  • 住宅老是跳閘是怎么回事?

    一梯12戶的居民住宅,總配電箱老是跳閘,特別是夏天的時候,(一開始本人懷疑是夏天負荷大,開空調所致,但據說整樓居民出來乘涼還要跳,電工師傅合閘的時候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配電箱的,請各位理論分析一下原因可能何在?

  • 家里電路老是跳閘怎么回事?應該怎么去處理?

    家里電路老是跳閘怎么回事?應該怎么去處理?

    電路跳閘大體分為過載,漏電,短路三個原因。1.什么情況下會造成過載? 怎么解決?我們家里的空開(斷路器)都是有一定容量的,超過額定容量就叫過載。比如下面這個漏電保護器的容量是16A,那么以家用電220V計算總功率不得超過3500W,如果這是控制廚房的插座電源,差不多等于一個電磁爐(2000W)+一個電飯鍋(1500W)的容量。如果有其他電器同時使用廚房插座就會導致過載跳閘。 因過載導跳閘通常空開會發燙而卻只跳黑色這個開關。解決方法是,不要同時使用大功率電器或跟換大容量的空開,同時還需跟換相匹配的電線。2. 發生漏電跳閘怎么辦?如下圖所示現象邊上白色開關同時跳下可以認為是因為漏電造成跳閘。當發生漏電跳閘,空開無法推上去,這時先拔掉這條線路上所有插頭,在去推空開(有些漏電保護器需要將上面一個正方形的小點按一下才能推)。推上去后再一個一個插上插頭同時觀察空開,當插到漏電的電器時漏電保護器會跳閘。說明就是這個電器有問題。

  • 打開溫控器就跳閘怎么回事?

    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:50 編輯 打開溫控器就跳閘怎么回事? 如果出現這種情況應急時聯系我們的售后服務人員,以便即時查明原因。 溫控器加熱指示燈一直亮,但房間毫無熱感怎么辦? 這種情況應即時聯系售后服務人員。

  • 漏電開關跳閘怎么回事-急

    各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!

  • 停電后斷路器自動跳閘怎么回事

    我們院里配電室里進線柜里總斷路器總是無緣無故跳閘,不管負荷大小,怎么回事?還有,只要跳閘后,配電箱里一個微斷(帶漏電)也跟著跳,挺煩人的。那里的問題?是不是產品質量還是其他的原因?

  • CAD老是自動退出是怎么回事呀?

    本人電腦是聯想的品牌電腦,在使用CAD軟件的時候經常會自動退出,不管是04還是R14都會出現這種情況請問各位大俠是什么原因呀 有什么辦法?系統俺也重裝過好幾次了還是不行

  • satwe內力計算老是中斷怎么回事???

    satwe內力計算老是中斷怎么回事???老是快結束時,出現run time窗口,計算不下去了請高手指教 謝謝啦

  • 公司電腦老是跳電怎么回事...

    郁悶啊:這幾天公司電腦老是跳電,過兩三秒自己就又來電,旁邊的日光燈也是這個樣子,怎么回事呀(以前還沒遇到過這種情況)...我琢磨是不是線路過小,電壓過低造成的,大家有沒有見到過類似的例子呀...

  • 空調箱電流過大跳閘,怎么回事?

    大家好,工地上反饋問題,圖紙上選用的吊裝空調箱是5000m3/h,機外余壓300pa,功率1.1kw(380v)。 根據電氣工程師說法,額定電流應該是2.1A左右。但是現場調試,出風口風量偏大,三相電流也是大的離譜,分別為4.6A,4.6A,4.7A,每次啟動2分鐘就跳閘。 廠家分析,由于現場實際安裝的風管管路在20米左右,出風口有一個消聲器,為了省投資,回風口是直接吊頂回風,總的風管阻力也就150pa以內(不包括盤管和過濾器),由于機外余壓過大造成風量很大才會出線電流大很多,跳閘。 施工單位為了降電流,采取調小出風支管閥門,只有當出口閥門調到30度以下,電流才有所下降,但效果不大。 另外一種方法,直接把空調箱回風口堵住,只有當堵住80%時電流也才降到2.8A,還是過載,且此時出風風量也達不到5000了。 我的分析:如果風機余壓選擇過大,據廠家告知機器內部阻力80pa左右,按照阻力和風量是平方的關系,實際出風量可能會達到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而電流和風量成正比,此時電流應該在2.1x(6426/5000)=2.7A左右

