國內首創、江蘇鹽城三里港高空、面向全球,不分地區,全國施工 國家高聳資質企業! 筒式鋼筋混凝土單管煙囪采用玻璃鋼內筒,這也是我們公司首次接觸玻璃鋼內筒施工,抱著學習的態度和大家分享一下玻璃鋼內筒的一些施工工藝,有哪些說的不對的地方,還望多多包涵、指正。 整個內筒分為4大段進行提升,頂標高210m,豎直段約為180m,第四大段(褲衩段)約為30m。通過液壓千斤頂提升至各懸掛平臺,每大段之間設置400mm寬膨脹節(氟橡膠),膨脹節與內筒采用法蘭連接。提升段又包含有28節內筒,每個提升段之間的內筒拼縫處連接全部采用手糊法制作玻璃鋼,每節安裝完成后檢測內筒連接處硬度,內外表面的巴柯爾硬度應不小于40時方可進行下一步提升作業。 下面我就簡單談一談內筒拼縫處手糊法施工,內筒外徑DN=8m,上下層內筒對接完成后,在粘接處用角磨機打磨,由內而外分別用250mm、400mm、600mm寬, 1m長的3層玻璃布粘貼在拼縫處,每塊玻璃布由10層玻璃絲方格布和5層玻璃絲氈涂刷粘膠劑制作而成,玻璃絲方格
特種作業,國內首創、江蘇鹽城三里港高空、面向全球,不分地區,全國施工 國家高聳資質企業! 鋼煙囪施工制作安裝施工方案: 一、鋼煙囪施工技術方案 1、在施工前一天,準備好材料,工具等,做好開工的準備. 2、進場施工中,必須嚴格執行《建筑安全工作規程》,嚴格遵守高空作業施工規范要求,防止高空墜物傷人,嚴格執行工作監護制度,操作平臺不允許堆放物品,進入生產區域內施工,必須嚴格執行施工現場管理制度。 3、先對煙囪圖紙進行分析。 1)鋼煙囪施工采用優質鋼材:鋼板厚度為16㎜、長度為20m、經卷板機加工制作成直徑為1.4m的圓筒型、然后對所有縫口進行內外焊接、焊接時,應焊漿飽滿、無孔洞、表面光滑平整。 2)其中鋼煙囪施工底部法蘭采用厚度為20㎜的板材,孔徑為28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓與地面基礎相連接。 3)在鋼煙囪施工由下向上5m至20m處分別焊接等距相稱的三個固定點,以便連接風纜繩再與
煙囪砌筑多數都是已拆除以前的老煙囪然后重建新煙囪,而煙囪砌筑屬于高空工作。因此在施工中,不僅要有良好的施工技術,還得有良好的安全措施,下面為來介紹煙囪砌筑中鋼煙囪的安裝與安全措施。 工程概述: 煙囪砌筑工程基礎為鋼筋混凝土圓板結構,其強度等級為C20,埋深D=3000mm。煙囪高度為60m、其出口內徑2.0m。筒壁磚砌體采用強度等級為MU10燒結普通紅磚與強度等級為M5水泥石灰混合砂漿砌筑。內襯采用普通燒結紅磚砌筑,其高度為30m。本工程施工圖紙選用中國建筑標準設計研究院出版的《磚煙囪》04G211圖集中的60/2.0-0.35(0.55 0.75)-250煙囪筒身圖和60m磚煙囪基礎。 施工組織: 煙囪砌筑工程采用項目部進行施工管理,實行項目經理負責制,建立以項目經理為主的施工管理系統和以項目工程師為主的技術管理系統,形成完整的項目施工組織管理體系。設安全總負責人一名,負責整個工程施工安全,設專職安全員二名,一名負責高空施工安全,另一名負責地面施工安全和監護。 鋼煙囪安裝: 煙囪
本篇文章主要介紹大型鋼煙囪安裝施工和煙囪爬梯安裝的內容,主要講解了一些重要的地方,可能不太詳細,不過還是希望能幫助各位朋友解決一切煙囪爬梯安裝的問題。 1)第1 節煙囪在±0 以下,所以在進行煙囪標高測量時,把水準儀架在標高為0.6 m 的混凝土地面上,以車間鋼柱上1 m 線為基準點,在煙囪附近的構筑物上打一個接近標高點做標記。然后把儀器架在煙囪最底部的混凝土地面上以標記點作為基準點測出第1 節煙囪的預埋螺栓底部混凝土地面的高度與圖紙標高比較,根據算出的差值,把相應厚度的墊板放在測量的位置,再用水準儀測煙囪的標高與圖紙標高比較,增減墊板,直到達到圖紙給的標高后進行煙囪安裝。 2)煙囪吊裝就位后,上下兩節接口處應按照制作時標記對接好,以便測量找正,臨時斷焊50 mm,用2 臺經偉儀呈90°測量煙囪的垂直度,傾斜度不能超過5mm,找好垂直度后,接口全部點焊一遍后方可連續焊接,至少焊接2 遍后才可摘鉤。 3)框架安裝。框架為梯形井字結構,因現場無拼接場地,應先安裝框架的4 根立柱,然后安裝立柱中間的單個桿件。由于框架尺寸太大,無法在制作場做成單片,只能做成
