論文簡介:沉管灌注樁在基坑支護中的應用,對于-1F地下室基坑適用較廣. 投稿網友:zjawei 上傳時間: 2013-07-21
某項目基坑深15米,采用灌注樁+高壓旋噴樁的 支護設計方案灌注樁+錨索為主要受力體系;高壓旋噴樁的主要作用是擋砂;灌注樁樁徑900mm,間距1500,高壓旋噴樁樁徑800,分布于各灌注樁之間;請大家討論兩種樁的施工順序問題。1. 先打旋噴樁,使土體局部形成水泥土組合體,固結土層; 后打灌注樁,會對組合土體咬合部位有一定的影響;2. 先打灌注樁,后打旋噴樁,旋噴樁的施工會不會對灌注樁有擾動,咬合部位如何解決,自我感覺的效果是水泥漿噴射到兩側灌注樁上,并沒形成真正意義的咬合; 不太清楚旋噴樁的樁基形式,鉆頭多大請大家討論
包含混凝土支撐,鋼支撐,鉆孔灌注樁冠梁,擋土等詳細大樣圖
深坑支護鉆孔灌注樁施工方案,該地下室為四層地下室,有很多注意點。
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
擾很久的問題終于想通了! 為什么支護用的灌注樁比橋梁用的灌注樁鋼筋含量高?
采用鉆孔灌注樁+止水帷幕做基坑支護,止水帷幕采用旋噴樁或者水泥土攪拌樁,止水帷幕和鉆孔樁有部分咬合,那么止水帷幕的施工會不會影響鉆孔樁的鋼筋籠呢?
本帖最后由 勞武 于 2015-11-13 22:09 編輯 華錦耀 張從東 本工程深基坑的三側與淺坑鄰接,僅一側與自然地而相接,且深淺坑鄰接處高差大,故采用鉆孔灌注樁加內撐圍護方案的水平支撐很難布置,且費用高、工期長。經技術經濟比較,決定多數地段采用土釘噴錨支護,而在深坑與自然地而鄰接處,采用土釘噴錨與鉆孔灌注樁復合支護。<
論文簡介:南通王府大廈深基坑 (深度達 912m ) 工程, 采用高懸臂鉆孔灌注樁加雙排深層攪拌樁止水帷幕支護體系, 獲得成功, 并運用信息施工手段, 投稿網友:wwater_one 上傳時間: 2013-08-04
圖紙簡介: 該圖紙為某項目鉆孔灌注樁基坑支護結構施工圖,圖紙包括:基坑圍護平面布置圖,混凝土支撐平面布置圖,剖面詳圖,支撐節點詳圖等。 投稿網友: cuifeng182 上傳時間: 2014-06-09
工地位置以前曾經是河道,所以表層5-6米都是砂層,而護筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,導致混凝土不容易下落,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
今天一些已到層位的樁進行混凝土灌注,沒想到這時泵車突然拋錨了。我想問一下在泵車修理的時候。作為施工員的我。該做些什么呢? 我是一個剛剛畢業的大學生。請多多指教!謝謝了
鉆樁時,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎?
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論)。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,判定為廢樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 各個類型樁的充盈系數是不同的,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,這也是正常現象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過
請教大家,在泥漿護壁灌注樁施工中,圖紙上有一個超灌高度,我查資料顯示超灌高度主要是滿足樁頭處砼的強度,但是我們的樓房有2層的地下室,當挖樁頭的時候,地下室的樁長那部分都會挖出來破掉的,那這樣超灌高度還有什么意義呢?不知道我的理解是不是正確?請教大家
后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦!!!!!!!!:handshake
灌注樁需要入巖,實際施工中入巖的標高肯定有誤差,導致灌注樁的鋼筋底籠必須得判巖后方可開始制作,這樣就導致鋼筋籠的制作效率很低。有什么好的辦法。
擋土灌注樁支護