2011版局部修訂混凝土施工驗收規范
請大家多多指教[ 本帖最后由 ssl008 于 2012-6-27 11:13 編輯 ]
水工混凝土鋼筋施工規范.pdf 2002
混規 明顯規定,梁柱縱向受力鋼筋不能采用HRB335。。但抗規中規定不那么細,只是說了縱向受力鋼筋宜采用HRB400, 也可采用受力性能滿足的 HRB335的鋼筋。我的意思是 柱梁的縱向受力鋼筋是否可以采用HRB335??我本人傾向于梁柱不可采用HRB335.,因為混規明顯規定了。。大家怎么認為的。
] 鋼筋混凝土煙囪工程規范
鋼筋混凝土煙囪建筑規范
鋼筋混凝土煙囪建設規范
混凝土結構質量驗收規范的不理解,鋼筋連接為什么有2個,主要是那個25%不理解
鋼筋混凝土煙囪建造規范
混凝土規范6.6.1條間接鋼筋指啥,一般柱下獨基是不是需要采用素混凝土的局壓計算公式
混凝土規范 8.4.3的條文說明中,寫到搭接鋼筋接頭中心的縱向間距應不大于1.3倍的搭接長度。這不是應該大于才更好嗎,怎么會規定不大于。求解。
這是中信地產開發的房子 樓板厚度設計為120mm,實際厚度頂板93mm且出現整體貫通性裂縫。地板實際厚度85mm,找平層厚達60mm。這合格嗎?
摘要:鋼筋混凝土結構工程在單位工程中有重要地位。在2008年5月12日汶川地震中,人們看到許多房屋甚至是公共建筑的教學樓都有倒塌的,不僅讓人想到,作為一個建筑物的脊梁的鋼筋混凝土工程,其施工與驗收環節是多么重要,以下對鋼筋混凝土工程的驗收做如下淺析。 關鍵詞:鋼筋混凝土;結構;工程 鋼筋混凝土結構工程的驗收包括:模板工程的驗收、鋼筋工程的驗收及混凝土工程的驗收三個施工工序的驗收。 1鋼筋混凝土工程中模板工程的驗收問題 要保證鋼筋混凝土結構的質量和使用功能,要在模板工程的驗收中做到質量管理體系中要求的“三檢”制度,即自檢、互檢和交接檢,這是施工單位的內部驗收。然后是監理單位對施工單位的檢查和驗收。無論是施工單位的內部檢查驗收還是監理單位對施工單位的檢查和驗收都要按照模板工程的檢查驗收標準來檢驗,但檢查達到標準是每個檢查人員要在檢查驗收及隱蔽工程記錄中簽字。以便形成此工程的技術檔案,作為此工程的原始資料進行存檔。 模板工程驗收的質量要求如下: (1)模板及其支撐結構的材料
按《混凝土驗收規范2015》F.0.2條檢查板厚時,如板設計厚度100,檢測3點厚度分別為110、88、109,下面3個觀點,一、板厚88,偏差超過8.3.2條偏差+10,-5的規定,合格率67%,小于80%,板不合格。二、3點平均值102.3,符合8.3.2條偏差+10,-5的規定,該板合格。三、用平均值代表改板厚度,看是否超過偏差+10,-5的規定,再用該批所有板最后計算合格率,與80%進行比較。請問,觀點一與觀點二、觀點三哪個對。
第一部分:鋼筋綁扎質量問題
非常感謝,《水工混凝土鋼筋施工規范》5196-2002
規范規定: 綁扎鋼筋網的允許偏差和允許偏差為網眼尺寸,即板下層鋼筋 允許偏差為正\負20允許偏差為鋼尺量連續三檔,取最大值鋼尺量連續三檔,取最大值 怎么理解????????
混凝土設計施工檢測驗收規范
GBJ97-87水泥混凝土路面施工及驗收規范