  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么?謝謝了!

  • 光纜在敷設到用戶建筑物內。。。。。?

    假如本人想請網絡公司給本人放一條光纜到大廈內,這光纜還要分給大廈其它客戶用的,請問這光纜還要聯接多少設備才能最終敷設網線給客戶端?這其中用到多少設備,誰能幫幫我,把這設備列出來嗎?

  • 光纖和光纜知識及光纜敷設規范

    概述 所謂光通信就是利用光波載送信息的通信.在載波技術方面,電磁波的通信已廣泛應用于廣播,電視等領域,本世紀末,隨著數字技術的進步,出現了移動通信等數字無線電波技術.在另一方面,光波作為一種波長很短的無線電波,同樣也得到技術突破,目前已成為新一代的有線通信載波.光通信技術的進步,推動了整個信息產業的飛速發展. 光纖發展概況 1960年,梅曼(T.H.Maiman)發明了紅寶石激光器,產生了單色相干光,實現了高速的光調制.美國林肯實驗室首先研制出利用氦氖激光器通過大氣傳輸彩色電視,利用大氣傳輸光信號具有以下的缺點:氣候嚴重影響通信,如霧天;大氣的密度不均勻,傳輸不穩定;傳輸設備之間要求沒有阻隔 利用大氣傳輸光波的思想實際上是電磁波傳輸的技術,光波實質上是頻率極高的電磁波(3×1014Hz),其通信的容量比一般的電磁波大萬倍以上,如果光通信能夠實現,它將具有劃時代的意義. 早期,為了避免大氣對光傳輸的干擾,研制了透鏡光波導的技術,利用管子進行光傳輸,在一定距離上設置聚焦透鏡,匯聚散射光和誘導光轉折,但

  • 10kV水里架空線路怎么敷設?

    10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝

  • 室內架空敷設的地暖橫干管

    室內,一層板底輻射的采暖橫干管補償器設置。供水溫度45/35地暖水溫,一層板底設PP-R熱水橫干管,熱補償如何處理?

  • 關于低壓架空線路共桿敷設的問題

    現在要做一個廠區的配電,業主要求使用架空線敷設,但是架空線的電壓只有380V,而且在一條回路上需要同時對5棟建筑供電,每棟建筑考慮完需要系數后負荷為120KW左右,而且只能使用鋁線,現在問題就來了,如果這樣敷設的話,豈不是一條架空線路需要共桿5條回路了嗎,請問各位前輩,有沒有什么規范明確指出了架空線路可以共桿敷設的線路最多為多少?

  • 請教線路架空敷設的表示符號是什么?

    我在做一個小區的電氣規劃,原本設計的380v電纜是埋地敷設的。但甲方為了降低成本,強烈要求將電纜敷設方式改為架空敷設。至于是否能通過供電部門審批,那就是另一回事了。請問:架空敷設的符號表示是什么啊? 還有就是,假如沿墻敷設可以么,可以的話,沿墻敷設的符號表示又是什么?請各位老大指導:)

  • 光纜直埋敷設時與電力纜的間距

    規范上要求,在同一路徑直埋敷設時,電力纜和通信纜的間距要求是500mm,這個數據是基于通信纜怕干擾而設定的安全距離,但是光纜是不怕電力纜的干擾的,那么光纜和電力纜的間距是否可以小于500mm呢?有沒有什么規范可循?

  • 多根大型電纜架空敷設技術總結

    多根大型電纜架空敷設技術總結

  • 電力光纜光纖架空光纜直埋等各種光纜

    長光通信科技(上海)有限公司是一家集研發、生產、銷售于一體的光纖、光纜、通信電纜股份制企業,在印度、俄羅斯、澳大利亞均有禮通光電生產基地,以中高檔產品為切入點,按國際標準生產,圍繞通信行業進行多元化發展。在大力研發的基礎上,不斷推出新技術,建立知名品牌憑著先進的技術工藝、完善的制度,優質的產品,先后通過了質量管理體系ISO認證,美國UL標準認證,歐盟CE認證,國際環保ROHS(SGS)認證,并多次評為“產品售后服務用戶滿意企業”和“質量檢測穩定合格產品”等榮譽。 公司成立十年來,專注于光通信解決方案,經過十年的精耕細作,在光通信產品研發和制造及解決方案方面積累了豐富的經驗和客戶資源,始終保持在光通信行業領導地位。 本著“誠信、敬業、務實”的企業精神,秉承“創新、品牌、合作”的經營理念,堅持“感謝社會、感謝客戶、感謝員工、感謝自然”的人文理念,為中華民族的偉大復興而努力。 專注研發和制造各種質量優良產品,打造全球知名企業、努力實現成為光通信行業國際領導企業。長光通信科技上海有限公司廠家專業生產ADSS光纜、OPGW光纜等各種室內外光纜咨詢電話151

