  • 有知道南京地下土壤溫度分布的嗎?

    最近兄弟做一個土壤熱泵的項目,需要指導南京地下5米,10米,15米,20米,25米,30 米的溫度,有哪位知道情務必告訴小弟,在此先鞠躬了。

  • 菜鳥關于梯度溫度的疑問

    在公路橋涵設計通用規范里規定了梯度溫度對計算的影響,可是T1指的具體是什么位置,是鋪裝后的還是板梁的,哪位高人能不能結合實際情況加以說明,比如用8cm混凝土鋪裝+8瀝青鋪裝。那么T1與T2已經高度是多少。謝謝了!

  • 地暖的溫度可以調節到多少度

    在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的

  • 蒸發溫度到底由什么決定

    各位高手: 蒸發溫度到底由什么決定的呢,現在我有兩種想法,第一由蒸發量決定即蒸發器中制冷劑的換熱量與風側的換熱量的一個平衡,比如當加大風量,蒸發溫度會上升,減少風量會降低。第二,由供液量與吸氣量的一個平衡,比如當加長毛細管后,蒸發溫度下降,減短毛細管后蒸發溫度上升,加大壓縮機轉速,蒸發溫度下降。現在我有點拿不準,到底是由哪個決定的蒸發溫度,請各位高手解答一下,謝謝!

  • 關于混凝土使用溫度的問題

    請教各位大俠一個問題:本人設計的一個建筑物,框架結構,有部分使用時會有7、80度的高溫,設計的時候應該注意什么問題,相應的規范又有什么呢?

  • 濕球溫度以下可以除濕嗎?

    濕空氣在濕球溫度與路點溫度之間下能除濕嗎?為什么?按濕球溫度和路點溫度的定義(等焓過程到飽和狀態,等濕過程到飽和狀態),照理低于濕球溫度也是可以除濕的呀。

  • 冷凝溫度可以直接測量嗎?

    冷凝溫度可以直接測量嗎?

    如圖,這個探頭應該是測的冷凝溫度吧,但是冷凝溫度不是依靠高壓壓力換算的嗎?難道可以直接測量?

  • 如何控制集中供暖的溫度?

    集中供熱的末端一般有暖氣片和地暖兩種,散熱器的工作溫度需要60度到70度,而地暖的供熱溫度需要45度左右,所以說只要暖氣片的室溫能達到要求,使用地暖的用戶,一般情況下,溫度會稍高一些!那么,集中供熱的用戶如果室溫高怎么辦呢? 我們發現了有以下幾種方法: 1.開窗 2.關小閥門 3.穿很薄的衣服 4.安裝恒溫閥 由于大家對水暖設備不是很了解,而且在大多數人的印象當中,集中供暖就是讓人熱的,熱是天經地義的,不熱才是不應該的!還是停留在冷暖型這個層面上,沒有意識到舒適型供暖的重要意義! 打個比方,早些年,我們國人只要吃飽飯就可以了,從來沒有考慮過健康飲食,但是隨著生活水平的提高,大家不但要吃飽飯,而且要吃的健康營養!同樣的道理,今冬供熱不是讓我們熱的,是讓我們舒服的! 那么激動,集中供暖怎么才能夠讓我們的用戶,舒舒服服的呢? 其實很簡單,只要在入戶主管道上加裝一個電動球閥就可以了,這兩年,新莊的小區,工程上應用的非常多。它的原理是,當室溫高于設定溫度的時候,電動球閥自動關閉;當室溫低于設定溫度的時

  • 關于加濕器對溫度的影響

    對于一般的空調箱,加濕器都是放在加熱盤管后面,那他會不會對通過加熱段的空氣溫度造成影響?從而引起溫度的起伏變化?謝謝了

  • 為什么蒸發溫度波動特別大呢?

    我設計了一個簡單的單級制冷系統,采用毛細管節流,設定的蒸發溫度在-35度。做好之后發現蒸發溫度波動特別大,溫度從-35度慢慢升高到-25度,然后又從-25度降到-35,如此反復。請問是什么問題呢?謝謝!

  • 關于溫度平衡閥的小問題

    我做的一個設計是 兩層小辦公樓 采用上供下回雙管路 平衡的問題我也算了 不平衡率能在5%以內我覺得不用安裝 所謂的溫控閥 但是我師傅讓我安裝由于年輕氣盛的原因吧 雖然最后安了 但是自己心里還是沒有搞懂他們所謂的自動調節溫控閥 我覺得就是用閥門的開啟角度控制回水的溫度不知道前輩們在平時的設計中 有沒有用這些東西的 或者是必須用的(我考慮可能是為了和別的并列的系統相一致)由于剛上班不久 有點迷茫 還望指點一無二 先謝了:)

  • 求助!也是關于蒸發溫度的

    我們的是螺桿雙級壓縮的氨系統,+2是高壓級,-28是低壓級,要說-28這個蒸發溫度是由庫溫得來的,那個+2的蒸發溫度是怎么得來的?還有就是壓縮機上所顯示的蒸發溫度是由蒸發壓力計算的還是由溫度傳感器測得的.在這個雙級壓縮的中冷里:-28的排氣溫度減去+2的吸氣溫度是不是過冷度啊?望各位前輩們給小弟關注一下,多謝了

  • 關于室外計算溫度的選擇

    我們是做施工的,最近接手兩個同一地區的項目。一個是商場加寫字樓,夏季空氣調節室外計算干球溫度選擇32.2度另外一個是四星級酒店,夏季空氣調節室外計算干球溫度選擇29.9度,和其他項目的設計溫度一致想請教達人夏季空氣調節室外計算干球溫度的選擇不同可能原因是什么?可不可以把較高溫度的那個優化下以降低整棟樓的計算負荷?

