  • 關于110kV及10kV電力排管的問題

    請問,110kV及10kV電力電纜可不可以在一組電力排管管塊中敷設,比如說建設一個3x8的電力排管,同時用來穿110kv及10kv電纜,是否可行?如果不行,有沒相關規范規定?如可行,電力井是否也可共用?

  • 電力排管過路需要接地么

    1、請問哪位大俠知道,電力排管過路需要接地么,做法同排管一樣么!2、電力井需要單獨接地么,做法呀。。。不知道咋算工程量了。。。

  • 電力排管內預留牽引鐵絲

    做了個市政電氣,供電局提出需要在排管內預留牽引鐵絲,業主需要工程量清單,各位大神,排管內要多大的鐵絲啊,現在是直徑175的CPVC管,將來穿電纜3X300的,各位大神賜教.

  • 市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設

    市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設

  • 向高手們討教供電所電力排管概算

    我是上海的,做電力工程和通信工程預決算的,目前碰到了供電所做的電力排管概算,(套用的是電力排管概算指標)小弟有一些問題請教高手,那位高手幫兄弟一下!小弟感激涕泠!我的QQ:248558011

  • 排管敷設深度不夠,怎么辦?

    請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設?下面是地下室,地下室頂板只有7、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教

  • 電力排管埋深小于0.5米怎么做措施?

    電力排管遇到一個涵洞,涵洞很深,從下面走不好弄,從上面走,涵洞頂距路面只有0.5m左右,電力排管埋深小于0.5米,應該做那種措施?希望各位大師解答一下!

  • 排管敷設接地扁鋼的作用

    我公司10KV高壓電纜采用玻璃鋼電纜排管敷設,供電部門中間檢查時提出排管全線增設一根50*5的接地扁鋼,請問:這根扁鋼起什么作用

  • 求助關于電力排管與污水管道交叉的處理辦法

           現有廠區內南北方向新敷設高壓電纜使用φ200排管近300米,在開閉所向南10米左右有一條東西向φ800的污水管,底部標高1000mm左右

  • mpp電力管 市政電力排管 通訊穿線管

    MPP電力管又叫(MPP 電力電纜保護管、MPP電纜保護管),分為開挖型和非開挖型,MPP非開挖型電力管又稱作MPP頂管或拖拉管。 MPP電力管以PP原材料改性而成,具有抗高溫、耐外壓性能好等特點,適用于10KV以上高壓輸電線電纜排管管材。 后者以PVC-C樹脂為母料該產品具有高強度、柔韌性好、阻燃、不易老化、質輕、施工方便等特點。 主要適用范圍:城市電網建設和改造;城市市政改造工程;民航機場工程建設;工程園區、小區工程建設;交通、路橋工程建設城市路燈電纜敷設,并起導向和保護作用河南鑫楠塑業有限公司是一家從事塑料管道生產、銷售于一體的民營企業,主要生產及銷售HDPE給水管、雙壁波紋管、鋼帶波紋管、碳素波紋管、電力套管、多孔梅花管、ppr給水管、PVC排水管、PERT地暖管等管材管件。 產品特點 MPP電力管是無須大量挖泥、挖土及破壞路面,在道路、鐵路、建筑物、河床下等地段敷設管道、電纜等施工工程。與傳統的“挖槽埋管法”相比,非開挖電力管工程更適應當前的要求,沒有因傳統施工所造成的塵土飛揚、交通阻塞等擾民因素,這一技術還可以在

  • 求助:電纜直埋與排管敷設的區別?

    求助,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別啊?俺沒到過施工現場。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,沒有混凝土,沒有砌磚,電纜與電纜之間是由土壤來填充,而排管是電纜穿在保護管里面的,管與排管之間又是什么來填充呢?排管就是保護管對嗎?總之請大家回答一下這個問題。還人他們的使用場合等等。

  • 南方電網配電標準設計圖冊 電力排管施工圖

    南方電網配電標準設計圖冊 電力排管施工圖

  • 110jV電纜排管敷設余量彎如何設置?

    800截面的電纜,外徑100mm左右,采用排管敷設,敷設長度約460m。請問余量如何敷設更好,如果設在工作井內,工作井好像有些大?

  • 長沙電力局:電纜溝敷設的方式

    1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,且需分隔油路時,應采用塞止接頭。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,且除本條第3 款情況外,應采用直通接頭。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,其他應采用絕緣接頭。4 電纜線路分支接出的部位,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱、環網柜等情況外,其他應采用T 型接頭。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,應采用轉換接頭。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,應采用過渡接頭。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 電力電纜于公路隧道敷設規范

    求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求?是否有相應規定?謝謝

  • [求助]室外電纜混凝土排管敷設

    在畫總圖時,應甲方要求所有室外電纜均采用混凝土排管敷設。查閱圖集(94D164)后發現有以下幾個問題:1.由于受現場其它管線的影響,電纜排管工作人孔井除直線井外,其余均不能按照圖集上所示尺寸大小,不知有何合理解決方案。2.關于人孔井內排水問題。按民規要求,人孔井內需設集水坑,但不知采取何種方法集中排水。3.人孔井間距按規范要求為150m,而圖集是50m。不知以哪一種為準,還是有其它規定。4.是否還有其它圖集可參考,除了標準井之外,是否可以自己設計井的形狀與大小。5.此種敷設方式在設計與施工時需要注意哪些事項。懇請有過這方面設計經驗的同仁不吝賜教。

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?

  • 光纜直埋敷設時與電力纜的間距

    規范上要求,在同一路徑直埋敷設時,電力纜和通信纜的間距要求是500mm,這個數據是基于通信纜怕干擾而設定的安全距離,但是光纜是不怕電力纜的干擾的,那么光纜和電力纜的間距是否可以小于500mm呢?有沒有什么規范可循?

  • 強電排管與弱電管管敷設問題

    有一個廠區的外線,強電電纜大于8根了,不能用直埋了,我采用了排管敷設可現在有一個問題,就是弱電也是穿管敷設的那么強電管與弱電管能排在一直嗎?是否應隔開一定的距離?請大家幫忙解答一下,謝謝!!!!!

  • 陜09D3 電力線路敷設及安裝

    論文簡介:陜09D3 電力線路敷設及安裝,電力線路敷設及安裝 投稿網友:anhongbo4 上傳時間: 2013-03-28