  • 關于變壓器出線柜接地刀

    我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救

  • 普通變壓器出線柜定值計算

    現有兩臺高壓柜,進線柜有定值,出線柜帶微機保護但沒有定值,進線柜的CT變比是300/5,零序變比是20/1。出線柜的CT變比是50/5,零序是20/1且出線電纜約20米長.想問問,出線柜的過流一 二 三 段及零序過流定值怎么計算?

  • 變壓器出線的渦流如何處理?

    各位專家: 我不是搞變壓器設計和生產的,但在工作中經常用到變壓器.變壓器的鐵心怎樣防止出現渦流我能夠理解,但在大容量的變壓器中,它的出線套管周圍的渦流怎樣避免呢?

  • 變壓器出線柜只裝了一個負荷開關可以嗎?

    變壓器出線柜只裝了一個負荷開關可以嗎?

    如下圖,變壓器出線柜只裝了一個三工位負荷開關,那檢修的時候是不是只關掉負荷開頭就可以檢修啦,我想問下負荷開關前面要不要還加刀熔式的隔離開關或隔離開關,有這種必要嗎?

  • 變壓器出線柜原理圖,接線圖

    圖紙簡介: 馬鞍山某個工廠里的XGN15/12型號,10KV,9臺高壓柜里的變壓器出線柜一次 投稿網友: tttl0703 上傳時間: 2013-06-01

  • 關于變壓器,MCC進線柜請教?

    我第1次做變配電站,有些問題請教大神們。現在是6/0.4kV的干式變壓器,之后是MCC進線柜.問題1:干式變壓器要實現反時限過電流保護,怎么實現?問題2:MCC柜里面裝電涌保護器,裝在進線開關前面還是后面?問題3:一般多功能表是裝在進線開關前面還是后面?

  • 工廠2500kva的變壓器GGD柜

    在工廠中見到2500KVA的變壓器,低壓用GGD柜,2500KVA的變壓器低壓3600A電流,GGD柜GGD-3的水平母線最大電流3150A,怎樣能匹配,問做柜子廠家說GGD改型,不理解,請高手指點一下!

  • 變壓器二次出線選擇求教!!!

    一、一個315KVA的變壓器,按TN-C系統考慮,他的負荷最大引出線應該是多少,若選YJV22-10?二、橋架適合用在單元分割較多的建筑中嗎?什么樣的建筑中用橋架最合適呢???謝謝!!!

  • 怎么選擇變壓器和電容補償柜

    怎么選擇變壓器和電容補償柜

    我是一個剛剛入門的電氣設計,接手了一個商場,我算出來整個商場的負荷是1369KW,我能否選擇1600KW的變壓器,另外電容補償的容量我計算出來是340kVar,各位高手,看看是否合理。最好能為國家節省電能,又能為商場節省鈔票。謝謝

  • 關于TT系統變壓器出線開關

    本人上次拜讀了王厚余老先生一篇文章,是關于3P/4P開關選擇方面的,他說TT系統變壓器低壓側出線開關宜選用3P,相關解釋是變電站變壓器中性點直接接地并做等電位連接,處于同一電位,不存在電位差所以可采用3P開關,本人不明白的是如果變壓器中性點直接接地,變壓器中性點直接接地后并做等電位連接,那么它和保護接地都混在一起(保護接地做等電位連接),還叫TT系統嗎?TT系統要求N和PE嚴格分開的呀!請高手指點。

  • 兩臺630KVA變壓器是否能共用高壓出線柜?

    我公司原有一臺630KVA變壓器由一臺出線高壓柜控制保護,現因用電量增加,新做一臺630KVA高壓出線柜和一臺630KVA變壓器,由于高壓出線柜在短時間內不能及時到達,需要應急使用一個月,是否能把兩臺630的變壓器并聯運行,由一臺出線柜控制保護?請問需要怎么做?需要注意一些什么問題。電網電壓10KV,變壓器電壓10/0.4KV。

  • 變壓器柜負荷開關為何老是跳閘!

