  • 整體建模時樓梯怎么處理

    在做一個五層的框架結構,審圖的提出要把樓梯建到整體模型中,因為跨度大,我只能做梁式樓梯,這個該怎么建模呢?PKPM自動生成的LT目錄下的樓梯都是板式樓梯,求高手指點!!

  • 現澆整體樓梯應當怎樣立模

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-17 09:49 編輯 在工程施工中,木工在安裝現澆整體樓梯模板時常常出錯;主要是因為建筑施工圖上標注的尺寸和標高,是指裝飾完工后的尺寸和標高,而在結構施工圖上則是指承重結構(不含裝飾層)的尺寸和標高。有的圖紙上對施工中需要的一些尺寸,例如平臺板底標高、梁底標高、梯段板底與梯梁交線的標高等都沒有標出,施工時需另行計算。因此,為減少差錯;在立模板之前,施工技術員應先給出模板放線圖。 模板放線圖就是模板立完后的平面圖和剖面圖,圖中應將對安裝模板有用的尺寸和標高都標出來。下面結合實例,按施工先后順序、介紹樓梯模板放線方法。 一、彈豎直墨線a,b 在樓梯梁內側墻面上彈兩條豎直墨線;a、b,間距為9個踏步的寬度;即300×9=2700(mm)。同樣在樓梯梁另一端墻面上,也彈兩條豎直墨線(在剖面圖中,只能看到墨線a、b)。在立上層樓梯模板前,均應將墨線a、b用錘球或經緯儀引至上層墻面上,這樣可將樓梯梁上下控制在廣條

  • 求教pkpm樓梯整體建模方法

    以前,板厚為零,恒載8.0~8.5kn/㎡,活載2.0(3.5)kn/㎡。今天有個項目被審圖的提了要模型考慮樓梯,我試了一下,發現PKPM建模不太好處理。我這三跑直折樓梯根本沒有模塊。以下是我找的PKPM建模資料,請大家看看是否合適,如何處理。PKPM樓梯建模《建筑抗震設計規范》GB50011-2010(2008局部修訂版)第3.6.6.1條規定“計算模型的建立、必要的簡化計算與處理,應符合結構的實際工作狀況;計算中應考慮樓梯構件的影響。”條文說明中指出“考慮到樓梯的梯板等具有斜撐的受力狀態,對結構的整體剛度有較明顯的影響。建議在結構計算中予以適當考慮。”為了適應新的抗震規范要求,PKPM08版給出了計算中考慮樓梯影響的解決方案:在PMCAD的模型輸入中輸入樓梯,可在四邊形房間輸入二跑或對折的三跑、四跑樓梯。程序可自動將樓梯轉化成折梁,此后接力SATWE等的結構計算即包含了樓梯構件的影響。模型輸入退出時可由用戶選擇是否將樓梯轉化為折梁到模型中,如用戶選擇此項,則程序將已建好的模型拷入工作子目錄下的lt子目錄,并自動將每一跑樓梯板和其上、

  • 關于樓梯參與整體抗震設計的建模

    圖集中說AT-HT不參與整體抗震計算是為什么?AT-HT不是沒有設置滑動支座么?怎么不用參與整體抗震計算,那意思就是不用pkpm建模建進去?但是我們院現在AT的也是建模建進去的,why??求賜教

  • 大家在結構整體計算中輸入樓梯了嗎?

    新的抗震規范修訂中要求結構計算時應考慮樓梯構件的影響(抗規修訂3.6.6條),我在一高層框剪結構中輸入樓梯,計算版本為PKPM2008(2009.3.28)的SATWE,結果梯板超筋,位移比也比不輸入樓梯時大,振型方向也改變了.總之,計算結果不理想,打算不輸入樓梯了,不知道審圖公司對此要求執行了沒,現在大家在計算時輸入樓梯了嗎?

  • 關于樓梯參與結構整體計算的問題

    關于樓梯參與結構整體計算的問題

    08《抗規》要求樓梯盡量參與整體結構計算,而5·12汶川大地震中問題最大的就是樓梯和“強柱弱梁”的設計,但是樓梯是不是參與了整體計算就能解決問題?也許下面的文章能給你一些建議。其中,包括幾篇論文和西南院對此的研究報告。同時,也請大家各抒己見。[ 本帖最后由 str-boy 于 2010-5-28 23:44 編輯 ]

  • 討論關于樓梯參與結構整體計算的問題

    按新《抗規》的要求,樓梯必須參與結構的整體計算,在PKPM的計算過程中,特別在首層層高比較高的情況下,樓梯計算結果不太理想,調整起來也比較麻煩!我們本地同行都有同感,現在,審圖公司折中了一下,只要樓梯整體參與計算就可以啦,樓梯本身的問題不去理會。大家說說在結構設計過程中,關于樓梯參與計算的問題,有什么心得體會,跟大家分享分享.

