單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相對稱負荷計算容量的15%時,應全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷想加。這幾句話,該如何理解,最好您能幫我舉例說明,謝謝~
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
現在某小學冬天用電暖器,電暖器均為單相,加起來的總功率為2000KW,現要計算用多大的變壓器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,還是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率?因為總負荷時2000,分到每相是667呀?求高手詳細解答,謝謝!
單相負荷應均勻分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相對稱負荷相加。 對于以上三句話的理解如下:假如1:三相進線 三相負荷100KW 單相負荷14KW(相電壓) 那么總負荷為114KW 對嗎?2:三相進線 三相負荷100KW 單相負荷20KW(相電壓) 三相分配為7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作為等效三相負荷,為21KW,那么總負荷為121KW對嗎?請大家指教
書上只給出公式,沒有推導過程,不是很明白.特別是相電壓的單相負荷壓損和線電壓的單相負荷壓損的計算,很不是明白.
EPS下的負載為:1、PLC:單相/300W;2、照明:單相/400;3、電機:三相/700W L1:3臺PLC、2盞照明(3×300+2×400=1700W) L2:5盞照明(5×400=2000W) L3:1臺電機、3盞照明(?) 請問對于這種三相、單相負載并存的線路應該如何計算線路總負荷??謝謝高手指點!! (QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
最近遇到一個簡單的案例:臨時民工宿舍有18間,按每間3KW用電量計算,平均地分別接在三條相線,中性線共用。主線選用BVV--4x25,每間再用BVV—3x4接入。但本人愚鈍,實在蒙了——每條相線平均負荷3*6=18KW,那么該N線是不是說負荷著18*3=54KW的電流呢?在三相用電設備中,中性線是回流不平衡電流的,這個我理解。但上邊這個模型里,這么多的單相用電,共用的N線是怎么工作?作用就不是回流不平衡電流了吧?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 編輯 ]
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,比如餐廳,中午一次,晚上一次,如果用軟件計算,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎?
假若單相負荷為100kw,單相負荷為13kw,等效負荷為 100+13=13kw ;假如單相負荷為15kw(超過三項負荷的15%),等效負荷為100+15*3=145kw,歡迎大家來討論
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?
3.4.5 單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷相加,以上是<民規>的規定,請問這條在什么情況下使用,如何使用呢?舉例說明:我在做一個10層的照明,三相供電引入.A相供電給1.2.3層,B相供電4.5.6層,C相供電7.8.9.10層,每層2戶,容量按8KW計.則A相供電為48KW,B相供電為48KW,C相供電為64KW.那三相的總容量為:48+48+64對不對???如果不對如何計算???
我在做動態負荷方面的畢業論文,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,簡單的,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,算出對應的負荷,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!
望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,現在用了幾個版本,計算結果不一樣,俺比較過,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的!最近院里要買新軟件,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了!