老師您好!想問一下小區的圍墻原來高2米多差不多3米,180厚的MU10磚墻,現在要把墻的兩邊都砌平,把構造柱藏在墻體里面,與墻同寬。那構造柱的結構配筋有什么要求?
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
這個是什么?是構造柱嗎?不像呀。沒留槎字。
在PK說明書中剛度合適的的墻柱配筋是構造配筋,請問各位這構造配筋一般多大,截面為300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面構造配筋是?先謝各位了
有誰知道構造柱和圈梁的配筋要求?我在做一個小小的課程設計,可是到算鋼筋了,不行了,特來求助的,本人沒有圖集啊,沒做過預算的。我附上草圖,大家幫幫忙忙!希望有配筋圖給我看看。
6度地區四級抗震等級剪力墻結構,構造邊緣構件的配筋是只需滿足規范要求的最小配筋率還是要按SATWE的構造邊緣計算配筋.最近做的一個24層,一個標準的GJZ計算給出的配筋達12Φ22之多,現在幾個設計人員產生較大的意見分歧,請有經驗的各位高人指點下.
這是一個一層地下室,墻體的配筋是根據擋土墻算出來的,豎向配筋為18@100,此墻 轉角處一GJZ,按照鋼筋混凝土規范的要求,這種構造邊緣構件的配筋應該在滿足計算的前提下,再按照0.005A的要求進行構造配筋,我照此配了鋼筋,但覺得配筋太大了,把鋼筋減下來吧,又擔心作為擋土墻受彎不滿足,而且,個人認為,GJZ應該是一個墻體加強部位,配筋似乎應該比墻體大些,希望高人指點一二,謝謝了
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-1 23:27 編輯 填充墻設置貫通拉結筋、構造柱,這樣是配筋砌體嗎?如何區分配筋砌體,配筋砌體有沒有什么典型的特征?謝謝各位了!
本帖最后由 良玉兒 于 2013-6-9 08:27 編輯 建筑面積170平米,平面圖如下:上北下南左西右東(有附圖)地梁已打好,未砌墻。現只做了四角的構造柱,周圍建房者大都十來根柱子,我想請教下,我的構造柱是不是少了?怎么補救?蓋二層,地梁300mm,37墻:6根Φ12,箍筋間距200mmΦ6, 24墻4根Φ12,箍筋間距200mm Φ6 。
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
最近,我省出臺了一個所謂的“技術規定”,說砌體結構建模時,不應考慮構造柱的作用,應去掉構造柱來驗算抗壓。這樣一來,尤其對學校類的建筑非常不好做,請問大家,你們那里有這個“規定”嗎?
構造柱圈梁
這個框架結構的,填充的黃色的柱子為構造柱?本人想知道什么時候需要設置構造柱?這個結構的是不是不設置也可以?
圖中是基礎磚墻的構造柱砌筑,請教各位構造柱這樣砌筑是否可行,有人說紹興出文說基礎磚墻不留馬牙槎,有人說要留,有什么規范明確嗎。在農村看到建造的磚混結構房屋中,在構造柱處也是這樣一凸一凹砌筑可行嗎?各位有什么看法。另外請教那本圖集或規范畫出了構造柱處墻體如何砌筑,拉筋如何設置等謝謝!
陽臺從第一層開始 陽臺懸挑梁端有一個350×450的構造柱 這個構造柱屬二次結構嗎? 柱截面比梁還寬 節點插筋怎么做?:L:L:L:L:L:L
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊?那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
做磚混結構,設置構造柱,構造柱的大小你們怎么設置? 1、師傅告訴我,三四層你就24*24的就可以 網上其他人講,外墻也做24*24的?施工多麻煩啊?直接來個36*36的 2、師傅不同意,說六七層的再設置36*36的 針對構造柱你們怎么設置?
1、涂的什么蠟?2、作用什么?3、施工工藝或者說是步驟,在什么時候涂上去的?4、構造柱鋼筋必須貫穿梁底部嗎?
是我程序的問題還是剪力墻的布置問題?配筋率達到了46%!!還有個問題,圖上的0.8%和特征值0.12是什么意思?