請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
收錄于話題 配電室是企業或醫院等公共場所生產的重點要害部位,關系到動力設備能否安全可靠運行和生產任務的完成,同時也關系到財產及人員的安全。
最近在做一個廠房的消防,廠房內部有一個配電室,長為108.8米,寬為9米,高度為8米。要設計氣體滅火系統,但它的面積體積和高度全部都不符合規范,應該怎么辦呢?第一次做氣體滅火系統,以前沒接觸過~~~請高人指點啊~~
現在做一個配電室的改造,將原有配電室中的幾面低壓配電柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一個電纜溝通向原來的配電室的,現在還需要重新設計配電柜的電纜溝。進線電纜有一根,其它電纜均為出線電纜,而且都是走電纜溝,而所有電纜都要經過這個房子。因是第一次做這樣的設計,所以對電纜溝的規格尺寸如何定不是清楚,請各位高人多多指教,謝謝了。1、只知道配電柜的寬度1000mm,是不是配電柜下設計一個電纜溝,柜后也要設計一個電纜溝,此兩溝是通?2、電纜溝的深度該如何定?現在要建的這個配電室都是一些電源電纜,都是辦公樓及廠房供電的。3、是否還要打接地極?
如圖:GA-AP是門衛總箱,進線來自廠區變電所低壓開關柜(為非耐火電纜)。GA-AT是門衛內消防配電箱,進線一路來自總箱GA-AP(耐火電纜),另一路來自相鄰消防泵房消防配電箱FP-AT(耐火電纜)。低壓柜內給總箱GA-AP饋線回路設置了電氣火災監控。 問題1:低壓開關柜給總箱GA-AP饋線處監測到剩余電流跳掉GA-AP電源,意味著跳掉了消防配電箱GA-AT的一路消防電源,是否合理?是否應該在GA-AP饋線處設置電氣火災監控吧? 問題2:總箱GA-AP供給門衛內正常負荷及提供消防配電箱GA-AT一路消防進線電源。GA-AP本質上是門衛單體的總配電箱,不屬于消防配電箱吧,所以進線采用非耐火電纜是合理的吧? 求大神指點,我好像經常看到這種設計,不知是否合理?
輸入10kv輸出400v變壓器共計3臺1600kva.2500kva.800kva。負載2300kw.要求一用2備。2用1備。留個聯系方式,謝謝!
請教高手: 我們要設計3個配電室k1,k2,k3,其中k1的電纜進線由變電站引出,k2電纜進線由k1引出,k3電纜進線由k2引出,請問是不是k1配電室的低壓配電屏的照明回路要小于k2,k3配電室呢?
我做的一6萬多平米的病房樓,地下-1層有一變配電室,(自備發電機房在室外),請問消防怎么做,我查了規范覺得設推車滅火器行嗎?在地下二層有一病案庫(260平米),它的消防有必要做氣體滅火嗎?設予作用行嗎?我想盡快知道,謝謝大家多提寶貴意見.
我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝
我是新手,在設計幾個小樓樓的時候不知是否需要配電室。是不是根據負荷啊、等級啊什么的定的,那如果要配電室那是要多大的地方怎么選呢,選在哪比較好呢還有就是名字叫配電室和配電間有什么不同嗎,謝謝!
本帖最后由 zhaosin163 于 2015-12-2 10:20 編輯 為一辦公樓用電的配電室2*630kVa變壓器,10kV雙電源供電,低壓帶有發電機,單獨位于地上,不在辦公樓內,配電室是需要設消防自動報警嗎?滅火需要配自動滅火的東西還是配幾只手提式滅火器就行?各規范的要求是什么呢?還有一個問題,配電室照明的雙電源切換箱需要什么樣的,CB級還是PC級,最好有的雙電源切換箱的接線圖比較好,15米*12米的房間空調用多大的啊?謝謝
核心提示:文章針對施工圖審查過程中發現的消防用電設備配電設計中經常出現的一些不妥做法,結合現行規范的有關規定,分析了這些做法的不足之處,并提出了消防用電設備配電的正確設計方法。 發生火災時,確保消防用電設備能夠正常運行,可以有效地保護人身和財產安全,最大限度降低建筑火災造成的損失。因此,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置、選擇合理的啟動方式是非常重要的,應引起建筑電氣設計人員的高度重視。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,經常發現有些電氣設計存在不妥之處。本文僅就防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題進行簡單分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機、消火栓泵、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,不畫二次控制原理圖,也未選用國標大樣圖,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,不跳閘”的文字說明。而對信號、保護和控制等要求只字未提,顯然不滿足設計深度的要求。有的設計人員甚至對于
高層的每一層有一小間配電室,里面就掛幾個配電箱.我問過幾個人說不用做!規范也沒有明確要做,可審圖的認為非做不可!各位認為如何?希望大家討論一下,謝謝!
現有一個設計,有點奇怪,供電通知書上明文要求,變壓器放配電室頂上,以前從沒碰到過,請高手指點一下怎么做,注意些什么?誰有相關圖紙發一份上來。
因為本人剛作電氣設計,對配電室設計很陌生,試著做了下,圖傳到附件中,想讓各位前輩指導下我,看看有什么問題,謝謝各位了。
XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~
大家在作低壓配電室接地的時候,是設計一個等電位端子箱還是直接接地啊?1、如果是新建配電室,是不是在室內距地300的地方設置接地端子板,然后在室內設置距地300的環形接地扁鋼嗎?2、設置等電位端子箱。3、把接地扁鋼引到室外,跟接地極連接。大家常用的是哪種方式?
有幾個問題一直不能確定,查了相關規范說的也不太清楚,而且還有些矛盾,請大師指點。。。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟?用幾級防火門?室內地坪高度要比周圍高多少?設門檻嗎?),能不能套用規范對變配電室的相關條文?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),對建筑有特殊要求嗎?3.如果設置的是消防控制室,門必須是直通室外的門嗎?還是說可以朝室內疏散方向開啟?門的防火等級是幾級?
不錯的資料,給新人學習學習