色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于扁梁框架梁柱節點的問題

    各位考友: 想問一下大家對《抗規》D.2.3第2款的理解,“四邊有梁的約束影響系數,驗算柱寬范圍內核心區的受剪承載力時可取1.5;驗算柱寬范圍以外核心區的受剪承載力時宜取1.0; 這條字面很好理解,但具體計算時對于柱寬范圍內的“bj”是否應該取柱寬,柱寬范圍外的“bj”是否應該取“梁寬減柱寬”?我在做蘭定筠的實戰訓練,第四天的71題給出答案對柱寬范圍以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸為柱寬度),大家是如何理解這點的?

  • PKPM鋼框架梁柱節點問題

    PKPM鋼框架梁柱節點問題

    我設計出來的梁柱節點全部如圖那種,怎樣才能設計出梁兩端變截面,加掖那種呢

  • 框架梁柱節點的箍筋必須設置

    框架梁柱節點的箍筋必須設置

  • 關于框架梁柱節點核心區的問題

    高規C.1.1設防9度及1級的框架求節點核心區剪力設計值中Mbua需要考慮抗震調整系數嗎?同時剪力設計值也是按兩個公式中取大值?

  • 框架梁柱節點核心區柱箍筋。

    框架梁柱節點核心區柱箍筋,是指梁柱交接處柱方向的箍筋,此處框架梁箍筋是從柱邊排布,柱箍筋從梁底一直排布到梁頂。由于此處為節點部位,結構應力最大,所以十分重要,但由于梁柱鋼筋交叉較多,往往核心箍筋安設短少或間距不勻,所以是工程檢查的重點部位。

  • 框架梁柱節點受剪問題求助

    第11.6.3條 框架梁柱節點核心區受剪的水平截面應符合下列條件:Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE第11.6.4條 框架梁柱節點的抗震受剪承載力,應符合下列規定:Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE為什么會出現兩個不同的Vj?這兩個式子有什么用處?我是這么理解的:根據式一,在不考慮各種有利影響的條件下,初步判定水平截面是不是滿足要求.式二是在考慮了軸力和鋼筋的影響,用來確定截面的受剪承載力.不知道這樣理解對不對,請高手們指點啊.唉,少壯不努力,老大徒傷悲.

  • 框架梁柱節點核芯區受剪驗算

    框架梁柱節點核芯區考慮抗震等級的剪力設計值Vj,應按下列規定計算: 頂層中間節點和端節點 其他層中間節點和端節點 -----節點剪力增大系數,抗震等級為一級、二級、三級、四級分別取1.35、1.2、1.1、1.0;、 -----考慮地震作用組合的框架節點左、右兩側的梁端彎矩設計值,CAD中梁的彎矩采用梁彎矩的包絡圖的最不利結果,柱左邊梁的正彎矩加右邊梁的負彎矩和右邊梁的正彎矩加上左邊梁的負彎矩,兩者取大值作為∑Mb; 、 -----梁的截面有效高度、截面高度,當節點兩側梁高不相同時,取其平均值; -----節點上柱和下柱反彎點之間的距離; -----梁縱向受壓鋼筋合力點至截面近邊的距離。

  • 多層鋼框架梁柱節點采用鉸接還是剛接?

    多層鋼框架梁柱節點很多設計圖紙有的采用鉸接,有的采用剛接,我個人認為:無論強軸還是弱軸均采用剛性節點為好,這樣可節省材料。不知大家有何高見??

  • 框架梁柱節點混凝土施工定性處理

    框架梁柱節點混凝土施工定性處理

  • 關于鋼筋混凝土框架梁柱節點的問題

    在結構設計中由于建筑的要求經常會造成一個柱子兩邊的梁不是對齊的,這樣會使梁縱筋在柱節點處不好貫通,但《混凝土結構設計規范》10.4.2條中規定“框架梁或連續梁的上部縱向鋼筋應貫穿中間節點或中間支座范圍......”,請問大家這樣有問題嗎?

  • 高層建筑框架梁柱節點的施工處理

    高層建筑框架梁柱節點的施工處理

  • 框架梁柱焊接節點的過焊孔具體尺寸哪本規范有?