在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,那么,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢?今天,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面?和連接地面裝置的要求有哪些?我大概的分成了4個步驟,第一是對接地體的要求,第二是接地線的鏈接方法,第三是與接地網的連接,第四是要計算好接地的電阻。要了解這4點,我們就得一一來看看有什么具體的操作,以及要注意的地方了。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,我們一定要仔仔細細不能出錯,以免使人員觸電的事故發生。下面,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,兩者之間必須存在一定的空隙,一般以超過1.5m為適宜,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷設,要采用扁鋼或圓鋼;如果是垂直敷設,則要采用角鋼或鋼管。在對接地體的土溝進行回填時,回填土必須干凈,不能有垃圾或石塊的夾雜。 接地線的連接<
簡要說明:本方案為邯鋼80萬t 薄板坯連鑄連軋工程CSP爐鋼煙囪施工。CSP加熱爐分為1#、2#爐,工程由5根獨立鋼煙囪組成,其中,2座的規格為直徑2500、高度70m;3 座的規格為直徑1600、高度50m。結構形式均為單體無塔架煙囪。煙囪基礎為鋼筋砼,上部筒體外壁為鋼結構,鋼板的厚度從下至上分別為4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段為8m,設計采用裙式支座。筒體內壁襯有輕質高強澆注料。各段筒體的連接采用法蘭連接形式,連接材料為10.9 級大六角頭高強螺栓。鋼結構制作量約160t,安裝總重量約426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 編輯 ]
小弟新入設計行業,目前要做個鋼煙囪的基礎設計(高35m,直徑700),請教高手,該如何下手設計基礎啊?用什么設計軟件來計算?最好有相關資料能給我看下啊,謝謝各位大哥大姐了,幫幫我!哪位高手做過最好能給俺留個QQ!
煙囪建設平臺以及建設爬梯的時候應該怎么施工? 今天就給大家介紹一下,煙囪的平臺建設和煙囪爬梯安裝的一些小細節,希望對各位朋友有所幫助。大家互相學習交流,共同進步。煙囪在平臺建設和爬梯安裝的材料選擇方面都是堅固的鋼結構,這些材料是工作人員仔細檢查過的,并且施工前也在地面進行這次的檢查,確保萬無一失才會吊裝到高空中進行血友病的施工操作。在煙囪爬梯安裝和平臺的安裝時,我們將會用經緯儀校準煙囪煙囪平臺中心點的位置,以免發生偏差,我們會多次測量和計算再予以工程施工。保證好的質量,優的服務。地面上的工作都完成過后,在高空中就是真正的施工開始,工作人員需要在空中拼裝平臺和鋼結構的樓梯,再進行焊接,是一個非常艱巨的工程項目。今天,我就收集了一個施工工程的資料與大家分享,看看具體的施工的細節操作。 1.施工作業概況: 1.1徐塘發電廠2×300MW技改工程為兩機兩爐合用一座210/7.5m鋼筋砼煙囪。煙囪筒身全高210米。 1.2該煙囪東南方向安裝鋼結構鍍鋅外爬梯。 1.3煙囪標高136.25米、171.25米和206.25米安裝鋼結構鍍鋅信號
簡單介紹一下煙囪樓梯制作安裝的設計施工方案,總共分為整體的介紹,煙囪平臺的安裝介紹,煙囪樓梯的安裝介紹,最后的施工順序的介紹。下面讓我們一起往下看一下整個煙囪施工的步驟方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十層扶梯、轉身平臺10座、每層踏步梯24節、欄桿等組成,每個轉身平臺伸出兩根槽鋼與煙囪筒壁相連,焊接前在每個法蘭上用鉆頭打孔,并配備4根緊固膨脹螺絲緊固在煙囪外壁上。 (2)、轉身平臺安裝:將轉身平臺的托架與支撐在立柱上焊接牢固,接圖焊接其它托架及支撐,形成轉身平臺。 (3)、踏步梯安裝:轉身平臺安裝完畢,接圖紙設計在上下兩個平臺之間先進行扶梯兩側主墻板(鋼板)進行連接焊接,接著進行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外側焊接欄桿和上邊框,這樣就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平臺扶梯整體防腐(二底二面)。 施工順序 基礎及預埋件施工——安裝立柱——焊接平臺——走梯焊接——鋪板成型——欄桿焊接安裝——扶梯、平臺整體防腐(包括煙囪爬梯平臺)。
車間屋頂為+18.0米高,屋頂有8個玻璃鋼做的酸霧凈化塔的煙囪,煙囪直徑350左右,煙囪高于屋頂12.0米,請問怎樣做避雷?
