國標"混凝土結構現場檢測技術標準",很有用的東西,
《混凝土結構現場檢測技術》的征求意見稿。編號現在還沒有,只知道是GB/T XXXXX-200X這個標準千呼萬喚總算弄出來啦好像《鋼結構現場檢測技術標準》也在編啦!
前段時間把《混凝土結構現場檢測技術》給發上來了!標準見http://bbs.co188.com/content/0_1571777_1.html當時說把標準的貫標講義也發上來,后來一直忙擴項,評審的事,就沒來得及今天給大家補上
1 、 檢測單元劃分、抽樣取點和布點原則 1.1 檢測單元劃分 混凝土材料力學性能檢測時,一般情況下可按房屋的層劃分檢測單元; 當不同類型構件的混凝土力學性能
裂縫問題是一個人們普遍關心的問題,對混凝土結構而言,裂縫的存在是十分普遍的現象。大量科研和實踐都證明了混凝土結構出現裂縫是不可避免的,裂縫出現時荷載常為極限荷載的15%-25%。在正常使用荷載作用下,鋼筋混凝上結構一般是帶裂縫工作的,一般肉眼可見的裂縫范圍為0.02- 0.05mm,裂縫寬度小于0.05mm 的屬無害裂縫,對防水、防腐蝕與承重的影響均可忽略不計[1]。我國現行規范對一般正常使用條件下混凝土結構構件最大裂縫寬度的控制標準為0.3mm[2]。因此就經濟及科學觀點,一定程度的裂縫是可以接受的。
混凝土結構的檢測與加固1/2
混凝土結構抽芯現場照片
長沙鵬翔電子科技有限公司 提供混凝土結構的聲發射檢測 混凝土是一種多相復合材料,由于各種原因,成型后即在骨料與砂漿表面存在許多界面裂縫。這些微裂縫是混凝土內部的薄弱部分。隨著外荷載的增加,在這些微裂縫的尖端形成應力集中,使這些微裂縫沿骨料界面進一步擴展,并逐漸向砂漿內部發展。在這些微裂縫不斷發展變化的同時,產生一種彈性波而向周圍輻射,這種現象就是聲發射現象。 目前,在混凝土性能的研究中,聲發射可用來測定混凝土的初裂應力,確定斷裂參數,以及用聲發射技術分析混凝土的破壞過程,以確定各種不同混凝土在整個受力過程中的力學行為。主要內容包括單軸壓縮應力、彎曲應力、拉伸應力以及受溫壓作用時的混凝土的聲發射特性;探討和研究應力水平與聲發射發生頻率的關系;破壞過程中的振幅與頻率分布變化;聲發射發生的位置;聲發射的分形特征;劣化混凝土的聲發射特性等。 利用聲發射技術監測混凝土結構的破壞過程, 是較科學的技術方法, 具有推廣應用價值。一是可做混凝土結構的強度評估(需配合拉力壓力試驗機或混凝土疲勞試驗機) 二是可做建筑
收錄于話題
主體結構工程現場檢測指南
1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92
型鋼混凝土結構現場施工
硬度法現場檢測既有混凝土結構中鋼筋的強度
混凝土結構現場檢測技術標準(送審稿)
混凝土結構現場檢測技術標準征求意見稿
鋼結構構件,廠家制作時,已進行了無損檢測,現場施工的無損檢測工作檢驗比例,GB50205條文難以理解,哪位大俠給指點一下,謝謝了!
為確保建筑工程質量,混凝土結構工程實體檢測技術尤為重要。混凝土結構實體檢驗,包括混凝土強度、鋼筋保護層厚度和構件尺寸等內容的檢驗。 一、混凝土強度檢驗 第一,對混凝土強度的檢驗,應以在混凝土澆筑地點制備并與結構實體同條件養護的試件強度為依據。混凝土強度檢驗用同條件養護試件的留置、養護和強度代表值應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204附錄D的規定。 第二,混凝土強度檢驗應根據國家現行規范、標準,采用回彈法、超聲回彈綜合法、鉆芯法、后裝拔出法等檢測方法。
簡要說明:近年來,結構裂縫和非結構裂縫大量出現在工程中,一般來說,大部分結構裂縫不影響結構的承載力,但是有些裂縫會造成質量隱患,破壞使用功能,影響使用壽命,甚至危害居住。因此,發現裂縫以后,要認真的對裂縫進行觀察,制定合理的檢測方案,判定裂縫的性質,找出裂縫產生的原因,對癥下藥,做出相應補強處理方案,消除結構隱患,確保使用功能安全。 文件格式:PDF 文件大小:124 KB
今天才弄明白,之前認為的鋼結構是型鋼混凝土。 先簡單介紹下型鋼混凝土結構,再曬圖,還會更新。。。 由混凝土包裹型鋼做成的結構被稱為型鋼混凝土結構。它的特征是在型鋼結構的外面有一層混凝土的外殼。型鋼混凝土梁和柱是最基本的構件。型鋼可分為實腹式和空心式。實腹式型鋼可由型鋼或鋼板焊制,一般有I、H、T槽鋼等形式。 型鋼混凝土與鋼筋混凝土框架相比的優點: 1、型鋼混凝土的承載力高于同樣外形的鋼筋混凝土構件承載力的一倍以上; 2、型鋼混凝土結構的施工工期大為縮短; 3、型鋼混凝土結構的延性明顯提高,耐久性及耐火度也更勝一籌。