1. 最近看到《高層建筑結構概念設計》(郁顏):無梁樓蓋柱上板帶(暗梁)按一般框架梁輸入即可。樓板按柱軸線跨度計算,板簡支或連續。即:無梁樓蓋可以按正常的梁、板輸入計算,不再需要進行有限元計算。2. 柱上板帶配筋容易理解,將按照一般框架梁輸入計算得到的配筋As分攤到柱上板帶L/2范圍內即可。 但是,按一般樓板(開間 L )計算完成后,樓板(寬度 L )的鋼筋應如何分攤到跨中板帶L/2上? 1)是將開間 L 范圍內樓板配筋As 分攤到 跨中板帶 L/2 ? 2)是將開間 L/2 范圍內樓板配筋As 分攤到 跨中板帶 L/2 ?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 10:10 編輯 ]
地下車庫,無梁樓蓋跨度8米,300mm厚, 柱帽2000x2000x600,用satwe下slab計算。因需計算裂縫寬度,需知道板彎距M, Slab下有兩個彎距M結果:一個是只有恒載組合板彎距Mx,一個是設計彎距,二者值差1.7~1.9倍,能用只有恒載組合板彎距Mx計算裂縫嗎? 哪位高手遇到此問題,如何解決,多謝了多謝了。
向各位大蝦請教一個無梁樓蓋配筋問題!我們的人防地下室設計是無梁樓蓋,框架柱上為柱帽。頂板長向筋為板底下和板頂上,請問在沒有柱帽的區段內,長向鋼筋應在什么位置搭接?以什么為支座呢?
本人現在正在做一個小的無梁樓蓋,為了滿足建筑功能,柱距布置不均。樓蓋上面覆土2.3米,過消防車,用PKPM計算柱配筋,柱兩端彎矩不平衡,導致柱配筋很大,請問該怎樣考慮這個問題,現在柱子是700X700 層高6.1m(只有一層地下室)很高興這么多人關注無梁樓蓋PKPM對于無梁樓蓋的處理不同的版本已經有區別了。當前最新的版本已經不能用虛梁來設計了。板厚肯定會對柱子造成影響,托板與柱帽均如此,因此我把這3個當做影響柱子的三大要素。規范中對無梁樓蓋取等代梁的寬度我認為是比較粗糙的,結合三要素的特點,給大家一個參考等代梁寬度:柱寬或柱帽寬+每側1.5~3倍板厚作為等代梁的寬度,板的跨高比越小,取大值。如此等代梁模型可適應最新版PKPM程序。柱子支座是柔的,抗不住不平衡彎矩,肯定會轉移,轉移到哪里去了?肯定是大跨或大荷載的跨中去了。因此柱子較小,配筋較大又不是軸壓比引起時,應注意模型的可靠性。也可以用slabcad結果的柱上板帶彎矩柱兩側差來判斷。5樓的觀點是經驗之談,值得借鑒。希望你繼續努力!也多多支持本論壇。[<
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
如題,柱帽配筋是隨便配還是根據計算結果,哪里看計算 結果,望前輩賜教
現在在做一個地下室的項目(我第一次做地下室,各位老師多多幫忙啊,遇到好多問題…),地下二層為無梁樓蓋設計柱帽高600板厚300 3000*3000一個柱帽;8700*8700一個梁格,這么算下來一個梁格內布置9個噴頭,間距為2900*2900的正方形布置見圖1,問題出來了 就是每個梁格里都有四只噴頭在柱帽的下方,距帽邊50。如果我按照所有噴頭都距頂板500做可以嗎?這樣做的話柱帽下面的噴頭是否違反了噴規的7.1.3的第一條?要怎么改進比較好:1、改間距變為3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的噴頭距頂板為350其余的噴頭為150,施工是否可行?(這個方法現在出圖時間緊迫,修改量巨大),2、在圖紙中增加詳圖說明布置在柱帽下的噴頭稍挪到柱帽的邊上,這的噴頭濺水盤還是在柱帽以下距頂板350,見圖2,這兩種哪種可行,還有別的辦法嗎?
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享!
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
一地下車庫,無梁樓蓋,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,普通梁板為剛性板,塑性計算,200厚。那問題來了,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?
雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,板帶下的數字分別代表什么意思。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。
無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,不同直徑的怎么辦?
有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),施工圖怎么表示?
有一商業建筑,二層,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.