如題,建筑物地下室布置了中危的級別,MFC3的一對一組,共2組全覆蓋,其中有小配電室,大概不到100平,進線間,滅火器是不是不計入地下室面積,一個屋子必須單獨配一對至少M(fèi)FC3以上的,多次聽說需要單獨配置滅火器,并且都是MFC4一對,請問是取自哪里的規范,我按照GB50140 2005滅火器設計規范,沒有找到明確條文工業建筑高低壓配電室要按中危險1配置
配電柜著火不能使用泡沫滅火器或者水基滅火器,會導電,會導致電器損壞,可以使用氣溶膠滅火器、氣溶膠滅火裝置,干粉滅火器以及二氧化碳滅火器。規范依據是《建筑滅火器配備設計規范》,其次,配電間的火災為E類火災,即為指帶電物體和精密儀器等物質的火災,規范推薦使用的滅火器有E類,可以是氣溶膠滅火產品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉滅火容易有污染,殘留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌風險,1211滅火器由于其滅火劑對大氣臭氧層有破壞,已經被棄用,所以最終還是選擇氣溶膠滅火產品設備用于配電間。選擇氣溶膠滅火產品是請選擇品牌和有實力的廠家進行采購,比如,及安盾消防品牌的,他們是這行業最牛的品牌廠家。其次,配電柜需要及時更換脆化時刻表箱,以防導致短路故障的電纜線脆化點燃造成的。次之,定期維護應用電表箱,制冷標準好,不必太挨近易燃置放熱原,是要查驗是不是電表箱負載,以防在同一時間,一批大中型電表箱,在雷雨天氣盡可能不使客戶電表箱。
配電房內好象可以用ABC干粉和二氧化碳滅火器都可以,不知道大家認為哪種好?好象二氧化碳可以滅火不留痕跡?:handshake :handshake
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
在有個工程,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,選擇ABC滅火器,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的??化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
請教一下,配電室里,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,是根據保護距離來推算嗎?
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢。 我剛接觸此行,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,幫忙介紹一些相關的規范和資料。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝!
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
高壓配電室用什么滅火器
高壓配電室用什么滅火器專題,為您提供高壓配電室用什么滅火器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電室用什么滅火器 相關的專業交流討論,更多高壓配電室用什么滅火器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題