干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
最近做一工程,消防局審查后要求做應急干式消防系統,依據本人的理解,應急干式消火栓系統是在施工過程中為消防車救火設置的,工程原本設計的消防系統投入使用,這套應急干式系統怎么處理呢?請教各位大俠指導。
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
丙類廠房,建筑面積4700平,一層8.65米,北方地區不采暖,自噴超高,采用大空間滅火或者自動消防炮,這兩種滅火方式有沒有干式的?消火栓可以取消嗎?
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
一是干式地暖造價比濕式地暖高。 二是它不能安裝在地磚、大理石等地面裝飾材料下,因為這些材料在鋪設時必須使用水泥進行固定。 所以薄型地暖是不能用在衛生間、廚房間的。 三是由于薄型地暖沒有蓄熱層,地面輻射的溫度不如面市多年、久經市場多年考驗、相對較為成熟的傳統地暖均勻,常有出現局部過熱、過冷、受熱不均、升溫緩慢的情況。 四是薄型地暖沒有豆石回填層,地暖盤管容易受損,在一定程度上降低了地暖的使用壽命的情況,甚至容易出現漏水等后期維護保養方面問題。 市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊簡單模具制造,普遍存在成本低工序簡單做工粗糙安裝不夠專業精細價格偏高。 另外,由于薄型安裝法在國內起步不久,安裝數量相對傳統地暖安裝量較少,是否適合國內的氣候環境及家庭裝修材料狀況還需經受更多的時間檢驗和市場驗證。
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
濕式地暖是混泥土填充式地暖的簡稱,是采用普通保溫板.反射膜卡釘等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地磚面的標準厚度11.5CM、含地板面標準厚度9CM,濕式地暖用水泥回填做均熱層,需要緩慢加熱地面后才持續工作,一般用于進戶門檻較高、需要長期開啟的連續供暖場合,在北方的使用比例高達80%以上。 干式地暖是預制溝槽保溫板薄型地暖的簡稱,采用溝槽保溫板地暖模塊嵌管固定的干法施工而成,表面可直接鋪設地板或地磚,總成厚度為5-7CM,抗壓強度大于20噸/平方。干式地暖包括采用鋁板.碳素.相變等高導熱新材制作的各種地暖模塊,表面 溫度均勻熱舒適度較高、升溫較快可即開即用行為節能,一般用于進戶門檻較低、需要溫度較高和需要行為節能的間歇供暖場合。是目前較為節能的薄型地暖技術,在南方的使用比例較高!
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
某工程干式廁所施工圖
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
自噴規范2005年版5.0.4.1:干式系統的作用面積應按本規范表5.O.1規定值的1.3倍確定。但5.0.1規定的是民用建筑和工業廠房的系統設計參數,倉庫的系統設計參數在5.0.5不知這個問題是怎么解決的?
建規中有一條是這樣規定的;嚴寒地區非采暖的廠房、庫房的室內消火栓,可采用干式系統,...................中的“干式系統”具體是什么樣的,那位高人給講解講解,以示解惑!感激不盡!