鍋爐房內有幾臺燃氣鍋爐,但鍋爐排煙井離鍋爐房卻有140米左右遠,請教下是否直接可以用排煙風管從鍋爐房引到排煙井,屋頂有110米左右高,加上鍋爐房到排煙井的距離,在屋頂排煙是井是否得設置一個風機呢?如果可以,那風機風量得怎么選擇啊?謝謝大俠們!
鍋爐排煙初塵濃度怎么計算?還有SOx。(附上公式和各符號名稱,單位)書上排煙初塵公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排塵濃度,mg/m3 MA-鍋爐排煙出口總排塵量,mg/h Vy-鍋爐煙氣量,m3/h Tpy-鍋爐排煙溫度,k P-排煙絕對壓力,Pa B-鍋爐燃料消耗量,Kg/h Aar-燃料接收基灰分,% Qnet.
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 編輯 問個簡單的問題中央空調的燃氣鍋爐房排煙管坡度為什么向下坡,煙不是應該向上走嗎?
控制鍋爐排煙溫度高的技術措施 1
鍋爐排煙溫度偏高, 嚴重影響了鍋爐運行的經濟性 (一般情況下, 排煙溫度每升高 10℃,排煙損失增加 0.5~0.8%) ,同時對爐后電除 塵的安全運行也構成威脅,所以有必要根據設備的具體狀況,全面分 析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素, 制定出切實可行的措施以達到 降低排煙溫度,減少排煙損失,提高鍋爐效率。 一、 排煙溫度高的原因分類 在理論分析與總結現場經驗的基礎上, 對排煙溫度升高的原因進 行了分類,造成排煙溫度升高原因主要有漏風、摻冷風量多、受熱面 積灰、空預器入口空氣溫度高及受熱面布置原因等。 二、 排煙溫度高的原因分析及解決措施 (一)漏風 1、漏風是指爐膛漏風、制粉系統漏風及煙道漏風,是排煙溫度 升高的主要原因之一, 是
現在上海一處酒店施工,地下二層設置有燃氣鍋爐3臺,現鍋爐排煙系統需安裝爆破片,煙氣平衡閥及止回閥,要求按相關圖集安裝,但是找了很多圖集沒找到相關資料。請大家幫幫忙說說那本圖集有這些的安裝大樣圖啊
現在有個銅管生產廠的項目,有個熔爐車間,在對費銅熔煉時會產生很多油煙,想請教下這個怎么排,效果會好些.整個廠房高11.3米.熔爐高約3米,在熔爐的上面有一個行吊,行吊頂部距離屋頂約2米,而且行吊活動范圍比較廣,如果采用局部排風方式,排風口距離出油煙的爐口比較遠.請教有沒有做過的,給我些建議,謝謝
僅供大家學習參考
RT。。。。醫院燃氣鍋爐在使用過程中,排出的煙霧在氣溫較低時凝結霧化,濃度過大,讓人感覺有火災發生。。。。有什么辦法可以改善這一問題?從管道改造動手還是從排煙口改造動手呢?
大家好,請教大家一個關于鍋爐方面的問題:1.目前我單位設計為2臺1T蒸汽鍋爐及3臺4T熱水鍋爐,原設計排煙沖為樓頂排放,但是經過鍋爐廠家說可以低位排放,按此方案,現在是直接排放在離主樓樓體約10M的地面,請問這樣合適嗎?(詢問設計院:設計師不同意,但廠家說沒有問題,項目給也出于成本的考慮——高位煙道制作安裝成本)2.目前設計均為油氣二用鍋爐,想調整為獨立燃氣,不知道價格方面要相差多少?謝謝!
如題,熱水鍋爐排煙溫度大于多少度的時候需要加余熱回收裝置?有沒有關于這個的規范或者標準?我是北京的,國標和地標都行~~~請各位大神幫忙~~~~~
工業燃油、燃氣、燃煤鍋爐設計制造時,為了防止鍋爐尾部受熱面腐蝕和堵灰,標準狀態排煙溫度一般不低于180℃,最高可達250℃,高溫煙氣排放不但造成大量熱能浪費,同時也污染環境。熱管余熱回收器可將煙氣熱量回收,回收的熱量根據需要加熱水用作鍋爐補水和生活用水,或加熱空氣用作鍋爐助燃風或干燥物料。節省燃料費用,降低生產成本,減少廢氣排放,節能環保一舉兩得。改造投資3-10個回收,經濟效益顯著。一、RYRHS-A型熱管余熱回收器(氣-水)RYRHS-A型熱管余熱回收器是燃煤、油、氣鍋爐專用設備,安裝在鍋爐煙口,回收煙氣余熱加熱生活用水或鍋爐補水。其構造如圖所示:下部是煙道,上部為水箱,中間有隔板。頂部有安全閥、壓力表、溫度表接口,水箱有進出水和排污口。工作時,煙氣流經熱管余熱回器煙道沖刷熱管下端,熱管吸熱后將熱量導至上端,熱管上端放熱將水加熱。為了防止堵灰和腐蝕,余熱回收器出口煙氣溫度一般控制在露點以上,即燃油、燃煤鍋爐排煙溫度≮130℃,燃氣鍋爐排煙溫度≮100℃,節約燃料5-10%。二、RYRHS-B型熱管余熱回收器(氣-氣)RYRHS-B型
現在2003的技術規程里要求燃氣鍋爐排煙煙囪有防爆門和膨脹節,但是現在生產這種成品煙道的貴的嚇人!2200/米,不銹鋼的!有沒有制作的圖集啊?自己做算了!
我手里有一個工程,以前的方案改變了,現在屬于重新設計一層和二層是商鋪,二層以上是公寓。進門是一個大堂,和二層直接連通,中間沒有樓板是空的。而且這個大堂是獨立的放火分區,從大堂一層地面至二層頂棚的高度大概有12-13米。以前大堂并沒有設置排煙,但是我認為應該設置一套獨立的排煙系統,但是負責人告訴我不用設,我想請問目前的情況這個大堂是否需要設置排煙。
一個酒店的裙房,有餐廳,會議中心,會議室,走道,大廳,早餐廳與大廳是連在一起的,大廳靠外窗,是否可以把早餐廳和大廳采用擋煙垂壁分開,早餐廳采用機械排煙,大廳采用自然排煙?這個問題總是困擾我,上海我做過這樣的,沒問題,因為上海是考慮一個防煙分區著火。技術措施上“4.11.1-4 同一個防煙分區應采用同一種排煙方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 編輯 ]
高規 8.2.2.2 防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00平米,合用前室不應小于3.00平米 請教大家,這個2平米和3平米是指每一層的面積嗎?
參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?
兩個補風方式,我是用第一種呢還是第二種呢,感覺第二種有造價大的問題,第一種總感覺不靠譜,其實我更想每層一套排煙,一套補風:lol(一層為一個防火分區,密閉空間),面積較大,有多個防煙分區。。。求各位同行給點建議。不要在意圖片的細節問題,只是為了說明問題。
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?