色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 【請教】框架柱接頭如何設置

    我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?

  • 關于框架柱鋼筋綁扎搭接!

    柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??

  • 請教框架柱鋼筋的一些問題

    在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.

  • 框架柱可以配雙排鋼筋嗎?

    最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?

  • 框架柱鋼筋可以閃光對焊嗎?

    今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!

  • 請教:框架柱鋼筋焊接的問題

    本人設計的一個在建工程,全框架結構,6度地震設防,框架柱抗震等級四級,現在由于施工單位疏忽,柱縱筋下料略短,只高出層高30cm左右,柱鋼筋采用焊接,如果這樣我覺得焊接接頭都在柱箍筋加密區,且焊頭高度都基本一致,在工地檢查時發現這個問題,覺得有問題,本著對工程安全負責的態度,準備出張聯系單讓施工單位整改,但水平有限,想不到好的措施,請教各位高手是否也碰到過類似問題,是如何處理的?謝謝高手!

  • 框架柱的長細比有具體的規定嗎?

    按照我想問一下 框架柱長細比到底有沒有最大限制啊?

  • 急!框架柱屋面鋼筋如何與上部構架層柱子鋼筋接頭?

    最近遇到個麻煩事情一棟三層現澆框架結構用房在主體完工后甲方突然要求在屋面上加一層混凝土構架(完全是為了建筑立面效果)但是構架層的柱子鋼筋如何錨固呢???因為大家都曉得屋面處框架柱和框架梁節點處鋼筋非常密集所以植筋的可能性很小很小(順便問下大家有試過在此處植筋嗎?)我們想到的方法就是剔除框架柱處的一部分混凝土找出原有柱子鋼筋與新柱子鋼筋進行焊接接頭但是問題就在于如果是對接焊的話 操作面基本上不夠 無法實現如果是上下鋼筋錯開 采用雙面焊或單面焊的話 此處鋼筋強度是否能保證呢?而且此處正是新舊混凝土結合部位 屬于薄弱區域! 鋼筋接頭又離它很近! 懸啊!想請教大家有沒有遇到類似經歷? 如何處理此處框架柱鋼筋接頭問題的?

  • 框架柱鋼筋上大下小的問題

    請教結構專家!即將施工的圖紙:五層框架結構,一二層通間商業門店,三-五層住宅。片筏基礎。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一層配筋 8根直徑20 4根直徑18 鋼筋面積 35.29 二層配筋 12根直徑16 鋼筋面積 24.11 三層配筋 4根直徑22 4根直徑18 鋼筋面積 25.37 四層配筋 4根直徑20 4根直徑16 鋼筋面積 20.59 五層配筋 4根直徑22 4根直徑18 鋼筋面積 25.37這個上大下小在結構設計上是否合理?應該怎樣施工? 謝謝

  • 框架柱單側鋼筋可否放置兩排

    框架柱單側鋼筋能否放兩排,不是并筋而是和梁底部或者上部鋼筋一樣那種放置兩排或者三排? 如果可以兩排,有沒有規范或者圖集出處?

  • 關于四級抗震框架柱縱向鋼筋間距問題

    今天看到柱縱向鋼筋間距問題,《抗規》與《高規》規定有不同,向同行請教。“高規”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三級

  • 柱鋼筋接頭區要不要箍筋加密

    從PKPM生成的柱子配筋圖中發現接頭位于加密區,覺得不合適,從03G101中看到接頭位于加密區外,我認為應該在加密區外,但是對焊連接區要不要加密,期待答案中。

  • 柱鋼筋在一層允許有幾個接頭啊?

    所在的一個項目,柱鋼筋采用電渣壓力焊連接,由于層高有5.6M,那么9M的鋼筋在下料的時候就有3M多的鋼筋頭,施工單位就把鋼筋頭進行閃光對焊連接后,再用在電渣壓力焊連接. 因為柱鋼筋是3級鋼,梁鋼筋是2級鋼,不這樣就浪費太大了.本人覺得好像有點不對,有點怪怪的感覺,感覺到接頭太多,但又找不到相關的規范。特請教。

  • 框架柱跨度與鋼筋的計算方法

    框架柱跨度的計算方法

  • 請教關于柱鋼筋接頭百分率的問題

    向大家資詢一個問題,是關于混凝土柱鋼筋在同一截面接頭百分率的問題. 接頭形式為焊接,當然規范上已經寫的很清楚,對于焊接接頭是不應大于50%的;

  • 規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎

    規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎?記得以前在哪本資料里看過單側每次收進不得小于100.現在怎么都找不到那規定的出處了.望大家是否知道有什么地方有規定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 編輯 ]

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 關于鋼筋接頭位置的問題

    專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!

點擊加載更多

框架柱鋼筋接頭規定

框架柱鋼筋接頭規定專題,為您提供框架柱鋼筋接頭規定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱鋼筋接頭規定 相關的專業交流討論,更多框架柱鋼筋接頭規定相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 敖汉旗| 汉中市| 鄱阳县| 宁远县| 南宫市| 遂溪县| 凤台县| 临城县| 吐鲁番市| 南昌市| 富锦市| 岢岚县| 额敏县| 准格尔旗| 钦州市| 白玉县| 广宁县| 宝应县| 商城县| 溧阳市| 云阳县| 峨边| 岑巩县| 永定县| 贡山| 始兴县| 丹东市| 黎城县| 鹤岗市| 汉中市| 泗水县| 克山县| 原阳县| 麻栗坡县| 台江县| 桦川县| 西吉县| 榆林市| 阿图什市| 聊城市| 贺州市|