這個節點周邊是指哪個地方,跟節點區有什么區別。
淺談高層框架結構梁柱節點施工
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
見圖,本人見到個多層鋼框架結構的,的節點是這樣表示的,不知道有沒有人有這個表里的其它型號的鋼材連接數據呢,一般鋼結構設計節點這樣表示比較方便?(和PKPM的節點比起來)本人老人,設計新手求指教。
圖紙簡介: 這是鋼結構框架結構(各連接節點的詳圖),包含:梁與梁連接節點、梁柱連接柱中點節點、梁柱連接柱頂點節點、箱型截面柱鋼性柱腳構造、帶約束拉桿方鋼管柱接頭大樣、工字型截面柱柱腳構造 投稿網友: liuhongwei_qz 上傳時間:
圖紙簡介: 某框架結構梁柱粘鋼加固節點大樣圖,框架梁、次梁粘鋼加固大樣,框架柱外包鋼加固大樣,框架柱擴截面大樣等。 投稿網友: lj8368 上傳時間: 2014-07-03
關于裝配式框架結構,計算簡圖的節點怎么簡化?按理說裝配式節點是按鉸接處理的,但是如果施工時各梁柱都是一根一根吊裝然后連接的,那豈不是成了可變體系了?或者說,問一下大家對于裝配式框架結構怎么計算的?
網上及論壇上相關帖子有不少,最新接連做了幾個框架結構(4~9層),7度半,節點域超限時有發生,結合剛結束的項目,談談我的看法: 1、梁高加高與減小的問題,我發現,增加梁高效果并不好,根據Vj公式,其與梁高成反比,但是增加梁高后,該處剛度增大,會分配更多的地震力,并不能較好的解決超限問題;也就是通常所說的反映比抗力跑的快; 2、調整時,首先看x向還是y向超限,保證超限方向梁寬≥柱寬的1/2,確保bj取bc寬度,使得該參數取最大值; 3、減小與超限方向垂直方向的柱截面高度,比如,700x700的柱子,調整為700x600,這樣減小柱子的剛度,會降低地震力(雖然降低幅度不大),同時更容易滿足第2條;我的項目就是這一條調整過的; 4、保證柱子四周框架梁截面高度相差不大,最好滿足3/4,保證交叉梁系約束影響系數取大值;有限網友也有通過加大梁截面高度調整過的,但是這要區別對待,一般框架結構梁高就非常大了,如果繼續增大,首先不容易滿足建筑要求(比如外立面限制),其次也不容易滿足室內凈高要求,公共專業會有一些管道,因此個人認為還是減小該區域地震力,至于
裝配式混凝土框架結構中的結構性節點主要有柱-柱連接、梁-柱連接、主-次梁連接節點。
經常會或多或少遇到上述問題,原則上有1。將鋼柱換成圓管柱,可這樣一來由于圓管柱的梁柱節點只有懸臂短梁連接法,這種連接常不易滿足2。或者做成梁貫通型,但是這種做法少見,3。將鋼柱換成類似雙工柱的X型,可這種對于一個節點多余4個梁或者梁間角度很小時也麻煩。不知道還有沒有更好的處理方式
連保稅庫無球節點空間鋼管框架結構施工
中文刊名】 東南大學學報(自然科學版), 2009年 05期, 刊物介紹 【作者】 蔡建國; 馮健; 王蜂嵐; 黃利鋒; 【機構】 東南大學混凝土及預應力混凝土結構教育部重點實驗室; 【英文關鍵詞】 precast concrete; frame; joint stiffness; semi-rigid connection; stiffness coefficient; 【中文關鍵詞】 預制混凝土; 框架; 節點剛度; 半剛性連接; 剛度系數;
淺談框架結構梁柱節點的施工技術
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!!!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!!!