  • 漏電保護器與地線有什么關系?

    漏電保護器與地線有什么關系?

    來源:機械工業出版社E視界 作者:張白帆 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 首先,先給出結論:

  • 火線、零線、地線漏電各有什么特征?

    有所謂平生不見電跳閘,變成專家也枉然。電的這種東西的確厲害,高壓一漏電方圓十米寸

  • 如果家里沒裝地線,漏電保護開關還有效嗎?

    當然有! 一旦漏電, 漏電保護開關都會跳閘。 家用帶漏電保護功能的斷路器有兩種。 一是小型漏電,它具有過載保護,短路保護和漏電保護功能,符合GB/T16917.1標準。 二是漏電保護開關,它只有漏電保護功能,符合GB/T16916.1標準。 這兩種開關都屬于家用及類似場所使用的 斷路器,且不需要維修。小型漏電一般也稱為漏保,第二種漏電保護開關不太常見。由于這兩種開關有的外形相似, 主要區分的方法是,斷路器本體上所標注的標準號不一樣。 兩種漏電斷路器的漏電保護原理 當電器的電源線對電器的外殼或 ** 導電部件產生漏電時,人體碰到這些部件,電流會經過人體流向大地,漏電斷路器里的 零序電流互感器就會檢測到線路中電流的矢量合不再為零,此時剩余電流繼電器就會動作,驅動脫扣機構將斷路器跳閘。 當電器的電源線對電器外殼或 ** 導電部件漏電時,電流會經過地線流向大地,此時漏電斷路器的零序電流互感器會檢測到線路中電流矢量合不再為零。剩余電流繼電器同樣會動作,

  • 變壓器接地線電流較大,是漏電嗎?

    變壓器接地線電流較大,是漏電嗎?

    請教大師,變壓器N線85A,進變壓器線圈(中心點)33A,接地線52A,不知接地線52A時漏電電流嗎?

  • 接地線燒,且漏電開關不跳的原因?

    講一個最近發生燒接地線的故障:施工現場,臨時用電按JGJ46-2005要求,三級配電箱且每級都帶漏電,保護接地線從施工變壓器接地(有工作接地)到各級配電箱中間沒有任何斷開點,截面符合規范要求。但發生了好幾起未級配電箱的接地燒（黃綠線絕緣層熔化),但沒有一個漏電開關跳過,檢查漏電開關是好的,而且每天有正式電工檢查并有記錄。請大家分析是什么原因(施工現場是化工機械設備改造和大檢修)。

  • 有漏電保護開關三角插座地線端需要接地嗎?

    有漏電保護開關三角插座地線端需要接地嗎?

    有漏電保護開關三角插座地線需要接地嗎?

  • 為什么回路電流走零線,漏電電流走地線

    為什么回路電流走零線不走地線,漏電電流走地線不走零線?這是經常都會被問到的問題,也是電工小白都會問的問題,下面就一起來看看:

  • 為什么回路電流走零線,漏電電流走地線?

    為什么回路電流走零線不走地線,漏電電流走地線不走零線?這是經常都會被問到的問題,也是電工小白都會問的問題,下面就一起來看看:

  • 把地線接入三相四線漏電開關的零線端能起到漏電保護作用嗎?

    380V三相開水器 把地線接入三相四線漏電開關的零線端能起到漏電保護作用嗎[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:42 編輯 ]

  • 4p漏電斷路器,接地線不接行嗎

    工地電源是三相五線制,一級配電箱是N線與接地線在箱內各自接上了。不過到下級箱中4P開關都是正常接的,而接地線卻沒有接。請問這樣能起到保護作用嗎?

  • 為什么回路電流走零線,漏電電流走地線,能說清的不

    為什么回路電流走零線,漏電電流走地線,能說清的不

    為什么回路電流走零線不走地線,漏電電流走地線不走零線?這是經常都會被問到的問題,也是電工小白都會問的問題,下面就一起來看看: 因?yàn)榱憔€和地線在電器上的接線位置不同。零線是工作線,自然會接到用電設備上。而地線之作為保護線使用,直接在了電器外殼上。 這樣一來,正常情況下工作電流一直在回路內——也就是用電設備上,電流當然通過零線了。當電路發生漏電時,會導致電流外泄(否則怎么叫漏電呢)。外泄的電流會流經電器外殼,于是就通過接在外殼上的地線流走了(沒有接地線的話,電流就通過人體流走,導致人體觸電了)。 所以為什么正常工作電流不走地線,漏電電流不走零線——就好像咱倆一人摸著一根電線,自然是誰的電線里有電誰就觸電了;沒電的電線就不會觸電。 補充的小常識:零線和地線的原理 在TN-S系統中: 零線:發電機有三相繞組,三相之間的空間角為120°,它們的夾角叫做“中性點”。為了防止中性點位移,因此給中性點做接地,接地之后引出的線叫做“零線”(也可以叫“中性線”)——未接地的TN-

  • 為什么回路電流走零線,漏電電流走地線,能說清的不多

    為什么回路電流走零線不走地線,漏電電流走地線不走零線?這是經常都會被問到的問題,也是電工小白都會問的問題,下面就一起來看看:

  • 變壓器中性點接地線上漏電流的檢測

    大家知道,用電設備都有泄漏電流,但泄漏電流的明顯增大,反映了用電設備的絕緣下降,直至故障,在變壓器中性點裝設漏電流檢測傳感器可以檢測到所有母線上用電設備的漏電情況,請教各位的是,這個總的漏電大小范圍是多少呢?具體接線可以看附件

  • 安裝了漏電保護器還是需要接地線的: 雙重保障,更加的安全!

    安裝了漏電保護器還是需要接地線的: 雙重保障,更加的安全!

    有的家庭在裝修的時候,可能以為安裝了漏電保護器,就沒有再裝地線了,有人認為:漏電保護器就能夠起到一定的漏電保護作用,如果用電器發生漏電現象,可以通過漏電保護器來進行快速的斷電,這也就不需要地線了。但是其實這樣的想法正確嗎?我家裝修師傅說,不管是否安裝了漏電保護器,地線改接還是要接的,原因有下:1、漏電保護器其實主要是通過檢測火線零線之間的電流是否平衡來判斷家里面是否漏電的,如果家里面沒有接地線,那么用電器發生漏電情況,漏出來的電就不能及時的通過地線導入到地面,如果家里面有人碰到了漏電的用電器,這個時候其實電流會短時間的經過人體,時間差不多為0.1秒,雖然時間短,但是也會相應的造成傷害。

  • 三相230V,三相線一地線,請問如何接三相漏電保護

    一般的漏電保護是接入三相和零線的,這樣使用4P的或者是3P 4線的,肯定不能接入地線。但現在這個系統是沒有零線的,只有三相和地線,如果漏電保護只接入三相,那么三相負載必須保持平衡開關才不會跳,而這個系統又不可能實現負載平衡。這些是我對三相漏電保護的理解,請大家指正。 也因此,我對如題這個系統如何接三相漏電保護感到困惑,難道把地線接入漏電保護?請大家指教,多謝了!

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向，電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0