一、影響: 零線和地線接在一起會對人身安全和設備安全產生極大危害,安全隱患極大。 是絕對不允許使用的接線方式。雖然零線也是接地的,但與電子設備及三位插頭插座上的接地腳位有著本質的不同。零線接地是屬于供電線路的回路地,即叫做供電地。而電子設備及三位插頭插座上的接地腳位卻屬于保護地。 它們的不同在于,當零線地的末端發生斷線或接觸不良時,零線便轉而成為了為火線,帶上了電,如果你把零線與地線接在一起,則轉化成火線的零線便會通過與之相連的地線把電傳到設備的外殼上,從而使電子設備整體上帶上了電,易造成觸電事故。 而真正的地線只是與家用電器的外殼相連,然后連接到地的,當用電器發生漏電,如電源火線露芯與電子設備機殼接觸了,就會使機殼帶電,如果沒有或不接地線,則人在觸摸這些家用電器時便會有電經過人體而發生觸電事故,而接了地線后,漏到機殼上的電便會從地線傳到地去,此時人摸電器時便不會有電傳到人身上,不會造成觸電事故,所以說,地線是保護地,與零線絕對不同,不能接到一起。
無論在什么時候,只要是與電相關的東西,字母“L”都代表火線,“N”都代表零線——地線是用一個長
用戶室內有個插座著火燒了,斷電后,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,但是暗線沒有按照標準用色,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線?
前幾天,朋友問了一個問題,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排。我當時說了一個“土辦法”,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性?,F在住宅電氣施工這種情況還是很普遍。請問有無好辦法來區分。
請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半
1.地線對地電位為零,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差。3.因為零線和火線組成電流回路,在零線斷開時會存在電壓,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別。
在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,分別有一根火線、零線、保護地線進行供電,如何區別它們。
我是搞成套的 新手,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起?我看有接在一起的 也有沒接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。謝謝
我剛買的一個二手房,從原有的插座引了一個插座,接線線時誤把地線接在了零線,這時我一插上電器,斷路器就跳閘,請教各位專家這是為什么?
今天在現場遇到這種狀況:有一臺設備(設備為FFU,單相220供電),外殼打火花,查出原因是施工人員在接設備時,將零線和地線接反了,但是設備還能運轉,請大神幫忙解釋下!
為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
理論上,零線和地線之間的電壓應該為0,但實際上三相不可能完全做到平衡,這樣零線就有電流,再加上接地電阻也不可能完全為0,所以零線和地線之間還是存在電壓的,但我找了很多資料,都沒有找到一個關于零線和地線之間電壓的合格標準,請問各位高手有誰知道,還請解答.
家庭裝修電線電纜是必用的裝飾材料,而我們常