    如題,看了幾本規范,都沒有找到相關規定,只有一本圖集中看到有標注,但也未給出具體尺寸要求,其采用的是圓弧孔,半徑35mm,我的梁高只有250mm,過焊孔能否小些?美國AWS的規范中給的尺寸很詳細,但用的是擴大孔。我要做一批試驗,對比參數就有過焊孔尺寸,只是找不到傳統過焊孔的相關構造要求,請各位賜教,到底在哪本規范可以查到

  • 鋼框架梁柱端板連接節點的抗震設計方法

    論文簡介:根據鋼框架梁柱端板連接節點的試驗研究和有限元分析結果, 探討了節點的傳力及破壞機理, 提出了端板連接節點的抗震設計方法和步驟, 彌補了規范的空白, 也為工程設計提供了一種參考。 投稿網友:hgzjw007 上傳時間: 2013-08-12

  • 鋼框架梁柱節點轉角測試技術現狀研究

    論文簡介:框架梁柱節點性能研究在國內外已經取得較多的研究成果。由于研究條件和方法的差異, 使得這些成果的適用性、可比性存在不足, 并影響到其推廣應用。基于結構體系優化的趨勢和節點剛度研究的深入, 對框架節點性能研究成果進行分析, 重點評述了彎矩-轉角關系中的轉角測試技術, 指出轉角測試存在節點域變形的考慮、轉角的定義和組成、測試方法的選擇等問題。

  • STS的鋼框架梁柱節點弱軸這樣處理合適嗎?

    STS的鋼框架梁柱節點弱軸這樣處理合適嗎?

    STS的鋼框架梁柱節點弱軸這樣處理合適嗎?見下圖

  • 詩說框架梁柱箍筋的設置

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-3 23:22 編輯 梁控面積配箍率,柱控體積配箍率。 前與梁高不相關,后則雙向承受力。

  • 鋼框架頂層梁柱節點的問題

    鋼框架一般框架梁在柱子的側面剛接,頂層因為沒有上去的柱子了能否在柱頂剛接?參照鋼平臺的梁柱鉸接節點,柱頂做一塊鋼板,梁在柱頂鋼板上接,只不過要將梁梁的翼緣板焊接,梁的翼緣板再跟柱頂鋼板栓焊,是否可行。 另外,有沒有圓鋼管柱與箱形截面梁的連接做法?

  • 框架梁柱交叉的地方怎么計價?

    我們工地柱子和梁的混凝土強度等級不相同,梁和板都是C25,而柱子有C35和C30兩種,C35的話就做了插筋處理,C30就沒有,在計價的時候,柱子的高度是層高,但實際上只澆到梁底啊,怎么計價?謝謝

  • 框架梁鋼筋在梁柱中間節點處處理的思考

    實際施工中我們常常為框架梁梁柱中間節點處鋼筋過密而困擾,我曾對此和設計、質監溝通,梁上部鋼筋在跨中搭接,梁下鋼筋由節點處錨固調整成節點兩側個1/3~1/4梁跨范圍內各一半連接,這樣節點處過梁底鋼筋可減少一半,查閱規范符合要求,但是設計、質監一般不認可這樣做,偶爾也有同意的,不過很少。 對于框架梁鋼筋在梁柱中間節點處處理的問題請各位感興趣的談談,說說你的看法,或者你們工地的處理方法。

點擊加載更多

框架梁柱節點

框架梁柱節點專題,為您提供框架梁柱節點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架梁柱節點 相關的專業交流討論,更多框架梁柱節點相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

公路小橋涵

市政道路工程劃分

主站蜘蛛池模板: 怀来县| 泗洪县| 新平| 台山市| 井冈山市| 涪陵区| 潜江市| 白沙| 隆化县| 广昌县| 葵青区| 连城县| 中西区| 乌兰浩特市| 讷河市| 佛冈县| 探索| 德钦县| 若尔盖县| 嫩江县| 兴城市| 望江县| 松滋市| 长春市| 保德县| 章丘市| 汉川市| 清水河县| 开原市| 繁峙县| 英山县| 墨脱县| 阳山县| 安顺市| 本溪| 吴忠市| 南华县| 黔江区| 万州区| 鹤岗市| 江永县|