圖紙簡介: 本圖為某后張空心板簡支梁施工圖,圖紙內容包括:下部結構、上部結構、護欄等結構詳圖及細部圖,防汛橋橋臺灌注樁鋼筋布置圖,防汛橋橋墩橋墩蓋梁鋼筋布置圖等。 投稿網友: hcm0718 上傳時間: 2014-05-27
畢業設計快來了。我打算做空心板簡支梁橋,上面鋪一層10CM整體砼,請問計算橫向分布系數時,該用什么方法呢??同時用什么軟件算又會比較方便呢??請教各位前輩啊~~~如果是小箱梁又怎樣呢??其實通常50多米的橋應該用什么類型的橋比較合適[ 本帖最后由 z402738818 于 2012-2-7 17:20 編輯 ]
圖紙簡介: 本橋為三跨空心板斜交簡支梁設計圖,含梁板設計、樁基、重力式橋臺、欄桿設計等內容。 投稿網友: tangjxinsxgh 上傳時間: 2014-05-27
圖紙簡介: 本工程是16m簡支梁空心板標準圖(后張簡支L=16m 寬1.25m 公路Ⅰ級),圖紙清晰美觀,可供參考。 投稿網友: little_lian 上傳時間: 2014-04-18
簡支梁空心板后張法施工圖紙分析
我感覺設計的時候都是跟著舊的經驗來 比如說標準圖全長1996 設置33 我們也設置差不多請問兩端的支座位置要考慮什么因素呢 好像說有抗震的要求 能不能說具體點 還有其他的要求么
本帖最后由 lhb710765967zzz 于 2014-3-8 00:44 編輯
部頒標準圖,絞縫鋼筋,即鋼筋N9在預制時緊貼模板,拆模后扳成圖中形狀。這是標準圖里的交代。1、大家施工時,鉸縫中間兩根N9鋼筋是焊接還是綁扎?2、但是鉸縫頂端只有11cm空隙,能伸進去焊接嗎?3、如果不能焊接,只是扳成圖中模樣就可以了嗎?大家如何處理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 編輯 ]
如題,在sap2000中空心板是如何定義的呢?如果采用膜或者殼的話如何體現空心和板厚呢?各位高手,拜托幫忙指點,感激不盡!
空心板是廣泛用于很多場合,對于空心板的選擇,很多消費者都是毫無頭緒,那么空心板要怎樣選擇才能買到質量好的呢? 空心板有網絡型、紙質蜂窩型、瓦棱夾型、聚苯乙烯泡沫等類型,所謂的空間幫,也就是空心木框或帶有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板與大芯板的區別就僅僅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的變形小,尺寸穩定性好,強度能滿足一般木制品生產的需要。 在選購空心板的時候可注意以下幾點:1.檢查有無脫膠、散膠現象。2.檢查內層薄木質量。3.厚度均勻、平整光滑,沒有水漬、油污和粘跡。
自己改造的空心板,加強了橫向聯系,加強了梁板與混凝土鋪裝的整體性,同時梁板頂部有非預應力連續
圖紙簡介: 本圖為某小橋設計圖,其中含下部結構詳圖,梁板詳圖及欄桿,人行道結構設計詳圖等內容, 投稿網友: nicoolor 上傳時間: 2014-05-23
各位大俠:公路-級荷載,10米跨先張法預應力砼空心板橋梁設計強度C50,回彈強度C35,現在想靜載試驗,能否滿足設計要求?
我用PKPM ,GS,STRAT計算空心板工程,計算結果顯示GS的結果不對稱誤差達到10%了,求解釋,PKPM計算空心板是按實心板來計算的,GS也是按實心板來計算的嗎?配筋結果比較相似剖分0.5M,1M,2M后的計算對比結果
8*30m的后張法混凝土空心板預制梁張拉時,齡期和強度均達到規范要求,可為什么在張拉時端頭錨錠和混凝土面會發生破裂?是不是溫度太低,養生條件不行?還是什么原因?求各位高手指點。。。
請教一個問題,希望大家能幫忙解惑。對于鉸接空心板橋,需要分別建模計算邊板和中板,在施工階段,添加二期恒載作為永久荷載,那么,請教一下,鋪裝、防撞護欄、人行道板的荷載是怎么分配到各塊邊板和中板的?這里的荷載值該怎么填寫?
12ZG401預應力混凝土空心板
最近在做一個地下室是無梁空心板的,說來慚愧,弄了個start5.0的卻怎么都沒算過去,后來只有放棄用等待框架梁法用pkpm算的?,F在圖都畫好了,因為是兩層地下室,套建筑風井開洞的時候發現井洞都在面積3平方米以上,而我查05SG343 圖集的時候,卻發現圖集里樓板開洞構造僅僅適用于開動長度不大于1米的,所以在這里想問下有碰過類似問題的同仁們是怎么處理的。 我是這樣想的,雖然說暗梁是沒辦法作為支座,但是也沒辦法只能構造性加強的當作支座在洞口邊拉些暗梁,不知道可否不
在梁的中間出現圖中的一到兩條裂紋,梁還沒有張拉。請問一下這個裂紋對梁有沒有影響。業主要求我們把這個梁廢了。