煙囪安裝平臺的構架一般可以有以下幾種形式: 1、 煙囪安裝平臺的橫切面如果布置成剛架式,則這種開拓的平臺為剛架式構架平臺。 2、 煙囪安裝平臺的橫切面如果布置成桁形方架式,稱為桁架式構架平臺。 3、 煙囪安裝平臺的橫切面如果布置成桁架,而另外一面則如果剛架時,這種平臺就稱為稱為混合式構架平臺。 在煙囪維修作業設計中,應根據不同的環境,分別采用不同的煙囪平臺形式:比如煙囪高度較高時,一般采用桁架式構架平臺; 對于50-80米高度的煙囪需要搭建剛架式構架平臺;對于低于50米的高度的煙囪,則采用混合式構架平臺,比較合適。其次,煙囪安裝平臺結構的布置要鋼硬用力均勻,力學模型清晰,使得平臺有足夠的負荷能力,同時又能夠保證煙囪安裝平臺的靈活性,可以使建筑材料或施工工具得以在平臺上快速便捷地傳遞。 合適的平臺安裝不僅僅能使建筑材料或施工工具得以在平臺上快速便捷地傳遞,還能保證工作人員的安全,大大降低施工危險。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:16 編輯 煙囪爬梯安裝是一項人為施工工程,在距離地面很高的空中進行煙囪爬梯的拼接以及煙囪爬梯安裝。一般來說每個煙囪都會有旋轉梯安裝和Z型梯安裝,相對應各種客戶的需求和實際的情況來選擇不同的煙囪爬梯安裝。煙囪爬梯安裝之前我們需要做一些準備工作,選擇爬梯的材料在地面上拼裝組合,在地面能夠完成的拼裝就可以在空中的時候減少很多的施工麻煩,不僅僅降低的施工的安全風險,還提供了很多的便利,這是一般煙囪爬梯安裝施工人員都會進行的一項培訓和工作。 一、施工準備: 1、首先上人檢查爬梯時需要謹慎,預防爬梯結構不牢固、脫焊等隱患。 2、所有鋼構件的制作,均在地面完成。地面制作完畢后,均涂刷一遍鐵紅底漆;一遍面漆。(按圖制作施工) 3、懸掛作業方法:在煙囪頂口固定一根12#鋼絲繩(兩圈),并用鋼絲卡卡緊,后在鋼絲繩上固定工作繩,在從煙囪頂部外懸,沿立面下放工作繩索(ф18棕繩),用座式登高板沿煙囪墻壁下滑施工。 懸掛作業施工
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:13 編輯 這篇文章主要是講解了鋼結構的煙囪是如何安裝的。一開始還是要在地面上進行拼圖一樣的組合,然后才能在高中上進行安裝,這樣操作起來也比較簡單,還大大的降低了工程施工風險幾率,提高了施工人員的生命安全。跟以前的作業相比,要遠遠比以前效果好的多。在地上的時候有很多工作部件都是已經拼接好的,在高空中提高了工作的效率,還降低了拼接和電焊的繁瑣程度。地上的拼接組合可以和高空中的施工一起來做,這樣節省了時間,還大大提高了安全性與方便性,真的可謂是一舉多得。下面讓我們一起來看一下這些工程實施的具體步驟。1 工程概況 鋼煙囪廣泛應用于冶金和化工行業,多以單管為主。隨著企業規模的擴大,企業有時需要同時建造多套相同的設備,為了滿足工藝要求,就需要建造多管煙囪。我公司承建的某煉鋼工程3 x150 t轉爐一次除塵系統采用鋼結構四管煙囪,煙囪由四根(b1 820的鋼管、10層桁架、15個休息平臺以及鋼梯等組成,外側三管呈等邊三角
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-15 10:19 編輯 煙囪爬梯護欄防腐和井字梯安裝施工 煙囪爬梯安裝施工工程中爬梯的安裝形式分很多種,常見的旋轉式爬梯安裝,Z字型爬梯安裝,井字型爬梯安裝。煙囪爬梯安裝工程有包括平臺的安裝,煙囪的平臺安裝一般選用金屬材料,例如:鋼。一般煙囪爬梯安裝團隊都會這些施工操作。今天,分享一下煙囪爬梯護欄平臺的防腐和井字梯安裝施工過程
