色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:導熱油鍋爐要做防爆么?

    請教各位大神,鍋爐房設計規范上適用的是蒸汽鍋爐和水鍋爐,請問大容量的導熱油鍋爐房內是否要按防爆設計?是否有設計依據,謝謝。

  • [請教高人]:導熱油爐膨脹管和膨脹器問題

    請問高人:1.導熱油膨脹器的膨脹管如何安裝,一端接在膨脹器底部是嗎?另一端接在哪里比較合適?還有安全泄放管一端接在油氣分離器上部是嗎?另一端接在膨脹器頂部是嗎?能否把安全泄放管接在膨脹器底部這樣就既可以當安全泄放管又可以當膨脹管,這樣是否可行?為什么?2在鍋爐出口的氣液分離器頂部必須安裝排氣管(安全泄放管)。此排氣管應直接與膨脹器的氣空間相連接 就是排氣管與膨脹器的頂部相連,對吧?3.能否把高位膨脹器容量做大些,這樣就省去低位儲油罐??請高人多多指教!謝謝!

  • [求助]導熱油鍋爐房,如何做消防?

    我現在做的一個導熱油鍋爐房的消防設計,油溫350度。原本只設了手提式干粉滅火器,但考慮到鍋爐房溫度較高,可能還需要其它的消防措施。 可否設室內消火栓冷卻?請問有哪位做過這方面的消防設計,給點建議。

  • 請教:280度導熱油管路圖設計

    最近接了一個項目,用280度的油作為熱媒進熱交換器,現在要出一個管線圖,以前沒有涉及過類似的項目,請教各位,此類油管管路設計的參考書及規范,謝謝!

  • 萬全電氣——電加熱導熱油爐

    論文簡介:防爆電加熱導熱油爐(有機熱載體爐)是在吸收國外先進技術的基礎上,研制出的一種新型安全、節能高效、低壓、能提供高溫熱能的特種防爆工業爐。導熱油 投稿網友:zjqipei 上傳時間: 2013-06-13 <

  • [求助]導熱油鍋爐房的消防,能否設蒸氣消防?

    我現在做的一個導熱油鍋爐房的消防設計,油溫350度。原本只設了手提式干粉滅火器,但考慮到鍋爐房溫度較高,可能還需要其它的消防措施。請問有哪位做過這方面的消防設計,給點建議。

  • 尋求-150℃至130℃之間使用的導熱油

    我需要一種導熱載體,使用時最低溫度會到-135℃最高溫度會到130℃。如有這方面資料的請共享下:)小弟先謝了。如有銷售人員,請留下聯系方式,我會與你聯系。

  • 水性油墨用什么樣的方法

    有水知道,怎樣處理水性油墨的污水,日處理3-4T,現在的COD 是20000-30000, 急 有意聯系我 13621788771 重謝

  • [鍋爐]導熱油鍋爐誰有做過?(高人、熱心人進)

    小弟現在學習導熱油,燃煤鍋爐設計,想請教高人,我要從哪學起(本人會蒸汽管道設計)?誰有這方面的資料可否提供,或介紹。目前本人有:鍋爐房設計手冊、動力管道設計手冊、鍋爐房設計規范,但不知從哪入手,本人非暖通、熱工專業畢業,請教了!

  • 油墨淀粉廢水,求救求救,較急

    小弟最近在調試一個油墨淀粉廢水。甲方主要是印刷油墨廢水外加淀粉廢水。接手在半個月前,聽說工程已經調試了大半年。到手發現懸浮物實在太多,水質一般在加入PAC,PAM后目測50%——80%的懸浮物,主要是淀粉混合其他懸浮物,初沉池的污泥泵已經被污泥淹沒,而且淀粉沉積物很緊實,基本廢了,用棒子攪不動,估計要人工清淤。氣浮效果也不理想,由于懸浮物實在太多,基本上進入厭氧池的懸浮物會因為氣浮只能出去部分,(厭氧池也產生大量污泥)而導致厭氧池中混雜氣泡的污泥上浮,目前已停止開曝氣,直接將厭氧池做沉淀池對待,國慶后取上清液培養,COD在1000mg/L左右。 但時間不很充裕,而且油墨廢水可生化性不好,特別是在沒有經過厭氧池的情況下。工程還有一個月驗收,請教各位大大可否將好氧池快速培養起來的方法。