    請教!!江湖救急!!!急急急!!!!一個開閉所戶內一臺高壓進線,PT,還有一臺變壓器柜下面帶油變,因為油變老化!換上了一臺干式變,在油變時可以合,分.換上干變后,合閘就跳閘~~~把低壓主進開關分斷也就是說變壓空載也是合不上閘,老跳!!!這是什么原因呢~~~奇了怪了~~~

  • 變壓器低壓側最小出線截面????

    情況描述:1250kVA干式變壓器,通過2500A母線槽與進線柜相連,再通過3{2(100*10)]銅母排與低壓出線柜拼接。通過接脫扣器為16A,分段能力為50kA的斷路器+接觸器+熱繼電器之后,然后采用2.5mm2的銅芯電纜送至140米左右的一臺2.2kW的電動機。問題來了,審圖人員說電纜動穩定性校驗不通過,需要更換不小于16mm2的電纜。或者采用再加一級配電箱。另外他還說接觸器線圈的控制電纜也不能直接進低壓出線柜,而是接他所說的增加的那一級配電箱里。請問各位高手,這樣合理合規嗎??懇請各位高手解答。期待ing

  • 關于變壓器保護與進線柜的相關疑問

    請問 大神們變壓器保護 主要有哪些啊差動保護 和 瓦斯保護 是否需要用控制電纜與進線柜聯絡是幾芯的 分別做什么用的呢 不勝感激我看圖紙 進線柜 到 變壓器 4芯 到真空斷路器 14芯變壓器為油浸外附式800KVA

  • 【請教】這個穩壓柜的調壓變壓器如何修復?

    穩壓器的調壓器因鏈條螺母松動,造成調壓器碳刷損壞打火,調壓器繞組有放電燒傷痕跡.現已將碳刷更換,請問如何清潔繞組上的碳末及放電燒傷痕跡,用細砂紙和四氯化碳可以嗎?

  • 變壓器油枕(儲油柜)的作用是什么?

    變壓器油枕(儲油柜)的作用是什么? 答:(1)當變壓器油的體積隨著油的溫度膨脹或縮小時,油枕(儲油柜)起儲油或補油的作用,保證油箱內充滿油,同時也使變壓器縮小了油與空氣的接觸面積,可減少油的劣化速度。其側面還裝有油標管(鐵磁油位計),用以監視油位變化。其體積大小是以在冬季停用時看得見和夏季最大負荷時不溢出為標準的,約為變壓器油體積的1/10。對于鐵磁油位計其指示值應與變壓器本體上的溫度-油位曲線相對應。 (2)變壓器的油枕(儲油柜)分本體(油箱)和分接開關油枕(儲油柜)兩種。要求本體油位略高于分接油位,以防止分接油箱的油滲入本體油箱,影響變壓器本體油箱油的絕緣。因為分接油箱的油還有滅弧作用,油的劣化快且雜質多。分接開關濾油機的作用就是在有載分接開關每次動作調壓后自動濾油一次。

  • 緊急求助:變壓器出線問題

    我是一名施工員,現有一臺400KVA干變,安裝公司以兩根BV150線并聯作變壓器出線(即變壓器與低壓進線屏間的連線)我認為兩根BV150線線徑過小,而安裝公司認為可以滿足(理由:每根BV150線的35度時載流量為404A),因圖紙未作說明,我想請教400KVA干變出線應為多大?

  • 關于變壓器低壓側出線開關的疑問

    關于變壓器低壓側出線開關的疑問

    我單位新建一配電室,干式變壓器(SCB9,10/0.4KV)低壓側出線開關是常熟開關廠CW1,設計院出的圖是如圖二,但成套廠實際做出來是圖一。我感覺成套廠偷工減料,節省了銅排,但成套廠說現在的智能斷路器上進、下進都可以。想征求一下各位前輩的意見。謝謝!

  • 怎么確定變壓器低壓出線回路

    搞設計時候,不知道怎么確定低壓電纜是出1回還是幾回?是根據用電負荷來確定變壓器出線電流大小,在選擇電纜載流量選擇出線回路嗎?

  • 變壓器低壓側單相出線的問題!

    一臺變壓器10/0.22.低壓側出線主回路上有熔斷器保護...L上有熔斷器.N線上用不用也裝個熔斷器.他們說.如果反送電的話.會燒壞變壓器.是這樣的嗎!什么情況下會造成反送電.謝謝解答.