REVIT判斷支撐坡道梁正確畫法BIM軟件小技巧:REVIT判斷支撐坡道梁正確畫法
BIM實用技巧:REVIT判斷支撐坡道梁正確畫法錯誤畫法: 正確畫法:
這邊是做一個弧形梁好,還是做成平的在上面找做法
國家建筑標準設計圖集《混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-3頁問題如下:1.A-A剖面的梁高h與左側不一致,梁寬b與下圖不一致。2.A-A剖面基礎梁的中間箍為U形沒封閉。3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只畫板而不畫梁與柱,在下面的平面圖中表示出剖切位置即可。4.左上鋼筋距柱邊50mm起布,可能造成柱下部分的鋼筋不等距。如果基礎梁受力合理,則如此布筋最佳;如果考慮施工方便則箍筋間距與底板受力筋間距相適應為宜。此處箍筋的布置與框架梁不同,框架的節點核心區中布置的是柱的箍筋。建議有關專家能制定出即方便施工又相對經濟的箍筋布置方式。5.A-A剖面中基礎梁的側面構造縱筋能否取消或加大其間距?對于埋在地下的基礎梁側面裂縫的控制能否放寬?工程中基礎梁一般都不很長,基礎梁的裂縫控制有必要與上部的框架梁一樣嗎?當然對于一般圖面的比例與畫法可以不很嚴格,但對于國標圖集還是嚴謹一些為好。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012
國家建筑標準設計圖集《混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-16頁問題如下:1.詳圖剖切的位置應該是在板中而不是在基礎梁中,因為基礎梁內不應設置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13頁丁字交叉條形基礎底板鋼筋的排布構造,則由分布筋轉換為受力鋼筋只占基礎寬度的1/4,施工照此節點配筋則勢必造成不必要的浪費。3.圖上由分布筋轉換為受力鋼筋的長度也與09G901-3第4-13頁條形基礎底板鋼筋的排布構造的長度不同,應統一以后者為準。4.如果按照本圖的位置做基礎變高處放臺,則與此垂直的條形基礎勢必作用在斜面上,基礎受力極不合理。建議該圖集的編者對節點的適用范圍做出更為詳細的說明;基礎放臺避開此區域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 編輯 ]
《混凝土結構鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-2頁有下列錯誤:1.基礎頂部的分布筋應放置在受力筋的下面。說明4讓分布筋放在受力筋上面是出于什么考慮?(施工方便?)2.頂部受力筋應在頂面滿布。(本圖所示為階梯型截面)。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-2 23:56 編輯 ]
《混凝土結構鋼筋排布規則與構造詳圖》09G901-3第4-13及4-14頁存在的錯誤:Y向基礎的分布筋應放置在受力筋的上面而不是下面。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 15:26 編輯 ]
弧形坡道如何,噴淋如何設置?(先不討論設于不設的問題)
下圖,虹吸濾池地板的畫法,哪個正確,請高手確認
前者的鋼筋畫法能否做如后者那樣的簡化。即將畢業的結構新手,忘各位高手賜教,不勝感激!
如圖:浪涌保護器這樣畫是什么意思?那個按鈕是什么元件?
求助用pkpm畫一個簡單的框架結構,樓梯在主體外部,樓梯間怎么畫?有什么注意事項?網上有說把樓梯間的樓板設為0,但是2005的好像沒有這個功能啊?!哪位會用2005的畫樓梯教教小弟啊!!!
圖紙中只有坡道中心線的標高,如果按照內弧和外弧在同一角度的上與中心線標高相同,來施工的話。做出來的效果是內弧坡道看起來比外弧坡道高啊?請問到底應該如何處理啊?
現在流行配筋圖一般都是自己配置的。我想請問各位大家在進行配筋時是根據satwe配筋信息來配筋的還是根據pkpm出的配筋圖在加以修改?如果是根據satwe自己配筋時。即使配筋面積跟pkpm自己配的差不多,取得鋼筋規格不一樣,那產生的裂縫肯定不一樣了。到時候進行裂縫計算那豈不是還要用自己配筋在進行裂縫擾度的計算了……在自己配筋有又有哪些需要注意的。
圖中為汽車坡道,節點中KL為300x600、板厚為140mm,在一般的樓面中600的KL它的模板高度應該為460mm(從梁模板底到上口)。在坡道中因為KL的上口應該是斜的,那么在節點圖中 梁的上口節點1處為460,還是節點2處為460.(梁底是平的)求大神指教^^
本人收集了幾個綜合體施工圖,對裙樓排水橫管畫法有點不解以此項目為例,上部分為酒店客房塔樓,下面為大面積的裙樓,裙樓大部門為餐飲等娛樂設施,就這層小衛生間就有40個,而這些衛生間都比較分散,想問問大家一般怎么處理,我講訴下我知道的兩種方法這張圖是4層的衛生間布置圖,我已經將紅圈劃出來了以上是3層排水管的處理方式,也就是3層的天花處第一種是用一根
如圖,這里的相線與零線的量怎么計算呢,求指教圖中的數字是表示的是相線的數目還是說相線與零線的數目的總和呢?