  • 導熱油積碳的形成和清洗

    導熱油的使用環境是在長期高溫密閉中循環,再好的導熱油,在長期密閉高溫循環的情況下都會形成積碳,附著在鍋爐盤管及循環管道內壁。長期積累下去,就會導致流動孔徑變小,阻斷導熱油傳熱效率。嚴重的情況會導致鍋爐盤管鼓包和裂口,產生安全隱患。 導熱油爐積炭清洗劑,對導熱油循環系統內的積碳具有強烈的滲透、剝離和溶解作用。在80℃-90℃的溫度作用下,與積碳產生強烈的乳化、滲透和剝離效果,分解附著在管道內壁形成的油泥和積碳。對金屬無腐蝕,無毒無味,安全環保。洗凈率可達到98%以上。 高標準,高品質的行業驗收標準: 1、清洗后拆開任意管道閥門,可用內窺鏡檢查管道內壁無油泥積碳,干凈如新。 2、在系統最低處拆開管道,無廢油臟污水流出。 3、高位膨脹槽和低位儲油槽的底部能見金屬本色。 4、清洗劑用金屬試片測試48小時后無腐蝕斑點。 5、換新導熱油,正常使用10天后,在系統內放出導熱油檢驗,酸值殘碳不超過0.1%,對新油無污染變質。 6、鍋爐設

  • 導熱油換熱用什么換熱器

    最近在做一導熱油項目,導熱油溫度一般在300攝氏度,在這么高的溫度下一般用什么換熱器,還要考慮到熱油的堵塞問題,謝謝各位,急需解決的問題

  • 油墨廢水如何使其達標排放

    小弟做了一個工程,是油墨廢水,絮凝+AO法,現在調試了2個多月,出水cod還在150,能否添加什么藥劑使其達一級標準呢?油墨主要是水性油墨,塑料油墨,還有丙烯酸生產的廢水,松香的噴淋廢水等.

  • 優質導熱油爐的設計依據

    奇聯優質導熱油爐的設計依據 一般而言,導熱油爐設計是以傳熱、燃燒、流體力學、結構力學、耐熱材料學的技術為主,需要綜合考慮各種因素,其中設計者的經驗是非常重要的。通常工藝設計和燃料特性是由用戶提供給熱油爐設計人員的,而燃燒設計和結構設計與流動設計主要由導熱油爐設計者來承擔。江蘇奇聯具有多年的電加熱器的生產經驗,資深專業。我們在為客戶進行導熱油爐設計前,首先會明確導熱油爐用于何種工藝裝置,要達到什么目的。明確了客戶的使用要求,這樣我們設計時才能對導熱油爐的運行性、熱強度、爐管材質、保養措施等予以充分注意。 我們在設計熱油爐的時候會弄清楚導熱油的比重、粘度、比熱、導熱系數等物性數據,這些數據是計算導熱油爐內熱平衡、爐管內油膜傳熱系數、爐管內壓力損失所必需的。爐管平均熱強度是指爐管吸熱量除以爐管外表面積。如果平均熱強度相當高,則爐管內壁側的油膜溫度會上升,導熱油會產生熱分解,從而會在管內壁出現結焦。因此,對于

  • [鍋爐]有人做過熱載體爐(導熱油為載體)的設計

    剛接到一個設計,熱載體爐(導熱油為載體)的設計,以前沒有接觸過,不知道設計時和普通的鍋爐有什么區別,最好能有這方面的圖紙可以參考。

  • 求助水性油墨廢水芬頓氧化

    想試驗一下芬頓反應,能不能處理水性油墨廢水,但是測量結果不降反升試驗條件,是PH值用稀硫酸調節到3,先添加硫酸亞鐵溶液,后添加雙氧水摩爾比例為1:5,1:10,1:1,反應時間30min左右,都做了嘗試,都看不到效果,進水3000出水還是3000,投加量也實驗了各種計量。第一次使用芬頓反應,不知道是不是產生了反應,有看到說芬頓反應使比較劇烈的。。。。但是我看不到任何反應,所以不知道是不是我操作出了問題。。。實驗廢水,是用:印染廠水性油墨+可溶性樹脂溶液(乙醇+乙醇胺+水溶性丙烯酸樹脂),是短時間處理不了,還是什么其他原因嗎?

  • 廢水中混入大量油墨怎么處理?

    水性油墨廢水因其化學成分復雜、COD值高、色度高、難以生物降解等特點,對水環境造成嚴重威脅。廢水中混入大量油墨怎么處理? 預處理手段主要包括化學混凝、電解、混凝氣浮、混凝氣浮-微電解、化學氧化-混凝等。化學混凝是通過添加混凝劑使廢水中的懸浮物和膠體顆粒凝聚成絮體,便于后續處理;電解則是利用電解原理使廢水中的污染物發生氧化還原反應,降低COD和色度;混凝氣浮則是在混凝的基礎上,利用氣泡將絮體帶到水面,便于

  • 導熱油爐清洗的驗收標準

    導熱油爐清洗的驗收標準

    1、清洗后拆開任意管道,內壁無油泥碳垢。 2、從系統最低處拆開,無臟污水流出,用PH試紙測試7-8中性。 3、高低油箱底部干凈,能見金屬本色,無油泥碳垢。 4、清洗劑用20碳鋼試片測試對金屬無腐蝕。 5、新油加入循環一小時取樣,殘碳量不超過0.1%。 6、清洗后升溫快,生產一切正常(設備自身故障除外)。 達到以上6點為清洗驗收合格