  • 家里用電老跳閘到底是怎么回事

    我們家居裝飾的時候經常會采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,我們解決之前一定要對癥下藥。

  • 家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?情況是這樣的:拔掉所有插座上的插頭以后能合閘,但是任何一個插座插上插頭以后都跳閘,而且是全部跳閘;根據問題現象的描述,我們首先看一下開關跳閘的原因然后再來分析導致家里跳閘的原因。 首先給大家分析一下哪些原因會導致跳閘: 1、由于不知道是安裝的漏電保護開關還是空氣開關,所以我們要針對這兩種情況來分別做出分析; 2、空氣開關跳閘的原

  • 請教:老是復制文件圖標是怎么回事?

    請教:老是復制文件圖標是怎么回事?

    打開CAD文件,就復制一個這玩意兒。

  • 固封級柱的斷路器級柱老是開裂怎么回事啊?

    現場一批柜子,用用快一年了,最近陸續發現斷路器的固封級柱開裂,有的是A相,有的是B相,沒規律,現已通知廠家前來查看了。想問請教下一般都是什么問題引起的級柱開裂???怎么會一開始不裂,用一段時間才裂呢,真是奇怪了。天氣溫差比較大,東北地區。

  • 請教CAD2002老是出現致命錯誤,怎么回事?

    我的CAD2002老是出現致命錯誤不能用,只能重裝。我已經重裝N次了,好煩啊請問各位大俠知道是哪里出問題了嗎?幫幫小妹吧!

  • 無功靜態電容柜老是燒電容是怎么回事?

    負載有摩擦焊機,鍍鉻線、中頻淬火機,現在很容易就燒電容,前端有保險都不燒,電容還是名牌貨,檢測發現電壓400伏左右,沒有超過電容額定電壓,請大家幫忙分析分析，謝謝 ------里面有二十個電容 每組電容都配了個電抗器的 電抗器也燒過一個[ 本帖最后由 fifa002 于 2010-5-7 14:15 編輯 ]

  • 【請教】衛生間鏡前燈總是跳閘,是怎么回事?

    【請教】衛生間鏡前燈總是跳閘,是怎么回事?

    家里衛生間一個雙聯燈開關和一個五孔插座安裝在一起。雙聯燈開關分別控制一個頂燈和一個鏡前燈。頂燈就是原來的線,鏡前燈一根線和插座的三根線穿一根管,這是線路改造時弄得。記得原來是可以正常使用的,但鏡前燈壞了換了個新的后就出問題了。一開鏡前燈,插座回路會跳閘,而且插座回路火線零線均有電壓,鏡前燈不亮,而且燈的兩端也有電壓。保持鏡前燈開啟狀態,合上插座回路,插座零線不帶電壓了,燈也亮了。把鏡前燈關了,再開依然跳閘。[ 本帖最后由 jshfengtai12 于 2011-5-11 09:58 編輯 ]

  • 【求教】我打開圖紙老是執行錯誤是怎么回事

    【求教】我打開圖紙老是執行錯誤是怎么回事

    老是這樣顯示,每次打開一份圖都好慢:正在重生成模型。正在重生成模型。; 錯誤: 輸入的列表有缺陷; 錯誤: 輸入的列表有缺陷正在初始化 VBA 系統...執行錯誤; 錯誤: 輸入的列表有缺陷AutoCAD 菜單實用程序已加載。執行錯誤; 錯誤: 輸入的列表有缺陷

  • 總開關一撥上去一會兒就跳閘了,怎么回事?

    總開關一撥上去一會兒就跳閘了,怎么回事?

    斷路器無規律跳閘,可能原因只有一種——少量過載跳閘。

  • 沿線排管老是選擇無效,重新選擇,怎么回事?

    試來試去,好像只能延直線排,多形線不行的,到底正確怎么操作?[ 本帖最后由 antighost 于 2010-1-7 18:49 編輯 ]