  • 怎樣鑒別樓梯是否參與結構整體計算

    框架結構要求樓梯參與結構整體計算。其他軟件如GS、YJK樓梯建模計算,計算書文本總信息有注明或荷載圖能明顯看出來。PKPM的沒法區別,每次PKPM做框架結構都會被提要求樓梯參與結構整體計算的審圖意見。怎么解決。

  • 請教關于樓梯是否參與結構整體抗震計算。

    問題: 1.11G101-2圖集上說明AT~HT型樓梯均無抗震構造措施,也不 需參與結構整體抗震計算。此說明就是說結構建模的

  • 樓梯程序~~~~~~~~~~~~~~

    能省很多事!!!

  • 筋混凝土現澆樓梯對整體結構的影響

    筋混凝土現澆樓梯對整體結構的影響PKPM2008

  • 考慮樓梯參與整體計算的一篇文章

    http://wenku.baidu.com/view/55d529a1284ac850ad024217.html,希望對大家有用

  • PKPM08版中樓梯的整體建模問題處理

    PKPM08版中樓梯的整體建模問題處理

    自抗規2010新的出來后,明確要求在結構設計建模過程要求考慮樓梯對結構剛度的影響,即樓梯要參與到整體計算中。 為了適應新的抗震規范要求,PKPM08版給出了計算中考慮樓梯影響的解決方案:在PMCAD的模型輸入中輸入樓梯,可在四邊形房間輸入二跑或對折的三跑、四跑樓梯。程序可自動將樓梯轉化成折梁,此后接力SATWE等的結構計算即包含了樓梯構件的影響。 模型輸入退出時可由用戶選擇是否將樓梯轉化為折梁到模型中,如用戶選擇此項,則程序將已建好的模型拷入工作子目錄下的lt子目錄,并自動將每一跑樓梯板和其上、下相連的平臺板轉化成一段折梁,在中間休息平臺處增設250×500mm層間梁。二跑樓梯的第一跑下接于下層的框架梁,上接中間平臺梁,第二跑下接中間平臺梁,上接于本層的框架梁。 原有工作子目錄中的模型將不考慮模型中的樓梯布置的作用,其計算與往常相同。而在lt子目錄下的模型中,樓梯已轉化為折梁桿件,該模型可由用戶進一步修改。 在lt子目錄下做SATWE等的結構計算,此時的計算可以考慮樓梯的作用。[

  • pkpm考慮樓梯參與整體計算對比 有圖片

    pkpm考慮樓梯參與整體計算對比 有圖片

    經比較,pkpm計算考慮樓梯的影響,結構梁柱墻配筋反而減小,位移減小,說明考慮樓梯對結構有利。是不是我這個樓梯是在角上的原因?

  • 關于PKPM08版中樓梯整體計算和處理的技巧問題!

  • pkpm建模時,要不要考慮樓梯對結構整體的影響。

    聽我們單位一位專業負責人說:框架結構就把樓梯建進去,考慮對剛度的貢獻;剪力墻就不用布置。對此,各位大神是怎么看的。歡迎指正。

  • 樓梯參與抗震結構整體工作的計算分.rar

    樓梯參與抗震結構整體工作的計算分.rar

  • pkpm整體模型建立樓梯時應注意的地方

    10版出來后,大部分審圖的提出來要把樓梯建進去整體計算,但是建模時樓梯間板厚是按設計值輸入還是按0輸入?按照設計值輸入后,樓梯恒載是輸1.3~1.5KN/M2還是按照原來不建樓梯時的7.0~8~KN/M2輸入?程序在計算樓梯恒載時能否自動考慮樓梯板的厚度產生的重量?求解答? 答案:(1)首先關于樓梯間樓板厚度有兩處修改方法,一種是通過PMCAD樓層定義中的修改板厚工具,另一種是通過樓梯布置模塊中樓板厚度定義對話框。 (2)整體模型中建立了樓梯,在進行分析時必須,首先進入本工程LT子目錄,通過PMCAD樓層定義中的修改板厚工具,將樓梯間樓板厚度改為0。 (3)有關樓梯荷載輸入 恒載:當通過樓梯布置模塊中樓板厚度定義對話框,定義了樓梯板厚度后,樓梯及休息平臺的自重程序會自動計算,如果有其它荷載(踏步、如面層抹灰、欄桿等),需要用戶定值輸入。 活載:查《荷載規范》后輸入。 (4)傳力方式:樓梯斜板、休息平臺按梁方式傳導到兩端結點,結點上如有層間梁、梯柱,則會先傳到層間梁、梯柱上,再住下傳導。 (5)整體模型中建立

  • 【原創】“考慮樓梯構件的影響”是否要參與整體結構的計算

    本帖最后由 小_李_飛_刀 于 2014-1-14 21:09 編輯 不知道怎么回事,帖子上的文章編輯不好,有的字大有的字小。 抗規3.6.6條第1款中提到了計算中應考慮樓梯構件的影響,但在實際工程中是否考慮樓梯參