由荷蘭和美國工程師組成小組對一座建于80年代的二十八層使用無粘結筋樓蓋進行了調查。在預應力筋曲線底部位置鑿小洞并刮去塑料油脂,對預應力筋的腐蝕程度進行了調查,發現預應力筋從完全沒有腐蝕到產生嚴重腐蝕的狀態均存在。其結論為: (1)無粘結筋存在油脂干枯受腐蝕嚴重問題,主要原因是澆注砼時,端部密封不嚴使水滲入造成預應力筋腐蝕。 (2)對這棟樓普遍調查表明,腐蝕最嚴重的狀態以最不利估計,不會超過預應力筋總數的10%。 (3)由于樓蓋計算安全度普遍很高,用三維空間結構分析的樓蓋體系比按規范設計的預應力筋強度超過45%,還沒有對結構安全性造成直接的急迫的危害。 (4)無粘結筋的腐蝕問題依然是一個必需引起注意的普遍問題。 1.2 預應力的探傷問題 (1)利用聲納技術檢查預應力筋(無粘結和有粘結筋)的損傷情況。加拿大、英國、美國均已著手進行這項工作并取得重要成果。 (2)灌漿飽和性的檢查。 德國SUSPA公司使
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-11 20:09 編輯 該工程為大面積鋼筋混凝土框架結構,為減少溫度應力對結構的不利影響,設計對受溫度應力影響較大的地下室外墻、地下(一層、二層)、地上(一層、二層)超長梁、板內配置無粘結預應力筋。
很好的書
論文簡介:本文分別從體內有粘結、緩粘結、體內無粘結緩粘結以及體外無粘結四個方面,回顧了預應力混凝土技術的發展歷史及國內外的研究概況,介紹了國內外的研究 投稿網友:sixishangao 上傳時間: 2013-04-20
混凝土憑借其優質的力學性能與耐久性,在各種土木工程中,都有廣泛的應用。混凝土具有較高的抗壓強度,而抗拉強度卻較低,在實際工程中,易受拉導致開裂。為避免混凝土因拉應力過高而開裂退出工作,施加預應力形成預應力混凝土構件,有效提高混凝土抗裂性能,已成為大跨徑梁主要采用的形式。 預應力混凝土梁隨著使用年限的上升,由于前期設計、施工的缺陷以及荷載的不斷增加,同樣也會產生病害。如今預應力混凝土梁病害發生正呈現上升趨勢,應當引起重視。 預應力混凝土梁病害影響 與常規混凝土
ANSYS有關預應力混凝土的項目
大家好,我計算一個大跨度結構,梁截面600x1300現在支座處配1625和預應力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑凈空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加寬梁,能不能采用加掖的辦法呢,但是加掖長度不到凈空的1/3不知道能否可以,小妹在這里求助各位大俠出手相救!!!!
預應力混凝土工程預應力后張法張拉施工工藝標準
一、概述 后張預應力混凝土結構中,預應力筋的腐蝕大部分是由于施工和混合料配制不好的結果,配合比是影響混凝土內在質量的一個主要因素,配合比是否合理,直接影響到灰漿強度和灌注密實度是否達到預定的設計要求。傳統的灌漿手段是壓力灌漿,漿體本身和施工工藝帶有一定的局限性,主要表現為:灌入的漿體中常會含有氣泡,當混合料硬化后,存積氣泡處會變為孔隙,成滲透雨水的聚積地,這些水可能含有有害成分,易造成構件的腐蝕;同時,在北方嚴寒的地區,由于溫度低,這些水會結成冰,可能會脹裂構件,造成嚴重的后果;另外,水泥漿容易離析、析水,干硬后收縮,析水會產生孔隙,致使強度不夠,粘結不好,為工程留下了隱患。采用壓力灌漿的英國Ynys-Gwas大橋就因為預應力筋被腐蝕而倒塌,事后的調查研究表明,該橋預應力筋的腐蝕與漿體材料、施工方法有較大的關系。目前,預應力混凝土結構中有平直束、彎束、U形束的布筋方法,為了防止預應力筋被腐蝕,提高結構的安全度和耐久性,確保工程質量,目前國外尤
后張法預應力鋼筋混凝土箱梁制造工藝 (一).模板安裝工程 一.外模的安裝: (1).底模的拼裝要求:1. 底模拼裝時要預設反拱,反拱值為20mm,根據模型的分段特點設置反拱情況如下:底模反拱按二次拋物線的形式設置y=ax2(y表示豎直方向的距離,x表示水平方向的距離)底模總長為33430mm,底模上表面的中心作為坐標的0點。x=3985mm y=1.53mm x=-15mm y=0mmx=7985mm y=6.13mm x=-4015mm y=1.55mmx=12015mm y=13.89mm x=-8015mm y=6.18mmx=14418mm y=20mm x=-12015mm y=13.89m
1.1 對無粘結預應力筋腐蝕問題的調查和研究。環形預應力混凝土電桿制造工藝規程(離心成型)
希望沒有重復,否則,請見諒。[local]1[/local]
10SG409預應力混凝土管樁