下圖中的瓦叫什么,能用在40°的坡屋面上嗎?一般掛什么瓦比較適合?有沒有相關的坡屋面規范?并求施工方案。
今日遇到一框架結構,不知該如何處理求高人指點。。
最近涉及到一個坡屋面的設計,向大家求助下~~~折梁和斜梁施工都是什么樣的?有沒有坡屋面施工的圖片傳下~~小弟先謝過了~~
圖紙簡介: 彩瓦 彩陶瓦坡屋面構造詳圖彩瓦 彩陶瓦坡屋面構造詳圖 投稿網友: wincol 上傳時間: 2013-10-15 圖
本帖最后由 如果你也聽說 于 2013-11-21 13:17 編輯 前段時間某一工地上拍攝的一個坡屋面工程,現場照的圖片,給大家分享下!
第一次做那么惡心的東西, 建完模型有種想吐的沖動.我去年7月才畢業的,第一次搞別墅,模型還在調整, 因為坡屋面太復雜, 目前還不知道我的建模的方式有沒有問題,正在找人討論, 等出圖了以后再把最終模型文件發上來.建模:PMCAD , 計算 PMSAP.另外,請問一下,坡屋面有沒有必要建得完全符合建筑,還是只要個大概就可以了? 我們這個地區已經不允許建模的時候坡屋面按平屋面建了. 悲哀啊,剛畢業就遇到這種事...衰啊...
我們的建筑物為18~32層,坡屋面傾斜率為40%~70%,斜屋面上需施工防水層、保溫層和保護層,最后面掛混凝土制作的屋面瓦。 如果采用掛瓦法施工,則擔心木頭在高溫暴露、干濕變化較大的環境下腐蝕,導致整個屋面瓦系統滑落; 如果采用座漿法施工,由于預留拉結的鋼筋須穿過防水層,增加了屋面防水處理難度,存在漏水隱患,同時鋼筋可能出現銹蝕,影響屋面瓦的固定。 請教哪位有過類似施工經驗的大俠,指點這兩種施工方式的優缺點,感謝!
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 編輯 用黃圈圈起來的那個墻怎么用折斷線打斷了,這是什么意思呢??
坡屋面房屋有關構造詳圖,有多個造型的配筋詳圖,有較高的借鑒意義
這樣的弧形屋面pk建模的時候還是直接建梁下沉節點么?可是這個弧度要怎么建出來??
本人做一個框架結構的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的鋼筋砼三角架的形式。怎么轉化為PK看見兩根斜梁?并且用sat或tat分析報錯
關于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大俠能詳細給說明一下?坡屋面是不是要新建一層能,有的說需要增加一層200mm的層,還有邊梁的荷載怎么考慮啊?
請問這個像屋架一樣的東西,到底是什么。。。。新手不太會看坡屋面施工圖,求幫助
2層小樓坡屋面建模,遇到一個問題,坡度較大,而且是閣樓的形式,采用的是降節點標高建模,到屋面邊緣時,形成了500高的短柱,先請問能否在2層(坡屋面層)把柱子刪掉,在1層把該柱子的節點拉高500,組合起來?
圖紙簡介: 復雜坡屋面,梯板錯層處理,地下室,擋土墻大樣,剛性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿網友: liaoriwen1989 上傳時間: 2013-07-30
圖片在附件中,是七層的框架 要求有5個尖頂的。。。中間一個大的 兩邊各兩個小的,,
低層的磚混結構PKPM中怎么建模,是升高節點,還是直接按照平屋面呢?希望方法詳盡點。
圖紙簡介: 本圖紙為坡屋面梁施工和構造詳圖,圖紙內容包括平面整體表示法制圖規則,局部梁平法施工圖,破屋面房構造圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: pdk233 上傳時間: 2013-11-28
我的屋頂是一層平屋面,在這個平屋面上面還有一個坡屋面。我想問一下我多加一層 把那個坡屋面按平屋面建模,那我的墻在多加的一層和頂層一樣嗎? 對荷載的傳遞不是很清楚,這么做的話坡屋面的荷載通過這些墻傳到下面?