消防施工組織設計
1、消防給水管網方面: (1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行。試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行。目前有些工地只對管網進行試漏試驗且試驗壓力不符合設計和規范要求,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。按照規范的要求,管網安裝完畢后,應進行強度試驗和密閉性試驗。對于生活給水和消防給水管道,試驗壓力為管道工作壓力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。強度試驗是管網在實驗壓力下持續工作10min,壓力降不大于0.05MPa為合格。然后將試驗壓力緩慢降至工作壓力,經檢查無滲漏,則嚴密性試驗為合格。對于自動噴淋滅火系統。當設計工作壓力≤1.0MPa時,水壓強度試驗壓力為設計工作
室內消火栓系統和自動噴水滅火系統施工安裝是建筑安裝工程的重要組成部分,是建筑物中一項必不可少的建筑安裝工程。隨著建筑物的高度和廣度的不斷增加和人們生活水平的不斷提高,對消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物自身抗御火災能力等方面提出了更高的要求,這些除了在設計和材料設備選擇等方面外,很大程度需要施工安裝質量的保證。施工質量的好壞,直接影響著消防水系統的正常運行。從日常施工質量的監督檢查與工程驗收情況來看,消防水系統施工過程中還存在一些問題,筆者結合工作實際,淺談一下消防水系統施工過程中存在的問題及改進方法。 一、存在的主要問題 1、消防給水管網方面:
我在網站上面找來的,大家下載的同時給幫忙找一找有沒有高層臨時水電的施工組織設計?
為了實現計劃的預定目標,必須依照施工組織設計
100多頁,較完整的頂管施工方案,同時還配有圖
第一章 工程概況第一節 工程簡介由常州鴻裕置業有限公司籌建,常州市第二設計研究院有限公司設計的水岸人家3#、4#、5#樓工程及地下室,位于常州市原建筑材料供應公司地塊內。工程招投標的主要范圍:按施工圖及說明的土建、水電安裝工程。1. 建筑概況:水岸人家3#、4#、5#樓工程及地下室為九層、十一層框剪結構建筑,建筑面積共計24123.5 m2。建筑結構類別為二類,抗震設防烈度7度。2. 裝飾概況:主要裝修標準特征如下表所示: 建 筑 裝 修 特 征 表序號 類 別 裝 修 標 準 分布部位1 屋面 40厚C20混凝土,30厚擠塑保溫板,4厚SBS改性瀝青防水卷材,20厚1:3水泥砂漿找平層,陶粒混凝土找坡,最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15厚1:3水泥砂漿找平壓光,現澆鋼筋混凝土屋面板. 上人屋面 20厚1:2.5水泥砂漿抹面刷反光涂料,40厚C20混凝土, 30厚擠塑保溫板, 4厚SBS改性瀝青防水卷材, 20厚1:3水泥砂漿找平層,陶粒混凝土找坡,最薄處30厚,3厚高聚物改性瀝青防水涂膜,15
我是剛畢業的學生,學的是給水排水專業,領導讓我寫個工程的管道施工組織設計,我對這個了解的比較少,想向大家請教一下,施工組織設計具體講都需要寫些什么內容?應該怎么來寫?如果大家有什么好的資料,希望能給我推薦一下,能有電子版的就更好了,先謝過大家了!!!
