三繞組變壓器由高中低三個繞組組成,線圈匝數和電壓成正比,和電流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是這樣顯然不成立,U2I2+U3I3不應該大于U1I1(U1I1為一次繞組電壓電流)。請高手指教,三繞組變壓器的功率是如何分配的?
諸位大俠,我是菜鳥,碰到一個問題,室外電纜JKLYJ150,10KV,給一個項目工地供應臨時電,工地場內安裝4臺變壓器,請問最大能帶多少KVA的變壓器,謝謝!
看了注冊電氣發輸變的一道考題,其中提到一個三圈變壓器220KV/110KV/10KV,其功率為240/240/120MVA,下面提到220是兩回進線,110是8回出線,10kv是12回出線,從這里可以看出,這個變壓器是把220KV變?10KV和10KV送出,我以為,220kv的功率應該是兩個電壓出線功率之和,也就是240+120=360MVA,可為什么是240?三圈變壓器的功率究竟是如何確定的?
變壓器相當于感性負載,需要無功功率建立交變磁場來變換電壓。感性負載不是不消耗無功功率,而是在其與電源之間進行能量交換嗎?既然沒有消耗為什么還需要大量無功呢?還有其他感性負載?為什么會需要如此多的無功功率呢?
一期是一臺500KVA的變壓器,二期要一年后才開工,所以就一期由一臺500KVA供電。二期用電量大,用一臺800KVA變壓器。兩臺可以并網嗎?
整流變壓器前后兩端的功率守恒嗎?假設不考慮變壓器的功率因數。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一臺整流變壓器,一次側額定電壓,電流分別為:380VAC 160A,二次側額定電壓,電流分別為:80kV 600mA 如何計算?向高手請教。
比如變壓器容量是630KVA,所能的負載一般是多少各KW,按常規的速算,一般按系數0.9~0.95,*變壓器的容量=負載功率(KW)。是這么各算法嗎?
請教大家個問題,公司有個1250KVA的變壓器,每天只有單班,最多2班干活,變壓器最少有1/3的時間,基本空載。功率因數低,但是干活時機器全開基本又得用這么大變壓器,有什么辦法能提高空載時功率因數,
書看的不仔細,找不到出處,請各位幫忙 黃少峰那本書
開關電源變壓器是加入了開關管的電源變壓器,在電路中除了普通變壓器的電壓變換功能,還兼具絕緣隔離與功率傳送功能一般用在開關電源等涉及高頻電路的場合。開關電源變壓器和開關管一起構成一個自激(或他激)式的間歇振蕩器,從而把輸入直流電壓調制成一個高頻脈沖電壓。當發現電源變壓器功率不足、發燙發熱怎么辦?小goo為您整理匯總了以下幾種辦法。 電源變壓器發熱發熱處理方法如下: 1、對于變壓器二次側的整流可以選擇效率更高的同步整流技術來減小損耗。 2、減小通態損耗可以通過選用低通態電阻的開關管來減小通態損耗。 3、開關過程損耗是由于柵電荷大小及開關時間引起的,減小開關過程損耗可以選擇開關速度更快、恢復時間更短的器件來減少。 4、對于高頻磁性材料引起的損耗,要盡量避免趨膚效應,對于趨膚效應造成的影響,可采
1.有那位大蝦知道電力變壓器和三相整變壓器視在功率的計算有什么不同嗎?2.如果是直流3000A,直流電壓18V,那么三相橋式整流和三相雙反星形整流各應怎樣計算整流變壓器的視在功率呢?那位大蝦如知道請告知了.謝謝了.
Power transformers, including necessary equipment, devices and accessories as shown in drawing no. E-400 DS Sc2.0MVA/2.8MVA, 24.0KV/0.4KV?這是國外的一電氣標單,變壓器標了2.0/2.8兩個功率,請教高手是什么意思呢?
我現在要設計一個泵站,一臺37KW效率為91.7%,功率因數為0.86。 ;兩臺75KW的水泵,效率為93%,功率因數為0.81。 1.我想問應該選擇多大變壓器,用250KVA的可不可以?(如果不可以是不是不同時啟動就可以呢,加上無功功率補償會不會有所改善?) 2.無功功率應怎樣補償(功率因數要提高到0.9)。 謝謝大家!
我項目有2臺74千瓦的攪拌站,2臺220的混凝土輸送泵,4臺35千瓦的門式起重機,100臺2.2千瓦的振動器,4臺13千瓦的門式起重機。另外還有少許鋼筋加工設備。請問需要多大的變壓器。
初學電氣,大師別見笑,問別人也不好意思開口,只好求助網上的大師了:loveliness: 小區計算負荷求出來后,用不用將有功計算功率轉換成視在功率?
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
我在習題集中發現變壓器空載時的無功功率應采用鋼鐵手冊(上)P290和P291的公式6-8和6-9進行計算,而習題集的參考答案只采用了P290中的公式6-8,是參考答案出錯了?還是其他的原因?提前感謝您的回復
我單位一臺630箱變在非汛期幾乎是空載,每個月的功率因數都是0.1-0.2,箱變是高壓計量、低壓補償柜由于幾乎是空載低壓電容補償柜沒有取樣電流無法工作,請問各位有什么方法可以讓功率因數在0.85 以上?謝謝!!
我單位一臺630箱變在非汛期幾乎是空載,每個月的功率因數都是0.1-0.2,箱變是高壓計量、低壓補償柜由于幾乎是空載低壓電容補償柜沒有取樣電流無法工作,請問各位有什么方法可以讓功率因數在0.85 以上?謝謝!!
我單位一臺630箱變由于目前施工隊停工,箱變幾乎是空載,每個月的功率因數都是0.1-0.2,箱變是高壓計量、低壓補償電容柜由于幾乎是空載低壓電容補償柜沒有取樣電流無法工作,我想手動在低壓側投入一路電容,請問各位這種方法有用嗎?應該用多大容量的電容可以讓功率因數在0.85 以上?謝謝各位了