請問浪涌保護是不是就是避雷器?
我們是成套廠的,經常看見在配電箱里面裝浪涌保護器,可是價格太貴了,能不能用低壓避雷器替代?如果不能,他們之間有何區別呢?謝謝大家了。
聽說,避雷器有一個保護距離。想想也有道理,就是不知道是多遠的距離。請高人指點!謝謝!另外,35kV變電所中的PT柜中一般都有避雷器,有人講這個PT柜要擺在母線的中間位置,就是為了發揮避雷器的保護作用(遠了就保護不到了)。難道這個避雷器不是用來保護PT的?還要它保護整個母線?
我公司現在正在建設F5廠,設計院圖紙上有這樣寫: "除高壓裝置設避雷器外,在變電所低壓配電屏上裝設電涌保護器.在消防控制室、弱電間和向電腦供電的配電箱內裝設電涌保護器。建筑物頂上的廣告照明和彩燈的配電箱內裝設電涌保護器。電子設備的電涌保護器根據各設備要求由廠家配套供貨。"請問避雷器和浪涌保護器有什么區別,為什么高壓用避雷器,低壓有浪涌保護器??我這方面一竅不通,請高手嫌棄我笨,耐心教我好么?急急~~~~~
在網易上已經有了類似的帖子,其他電氣網站我也看過一些.但是都沒把問題說清楚期望能夠得到一個清楚的解釋.望各位高手說說這兩者的具體有那些區別,比如使用范圍\性質、特點等等
請教專家一個問題,避雷器和浪涌工作原理一樣嗎?怎么常見的避雷器和浪涌保護器的放電電流相差一個數量級呢?而避雷器的個頭比浪涌保護器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保護器只有普通微斷大小.卻有幾十KA甚至100KA的放電能力,很不理解,請老師指教.
避雷器的工作原理是:當作用在金屬氧化鋅避雷器上的電壓超過定值(起動電壓)時,閥片“導通”將大電流通過閥片泄入地中,此時其殘壓不會超過被保護設備的耐壓,達到了保護目地。此后,當作用電壓降到動作電壓以下時,閥片自動終止“導通”狀態,恢復絕緣狀態。我想問的是:避雷器沒動作之前狀態指示是綠色的,動作以后變成灰色或紅色了就需要更換。它為什么不能重復使用呢,如果某天夜里連續有兩次或更多次雷擊中我們的電控柜,那不是慘了?謝謝您的點撥。
目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,應該如何選用這兩種避雷產品。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,特別是防止雷電過電壓的功能,但在應用上還是有許多區別。1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品。2、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施。3、避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的。4、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小。
安裝浪涌保護器的目的是把瞬態過電壓 有效、快速地 限制到設備能夠承受的水平(雷擊和操作過電壓);不同質量,采用不同技術的產品,效果也不同。 電涌進入到設施內將分散到整個建筑物的配電系統。選用電涌防護器的規格取決于它要安裝的位置。出現在建筑物主進線端的電涌能量最大,通過配電系統逐步分散,經過各分支配電盤強度逐漸減小,最后,末端配電盤經受的電涌電流最小,并在系統的深處泄放。 安裝在建筑物主進線端的電涌防護器必須具有一個相當大的電流分流能力,而在建筑物深處的設備可使用一個小很多的防護器來處理殘余雷擊和本地產生的電涌。
1、避雷器的保護特性參數 各種型號的避雷器在同用途同電壓級時,其雷電殘壓參數相同或接近,這是因為各生產廠都是按國標規定決定殘壓值的。有人認為既然雷電殘壓值一樣,它們的保護作用和效果也應是一樣的,隨意選用哪種型號都可以。這是一種偏見,因為除雷電殘壓外,還有其它保護參數,如工頻放電電壓值,沖擊放電電壓值,是考察避雷器暫態過電壓承受能力,保證其長期正常運行的參數;又如是否有雷電陡波殘壓值,是標示避雷器防雷保護功能完全的重要參數。綜合來看,只有串聯間隙氧化鋅避雷器齊備上述保護特性參數,也就是說它有齊全的防護功能。 2、避雷器動作特性運行穩定性 碳化硅避雷器保護動作要泄放雷電流和工頻續流,動作負載重,經計算每
避雷器和電涌保護器運用說明
《在工業與民用配電設計手冊》中,第二章 供配電系統53頁表2-20 10/0。4KV 變電所高壓接線常用方案中,對于室內變電所與露天變電所中架空引入線避雷器的設置位置有什么講究?為什么有的避雷器要保護隔離開關等電氣設備,而有的卻不用保護隔離開關等電氣設備。謝謝指教!
電抗器保護用避雷器故障分析摘要:簡述了CVT補償電抗器保護用避雷器故障的情況,對其損壞原因進行了分析,認為是由于測量CVT介損時該避雷器分壓過高造成的,并由此提出了CVT試驗方法的合理選擇。關鍵詞:CVT;避雷器;故障;補償電抗器;試驗中圖分類號:TM47 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2007)04-0019-02在預試工作中,發現很多補償電抗器CVT保護用避雷器嚴重損壞,現將避雷器損壞的原因及危害進行分析,制定整改措施,保障CVT的安全運行。1故障情況220kV變電站進行220kVII母線CVT預試時,試驗人員(用2500V搖表)發現A相中間變壓器的X端絕緣電阻為零。次日發現另一座變電站的220kV母線CVT預試時三相中間變壓器的X端絕緣電阻A﹑B兩相為零,C相只有1MΩ。CVT的內部接線如圖1所示,等效電路如圖2所示。帖子相關圖片:圖1 CVT內部接線 圖2 CVT等
向各位高手請教:避雷器(電涌保護器SPD)的上端保護使用斷路器好,還是用熔斷器好。除了這是否還要加漏電保護開關呢?避雷器的上端開關分斷能力一定要比避雷器的分斷能力高嗎?
電涌保護器和避雷器有什么區別啊?我是個新手,這個問題很多客戶都問過我,我總是回答不出,真是慚愧啊請那會大俠幫幫忙回答一下。謝謝了!
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
我看了一些10kV圖紙,大部分是PT柜裝氧化鋅避雷器,其他柜子內裝的是過電壓保護器。翻了一些資料,氧化鋅避雷器的主要起防雷電過電壓的作用,這個氧化鋅避雷器的容量大,可以卸掉大電流,但是有一點他不能過濾掉非工頻過電流。過電壓保護器主要起操作過電壓的作用,它可以直接切斷非工頻的過電壓,但是容量較小,不能卸掉大電流。不知理解是否有誤。但今天開會的時候,工廠電氣主任說他不愿意使用過電壓保護器,讓都用氧化鋅避雷器。可是氧化鋅避雷器有軟肋呀。
避雷器指建筑物避雷器,與避雷針、接地排等一起形成一個法拉第籠,防止建筑物被損壞,避雷器的基本原理是把雷擊電磁脈沖(LEMP)導入地進行消解。現在市場上用的最多的氧化鋅避雷器,但是為什么在安裝避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的設備被雷擊損壞呢?首先,避雷器的導線采用銅鐵合金,因此其導線性能是有限的,反應速度僅為200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量達到最大值)為20微妙(uS),也就是說LEMP的速度快于避雷器,這樣氧化鋅避雷器把第一次直擊雷導入地后,對于二次雷、三次雷往往反應不過來,直接泄漏打在設備上。也就是說,避雷器對二次雷、三次雷幾乎不起作用。其次,LE