一個學校的結構實驗室(廠房),層高15m,平面尺寸18*45m。人員不密集且室內為難燃燒或不燃燒物體。依據現行防火規范GB50016-2006 消防設施設室內、外消火栓、滅火器;可不設自噴(消防炮)等其他滅火施設。室內消防用水量取15L/S(應按16.2水柱計算水量?),充實水柱長度為16.2m 。依據如下:1 據8.4.1條應設室內消火栓系統;8.5自動滅火系統的設置場所 可不設自噴(消防炮)等其他滅火施設。2 表8.4.1 按照廠房為10 L/S科研試驗樓 或 其他民用建筑為15L/S,按照8.4.3 7條 充實水柱長度至少為(15-1)sin60=16.2m(水槍上傾角取60度)。是否正確?請指教
摘要:本文通過結合建筑內固定消防設施的相關內容,并在簡要介紹當前建筑內固定消防設施在使用和管理過程中所存在一些問題的前提下,分別對噴水滅火系統各層信號閥?機械排煙系統控制柜對固定消防設施的優化,以及消防水泵房與高層建筑地下室等場所的消防優化等方面加以分析和探究,希望能夠給予廣大人員在設計建筑固定消防設施時提供一些建設性參考和幫助? 0引言 新形勢下,隨著現代化社會的不斷發展進步,以及人們的安全觀念的提高,促使建筑內固定消防設施的優化設計問題越來越受到人們的普遍關注和重視?安裝并優化設計固定消防設施,既是有效預防與撲滅火災的重要途徑,同時,也能夠為單位人員的生命和財產安全提供重要保障?從現階段來看,建筑內固定消防設施在質量?安裝?管理等方面上還存在著諸多問題,單位在優化設計時,需要加強對這些方面的考慮,以進一步發揮建筑內固定消防設施的作用?為此,本文通過結合建筑內固定消防設施在優化設計時所涉及的一些相關知識點展開討論,現具體分析如下? 1當前建筑內固定消防設施在使用及管理中面臨的問題 1.1固定消防設施產品質量不過關 從當前來看,大多數建
附件在3#[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-13 11:19 編輯 ]
投標文件中的技術標部分。本標段的消防工程包含上海某金融中心B3F~101F的消火栓系統、自動噴水滅火系統、氣體滅火系統和電氣系統。其中79F~88F僅包含主干管施工,為以后的用途預留接駁位;火災自動報警系統列入弱電工程,本標段的電氣系統僅包含作為編制依據的圖紙所示出的電氣工程。上海某金融中心系一幢以辦公為主,集商貿、賓館、觀光、展覽及其他公共設施于一體的大型超高層建筑。位于作為亞洲國際金融中心而倍受矚目的上海市浦東新區陸家嘴金融貿易中心區Z4-1街區,與金茂大廈相鄰。上海環球金融中心塔樓地上101層,地面以上高度為492m,地下3層,地塊面積30000m2,建筑占地面積14400m2,總建筑面積377300m2。CO2滅火系統......
該工程占地面積約60000m2,總建筑面積約40000 m2,廠房約20000 m2,彩印大樓約17000 m2。本工程內容為消防工程(室內、室外消火栓;火災自動報警系統)
改造及鋼構施工組織設計
今天領導突然安排我改一下場平的施工組織設計,由于我剛解除這一行,懂的東西確實不多,所以感覺很棘手。希望各位能給與幫助。領導給我的是一個模板,臨走時跟我說要加一些內容,比如說:夜間施工,趕工措施,臨時用電,爆破方案。我是看了很久都不知道怎么下手。有沒有可以告訴我一個做這些的思路,然后這些內容如果做施工組織設計一般要包括哪些方面,要注意些什么問題。希望大家能幫幫我,真的感激不盡了!
施工組織設計的審核要點1.目的 為逐步實現我中心監理作業指導書(質量體系第三層次文件)標準化,從控制要點及程序操作,對審核施工組織設計的監理作業提供指導。 施工組織設計是指導工程施工的綱領性技術文件,也是監理工作的依據之一。通過對施工組織設計審核,是監理工作中預控的重要措施和方法。本作業指導書為標準版本(企業標準)。各項目監理部在實際運用中,應根據需要進行補充或刪減。 2.依據文件 2.1《建設工程監理規范》GB50319-2000; 2.2《建設工程監理規程》DBJ01-41-2002; 2.3《建筑工程資料管理規程》DBJ01-51-2003. 3.對施工單位的要求 3.1根據合同約定或監理單位要求,施工單位應在正式施工前將需要監理單位審核的施工組織設計編制完成,并經施工企業單位的技術負責人審批。 3.2施工組織設計的報審有時限規定。施工單位應按照施工合同或約定的時限要求完成報送和審批工作。規模較大、工藝復雜的工程、群體工程或分期出圖工程,可分階段報批施工組
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-13 15:23 編輯 我電氣學生一枚,報考了自考土木本科,現要求交一份單位工程的施工組織設計 并附圖三張(1 施工方案圖、2 施工進度計劃圖、3 施工平面圖, 要求CAD繪圖)。小弟實在做不出來,特在此求助,不勝受恩感激。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-3 17:42 編輯 本人學的是房建 現在卻一直搞路橋,老板拿一套道路的施工圖設計要我整出施工組織設計,怎么整? 頭大中。
消防設施施工組織設計
消防設施施工組織設計專題,為您提供消防設施施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設施施工組織設計 相關的專業交流討論,更多消防設施施工組織設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度