某集團2×135MW煤矸石發電技改工程,煙囪高150m,鋼筋混凝土結構。煙囪出口直徑為5.5m,筒壁50m以下混凝土采用C40、50m~90m采用C30、90m以上混凝土采用C25。煙囪內襯采用耐酸膠泥砌筑耐酸磚,隔熱層為珍珠巖制品。煙囪地基采用人工挖孔灌注樁進行地基處理。 本工程擬采用液壓滑升模板施工工藝,為加快滑模平臺的組裝,0~15.6m筒身施工采用翻模方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-21 17:11 編輯 ]
200T規模熱水燃煤鍋爐房,鍋爐出水130度回水70度,忽略環保要求的話,煙囪出口需要多大?高度多少?正負零處直徑多少?基礎直徑多少?等相關信息 還有: 200T規模熱水燃煤鍋爐房,出水110度回水50度,忽略環保要求的話,煙囪出口需要多大?高度多少?正負零處直徑多少?基礎直徑多少?等相關信息 望回復 感激不盡 hzm9248@163.com
一個鍋爐房有一45米高的煙囪,按規范需做航空障礙燈,但煙囪的溫度比一般的建筑高,那線路敷設和燈具安裝應注意些什么呢?謝謝各位大蝦了!!
一個鍋爐房有一45米高的煙囪,按規范需做航空障礙燈,但煙囪的溫度比一般的建筑高,那線路敷設和燈具安裝應注意些什么呢?是上海浦東的項目!謝謝各位大蝦了!!
70米高煙囪,避雷針用DN50鋼管、土建線錘做針頭合適嗎?
圖紙簡介: 該圖紙為某地風能、太陽能熱氣流發電項目500m高煙囪結構方案圖,圖紙包括:圓環筏板基礎平面圖,樁基礎平面布置圖,鋼筋混凝土筒體結構方案圖,鋼管混凝土+鋼結構方案圖,鋼筋混凝土骨架結構方案圖等。 投稿網友: zhaoyo425 上傳時間: <
今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500 高度11層x5600 總高56000 框剪結構 設計人用satwe 計算 本人認為 此為構筑物 且高寬比超限 不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
小白求助:勘測點地面平均標高是2.20m,這個最高水位是只標高還是埋深呢?
突然想到的,二三十年前的工廠里的大煙囪,那時候沒有升降機,沒有吊車,這么高的高度,還要防風,怎么造?小時候問過大人,大人說有工匠一層一層砌上去的,是從里面往上造的,有大蝦知道嗎?
各位同學,如題,我司10T/h的鍋爐,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣?還有如果要在線監測,又需要在哪個位置開口?謝謝
小弟現在在一個小區做臨水設計,有兩個問題,希望大家不吝賜教:1.管道泵的效率一般多高啊?能達到70%嗎?我用軟件算電機功率,10l/s,揚程120m,28KW的電機可以滿足嗎?2管道泵的揚程最高能有多高啊?140米能達到嗎?
導體在不計及日照時最高允許溫度為+70℃,在計及日照時+80℃,為什么啊?有日照時條件相對惡劣,不應該允許溫度低一點嗎?反而高了?
我查DL/T-620-1997 表19和DL/T 5222-2005 附錄B比較,關于電氣設備最高電壓數值不同,怎么理解?
希望對大家有幫助!
Revit中如何給房子做煙囪?現代生活很少見到房子有煙囪了,那么當我們制作仿古建筑時,有煙囪的建筑該如何在revit中添加煙囪呢,步驟如下:1、來到視圖頂部,點擊“洞口-垂直”,選擇屋頂2、在煙囪位置開洞口3、沿洞口繪制一圈墻4、選中“煙囪”進行尺寸調整即可【相關技巧搜索】Revit放置房間的小技巧
在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,那么,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢?今天,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面?和連接地面裝置的要求有哪些?我大概的分成了4個步驟,第一是對接地體的要求,第二是接地線的鏈接方法,第三是與接地網的連接,第四是要計算好接地的電阻。要了解這4點,我們就得一一來看看有什么具體的操作,以及要注意的地方了。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,我們一定要仔仔細細不能出錯,以免使人員觸電的事故發生。下面,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,兩者之間必須存在一定的空隙,一般以超過1.5m為適宜,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷設,要采用扁鋼或圓鋼;如果是垂直敷設,則要采用角鋼或鋼管。在對接地體的土溝進行回填時,回填土必須干凈,不能有垃圾或石塊的夾雜。 接地線的連接<
真空熱水鍋爐,酒店用,因為方案的設置不太合理,現在煙囪要通到主樓去有140米的距離,主樓高度80米,能排的出去嗎?或者有什么措施可以拍出去?謝謝各位了!