目前正在做一個鋼煙囪,煙囪為直筒式,外徑6000mm,內襯3mm厚,容重2.5噸每立米。由于上部結構較輕導致風荷載產生的彎矩特別大,工藝要求在中心標高22.7m處開4000X8000的煙道入口,但是現在該處的筒壁孔洞應力在增加立柱后還是遠不滿足要求,請問各位高手有什么處理辦法。
本人曾做過一兩次獨立式鋼煙囪的計算,都是用STAAD先計算煙囪的自振周期,然后根據規范手算結構是否有橫向風振和進行風載和抗震的強度和穩定計算,手算下來很麻煩,想問問各位有沒有相關的軟件能進行獨立式鋼煙囪計算的。只好曾用該軟件做過這方面的設計,如果計算過程就萬分感謝了
基本情況:一、A類地區,風荷載0.75,6度區 二、煙囪豎直向上,直徑1250mm,無變徑,高度20m,無開孔;壁厚取6mm,鋼材Q235 三、煙氣無腐蝕性,沒有設內襯;煙氣通過煙囪速度為12m/s,煙氣溫度30~40℃計算情況:1、按照《煙規》10.3.2計算煙囪在風荷載作用下的強度和穩定,發現完全滿足要求,應力只有幾十,而容許應力是210 2、按照《煙規》3.2.16的位移要求1/100*H,在你僅考慮風荷載時也完全滿足,位移大小約2mm未計算部分:1、未計算臨界風速,以此來確定是否要加破風圈,這個簡單,一會兒算一下 2、煙囪內部氣體速度12m/s,這對煙囪有怎樣的影響?因為沒有系統學過流體力學,所以不清楚 3、20m的煙囪,中間是否需要做加勁勒?加勁勒應該如何設置?會不會形成渦流這些都不清楚第一次做煙囪,考慮的不全面,煩請各位指正,提出任何疑問與建議,萬分感謝
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:44 編輯 煙囪爬梯安裝是一項人為施工工程,在距離地面很高的空中進行煙囪爬梯的拼接以及煙囪爬梯安裝。一般來說每個煙囪都會有旋轉梯安裝和Z型梯安裝,相對應各種客戶的需求和實際的情況來選擇不同的煙囪爬梯安裝。煙囪爬梯安裝之前我們需要做一些準備工作,選擇爬梯的材料在地面上拼裝組合,在地面能夠完成的拼裝就可以在空中的時候減少很多的施工麻煩,不僅僅降低的施工的安全風險,還提供了很多的便利,這是一般煙囪爬梯安裝施工人員都會進行的一項培訓和工作。 一、施工準備: 1)首先上人檢查爬梯時需要謹慎,預防爬梯結構不牢固、脫焊等隱患。 2)所有鋼構件的制作,均在地面完成。地面制作完畢后,均涂刷一遍鐵紅底漆;一遍面漆。(按圖制作施工) 3)懸掛作業方法:在煙囪頂口固定一根12#鋼絲繩(兩圈),并用鋼絲卡卡緊,后在鋼絲繩上固定工作繩,在從煙囪頂部外懸,沿立面下放工作繩索(ф18棕繩),用座式登高板沿煙囪墻壁下滑施工。 懸掛作業施工
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:59 編輯 煙囪爬梯安裝的指導步驟和平臺安裝的技術要點推薦,本文介紹推薦了大部分優異的煙囪爬梯安裝相關文章與文件,喜歡的朋友可以通過各種方式查閱相關文章,里面介紹描述的都非常詳細,本文只是推薦煙囪爬梯安裝和平臺安裝的指導書以及大概的規劃步驟。1 工程概況及工程量1.1 工程概況:簡明扼要的將煙囪爬梯和信號平臺所包含的作業項目和施工范圍,煙囪爬梯和信號平臺的結構特點和布置,供貨情況,組件劃分情況,以及作業環境和施工機械的配置等情況進行介紹。1.2 工程量:描述主要部件的外形尺寸、重量(單件或組件)、材料的種類、數量、規格等相關技術數據。1.3 工期:隨煙囪進度2 編制依據 2.1 《電力建設安全工作規程》2.2 《火電施工質量檢驗及評定標準》(土建篇)2.3 《電力建設施工及