我們江蘇省住宅工程分戶驗收規程中20頁說PE干線直接與PE排相連接,零線和PE線經匯流排配出。這句話我想大家都懂就是零線接地線都經過端子排連接,是為了防止一個回路故障影響其他回路,而且方便維修。但書上55頁說,當配電箱內采用能同時斷開相線盒零線保護斷路器時,零線嚴禁經匯流排配出?這句話是意思,是不是指2P斷路器,為什么不能用零線排啊?
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
請問三相四線制低壓系統,只有零母線排,請問零線排可以貼柜體安裝嗎?還是必須采用絕緣子或母排架支撐安裝?我們公司生產的MNS柜,沒有接地排,只有零排,現在全部采用的貼在柜體上安裝零排,說什么零地共線時必須這么安裝,請問各位高手,這么說對嗎?這么安裝可以嗎?有沒有什么隱患?有什么標準嗎?
有一條低壓電纜,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),該怎么解決這個零線問題呢,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教!謝謝!
曾經遇到過這樣一件事,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,測量熔斷器下側對零線電壓正常,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好?
單相電源220v,火線對地220v,零線對地0v,負載在其中起降壓作用嗎?火線——負載——零線 220v——?——0v就是想問火線上220v通過負載到零線怎么就0v當然我知道零線和地相連,等電位短路時零線相當于火線,但正常工作時為什么沒有相當于火線電壓去哪里了?正常工作時零線為什么是0v,而非220v也許表達不清、抱歉
之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
我單位的電機是油田抽油機的電機,三相的,是否可以不用零線???因為電機接線盒上,零線接在了接線盒外殼上.????????????
我這家公司有兩個相對獨立的變壓器,<一個315,一個50KVA>,相隔距離大約五十米,最近因贈加一個小車間,獨立使用50的不夠,又從大變壓器拉一組線進此車間做一部分電器用,我發現他們小變壓器的零線空著沒進入車間,進車間的零線是和大變壓器的過去零線接在一起,<現車間正常開工>請教各位師傅,象這樣不使用自身零線的接法,對車間電器及變壓器本身和計量電度等方面有沒有影響,有哪些方面的危害因素嗎,是否有允許這樣的接法呢
我們在選擇電纜導線的時候,提電纜型號往往根據設備的功率提電纜,先看相線用多大的線,然后零線比相線小一倍就可以了,但是在單相電路中一個火線一個零線是一個回路,這個時候是不是零線和火線要一樣大啊,比如我們的辦公室里的插座配線一般都是兩根BV4的導線過來的,零線和火線都是4平的,我想對于電動機來說,零線主要起接地的作用吧,不走電流用不到那么大的負荷,所以零線就比相線小一倍,不知道自己想的對不對?
小弟現在在負責個工程,因?yàn)橐彩莿倓側腭v,場地上臨時板房里沒電,準備拖根3*35的1KV的電纜,長度約為700M,主要是現場辦公的照明、空調(空調數量比較多)等用電,準備在板房附近做個臨時配電箱,配電箱的主空開我選擇100A,合適嗎?然后空調單獨放一路63A的空開,其他照明、電腦、辦公設施我以一個房間一個10A的分路空開,合不合理。最后我想問下:臨時電源我沒拖零線過來,我想現場上打個地線樁,引一個地線線到現場臨時配電箱,而后用這個地線代替零線使用可以嗎?可以的話我就能省下700M零線電纜的投資了,麻煩高手指正~
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 豎井內走線, 一種是橋架走電纜, 可以根據負荷計算所需電纜的規格型號, 寬度, 長度等等, 偶沒做過書境內走母線排的,就是想問豎井內的母線排, 是根據負荷計算電流量還是怎么著?母線排好像沒有寬度,長度吧。。。謝謝了!
用戶室內有個插座著火燒了,斷電后,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,但是暗線沒有按照標準用色,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線?
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
業主要求在地下室地基層面全面敷設透水管進行排水,有人做過嗎?有相關資料嗎?目前了解的有兩種做法一種是敷設透水管匯集到一根排水總管再排到集水坑排走一種是在建筑外圍做排水溝,水排至排水溝,由排水溝內的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
聽天由命吧!!這零線遲早會掛的~~~上頭不重視,這零線遲早會掛的,有時還會看見小小的打火,心里想想還是早點走人好,免得設備出事,火災發生來做個替死鬼就成冤大頭了。
本帖最后由 voltageprotector 于 2013-6-26 18:38 編輯 如圖所示,假設圖中三根火線從上到下分別為A、B、C三相火線。 <
本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-2 10:07 編輯 在三相四線制低壓供電系統中,零線的作用是當三相負載不對稱時,保證零線上的阻抗為零,以消除中性點位移,使各相的電壓保持對稱,即各相負載的相電壓恒等于電源相電壓,并與負荷變化無關。三相中一旦有一相發生斷路,只影響本相,其他兩相電壓仍保持不變,確保接在此兩相上的電器設備仍能正常工作。 但是,如果三相四線中的零線因故斷路后,在三相負載不對稱時,則會產生變壓器中性點位移,致使三相電壓不平衡,即有的相電壓過高,可能燒毀電器設備,有的相電壓過低,電器設備無法正常使用。 <