  • 空調架空敷設管道施工技術要點

    1、架空管架制作安裝: 1)、按設計規定的安裝位置、坐標,量出支架上的支座位置,安裝支座基礎,基礎的澆筑砌建要滿足管體及流體承重需要;2)、待管架基礎達到強度后,根據管架的外形、尺寸、重量,將已運至現場的管架采用吊車、卷揚機、三木搭等不同方法將管架吊裝就位,同時找正找直。3)、依附于墻體采用預埋鐵件和膨脹螺栓的支架要生根牢固,立式支架地腳螺栓連接時要從四個方向對稱地、均勻地擰緊螺栓。2、架空管道安裝:1)、管道上架前,對管架的垂直度、標高進行檢查,有條件的進行復測,否則要詳細查閱核算測量記錄。2)、確定復核支架安裝牢固后,進行架設管道,管道和管件應在地面組裝,長度以便于吊裝為宜。管道可采用機械或人工進行吊裝,已吊裝尚未連接的管段要用支架上的卡子固定好。3)、采用焊接連接的管道施工工藝要求參照直埋管施工3.2.3條進行,采用絲扣連接的管道,吊裝后隨即連接;采用焊接時,管道全部吊裝完畢后再進行焊接,焊縫不允許設在托架和支座上,焊縫與支架間距應大于150

  • 架空電纜采用鋼絞線吊環敷設

    如果用25平方鋼絞線吊,鋼絞線截面大不大?電纜兩根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的鋼絞線.大概多少錢每米?

  • 典型架空敷設熱力管道事故

    典型架空敷設熱力管道事故

    旋轉補償器失穩(照片1)固定支架推倒(照片2)滑動支架安裝余量不夠,掉架(照片3)呵呵,應引起重視。

  • 大直徑鋼管架空敷設,請教相關問題

    業主要求我們將一根直徑3m的鋼管架空敷設(或沿地面)敷設,直線段約500m,請教怎樣考慮固定和溫度應力、溫度變形等相關問題,謝謝

  • 雙回路10KV絕緣架空線路如何敷設?

    10KV雙回路絕緣架空線路如何敷設?采用什么圖集?架空電纜采用JKYJ-10KV-240單芯電纜,額定載流量1000A。

  • 10kV電纜架空敷設與煤氣管最小凈距

    請教高手: 10kV電纜架空敷設與室外干線煤氣管水平、交叉最小凈距。在《電力工程電纜設計規范》第5.1.7條規定及條文說明:水平凈距150mm,交叉未作要求,而現有的煤氣專業要求3~10kV電纜間距應為3米。現設計中兩者交義垂直凈距為700左右,不知是否符合規范要求?電氣專業是否有其它電纜間距相關規范對此有規定。

  • DN125架空敷設采暖管支架最大間距可以放到多少

    DN125架空敷設采暖管支架在施工時最大間距可以放到多少,資料規范上說是5米,可施工場地影響,做不到。請有施工經驗的師傅盡快給予解答!!謝謝!

  • 直埋、架空、不通行地溝敷設哪種更經濟?

    同等條件下,室外采暖管道直埋、架空、不通行地溝敷設哪種更經濟?另外在寒冷地區凍土層室外采暖管道是不是必須埋在凍土層以下?直埋敷設管道,能不能用巖棉、礦渣棉作為保溫材料?

  • YJV22 5*10電纜打算沿鋼索架空敷設,是否可行?

    請教論壇高人,一舊泵房改造需從相鄰樓敷設一YJV22 5*10電纜,長45米,中間相隔10米有梁柱。埋地敷設不大可能,舊樓地下狀況太復雜了,打算沿鋼索架空敷設,是否可行,鋼索用多大截面,相關規范是什么?先謝了。

  • 這個系統出線搞架空敷設怎么處理?請大家指點一二

    這個系統出線搞架空敷設怎么處理?請大家指點一二

    現有一項目,高壓電纜進行至配電房,配電房出線柜采用GCS柜型,如圖,出線5回路。現在領導要求,從配電房出去的到單元樓的線要求全部采用架空敷設,請問給位這改怎么處理為啊?有什么可行性的方案可以提出嗎?各位工程師多多指點探討:handshake