  • 溫度過高,聽聽大家的意見

    一基本條件:1. 房間面積8m*9m 高度4.2m ,天花板高度2.8m.2. 維護結構東面 南面外露,且為頂樓.玻璃面積1.6*0.8*8+2.8*8=10.24m2+22.4m2=32m2二目前設計:1. 風機盤管2臺,1360cmh ,冷量8.15kw(2.3RT) 設計負荷2.3*2=4.6RT三現狀:1. 辦公室靠墻區域溫度30攝氏度,里側溫度28攝氏度,天花板上溫度32攝氏度.2. 風機盤管送風口溫度17-18攝氏度,正常。四負荷計算:1. 一般辦公室空調冷量約13平方米設計1RT. 咨詢工程公司經驗,此現象設計 1RT空間不超過10平方米.2. 72m2/10=7.2RT 3. 7.2-4.6=2.6RT即冷負荷約少2.6RT 五:做法:增加1臺3P分體空調.

  • 夏季室內溫度低、濕度大怎么辦?

    剛出爐的暖通菜鳥求教: 夏季中央空調室內溫度低、濕度大怎么處理? 注:室內還采用了天棚制冷水管。

  • 供水溫度和熱負荷有關嗎?

    有沒有高手指教,酒店里的供暖,過去是用鍋爐水供給的,一般出水溫度60度左右,現在用熱泵系統提供熱水,而熱泵的出水溫度一般是45度,室內末端管道都是一樣的,我搞不懂的是如果熱負荷選一樣大的話,那提供60度的水和提供45度的水有什么區別?或者說提供60度的和提供45度的,設計熱負荷是一樣大的嗎?

  • 壁掛爐不能調節溫度怎么辦

    首先,檢查溫控器的電池是否失效,要及時更換電池。其次,檢查溫控器的溫度設置是否人為設置錯誤,如果是,及時按照溫控器說明書更改設置。最后,要檢查壁掛爐和溫控器之間是否出現連接故障,可能是斷線或者是線路接入錯誤。北京普田燃氣灶維修

  • 冬季裝修要風度更要溫度

    簡介:明年1月份就是2012年的農歷春節,許多市民家里正在趕工期裝修,希望能在年前搬進新居。記者了解到,冬季裝修除像平常一樣要注意保持通風外,還特別需要照顧到氣溫的變化,在鋪瓷磚、刷油漆、防石膏開裂等方面,都有需要注意的事項。 明年1月份就是2012年的農歷春節,許多市民家里正在趕工期裝修,希望能在年前搬進新居。記者了解到,冬季裝修除像平常一樣要注意保持通風外,還特別需要照顧到氣溫的變化,在鋪瓷磚、刷油漆、防石膏開裂等方面,都有需要注意的事項。 注意1 刷油漆時注意保暖 刷油漆是所有家庭裝飾裝修都必不可少的,冬季涂刷油漆會干燥得很快,可以有效地避免其對空氣中塵土微粒的吸附,因此,冬季比較適宜刷油漆。 記者了解到,涂料涂刷的環境溫度不宜低于5℃,常用的混色涂料施工時環境溫度應在0℃以上,清漆施涂時的環境溫度則不得低于8℃。冬季裝修施工要注意緊閉門窗,保證室內氣溫至少不低

  • 為什么排氣溫度會這么低?

    公司新買回了一臺空氣源熱泵熱水器,分內機和外機,內機作蒸發器用(車間內一年四季溫度都較高,需要制冷),外機的冷凝器用板換,始終不斷的冷水進去,熱水出來。這臺機由兩臺6P的系統組成,冷水經過兩臺串聯的板換冷凝器后出來是熱水,設計水流量是600L/h。廠方安裝好初始調試時,發現出水溫度的波動相當嚴重,設定出水55度,實際在30至65之間不停來回波動。如果只開一臺壓縮機,則水溫在45度左右,穩定。開兩臺壓縮機,水溫立即升上去,然后兩臺機都停掉,等水溫下降后壓縮機再次自行啟動后,水溫已降到30度。此是的壓縮機排氣溫度顯示有90度以上(外接了儀表檢測排氣溫度),內蒸發器制冷效果還可以,低壓在3公斤回氣有結霜現象。因我這臺機主要用的就是其制熱效果,內機制冷差一點不要緊。于是廠方就加制冷劑,說管路比較長。加R22同時,將內機上的膨脹閥調節了,低壓升到5公斤,同時我也把水流量加大到1200L/h后,出水溫度穩定在45度左右,兩臺機都不再停機,滿負荷運行(因為只有加大水流量,讓機器不停機,我才可以發揮其最大功效)。此時兩臺壓縮機機殼結露,排氣溫度都降到只有45度左右,甚至有一臺只有30幾度。過了幾天我發