過程中要注意些什么?具體該怎么施工?
此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,二層為音體室。 根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或孲猛夤芰耍珕栴}是: 1、設置環形通氣管還是專用通氣管好? 2、立管應該放在哪?設置幾根立管? 3、怎么設置環形通氣管? 4、立管要不要通頂的?知道的,冒個泡啊。急呢?
1.關于CJJ T29-2010塑料排水管技術規程 3.2.1條規定,管件與管材粘結用粘結劑應有管材生產單位配套供應。。。目前,國內有多少廠家有配套供應的粘結劑。2.立管伸縮節不得用于橫管 。有橫管專用 的伸縮節嗎?請教大家。
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 編輯 中國石油和化工勘察設計協會
一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,還不是排水溝,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,現在問題來了,排洪溝是50年的標準,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,廠區地面標高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,這樣可以么。也就是說遇到極端情況,我廠區的水肯定是沒法排的, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般應在正常水位以上”
目前在做一項雨水規劃,發現雨水標準提高以后,管徑增長的太大了。然而匯水面積也比較夸張(部分主管道的匯水面積有400公頃——500公頃),這導致排水方溝尺寸巨大,請問我是不是忽略了什么問題?
天正給排水9.0什么時候出來,原來據說在五月份出來,大家都期待著,是否象8.5出來時一樣,先把新功能作個展示,給大學先睹為快。
家里房子裝修的時候碰到如下問題,廚房的110的下水主管貼樓板的部位被原房主人為添加了一個小孔,據裝修工人分析可能是用來排除瓷磚和樓板之間可能存在的積水用,想清下一下各位,正規做法是這樣的嗎?這種情況下會不會出現排水管的水從孔中溢出的現象?發現這個現象之后我用堵漏王在周邊做了一下封堵,不知道能否確保不滲水,據觀察,封堵后地面在樓上正常用水的情況下可以保持干燥。主要擔心時間長了由于水泥和PVC管之間的不均勻熱脹冷縮會否造成滲水。請各位幫忙解惑,謝謝
有小伙伴問我一些問題,由于進入園林給排水行業,經驗不足,不敢隨便回答,還是想請教下大神!1、噴泉是怎么選用水泵的?型號和流量?2、室外消火栓與室外水泵接合器有什么區別?園林給水一般采用樹狀網,市政壓力為0.2Mpa ,室外消火栓設置在樹狀網的盡頭,經過管路損失后,水壓已經滿足不了消火栓的壓力,是不是需要在消火栓處設置水泵?
手上拿到校區雨水施工已經做的差不多的項目。看圖比較清楚 上面這個井以及往下排的井也已經做好了。也就是Y1,注意標高。校道以及校道左側都是-0.750,那問題就來了。我要怎么把下面Y2的水排到Y(jié)1,覆土0.7 加上管徑 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
現在廠區做雨水排水時有兩種情況,一種是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水溝。在這里請教一下大家,這兩種方式孰優孰劣,什么情況下用那種排水方式?個人覺得,雨水溝也不錯,施工方便,便于清通,估計費用還便宜吧!