  • 請教關于室內消防水量的問題?

    本人正在做的一幢6層集體宿舍查規范好象查不到消火栓用水量,是不是選其他建筑這欄:室內消水栓用水量15L/S,同時使用水槍3支. 總覺得10L/s就足夠了,請各位DX談談看法!

  • 關于建筑群的消防水量確定

    新出的05ss904《民用建筑設計常見問題分析及圖示》(給排水)中談到,當建筑物之間防火間距達不到規范規定的要求時, 確定室外消防用水量應按照最大的兩幢建筑物的室外消防用水量疊加來確定。我最近設計的一個工程是超大型的醫院, 分3塊,一塊是16層高層,另外兩塊是多層(算裙房吧),每塊的體積都在50000立方米以上。各塊之間有消防通道8.2M,照理不滿足高規表4.2.1的要求,那么在計算室外消防用水量時是否應該按照高層的30L+多層的30L計算,一共60L/s?做擴初設計時并未注意到這條規定, 按照一幢建筑物30L考慮的,消防部門也未提出異議。 但是今天看到圖集中特別就這個問題加以說明,不知道大家對此有何看法?謝謝!

  • 消防水幕設置的水量選擇

    希望給予意見當消防水幕配合消防卷廉時,除按0.5L/S*M計算水量時,總水量是否根據消防分區設置的防火卷廉數量進行設計,例如大型商場中庭的大面積卷廉水幕水量該如何選擇

  • 請教關于室外消防水量的問題

    我們根據規范,通過建筑體積來查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是覺得室外消防水量應該是和室外根據保護半徑150米設置的室外消火栓有關,應該是根據同時使用室外栓的個數來確定消防水量,怎么會為什么室外消防水量跟建筑體積有關呢?哪位高手能詳細的給小弟解釋一下。還有,當一幢建筑有地下室時,建筑體積要不要包括地下室,還是只算地上部分?謝謝!謝謝各位高手,再問下,為什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?[ 本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 編輯 ]

  • 化工裝置消防水量的確定

    露天石油化工裝置的設計消防水量,《石油化工企業設計防火規范》只給估算量,沒有一個詳細的算法,能否根據《建筑設計防火規范》,按裝置框架整體體積確定?

  • 關于“部分改造”的消防水量的確定疑問。

    比如有一幢20層的建筑(每層面積不超過1000平方)。6層及以下為商業區,7層及以上為住宅區。那現在如果某人在5層位置開個店鋪,那么該改造部位的室內外消防水量如何確定?1、采用《高規》按整體確定? 室外30L/s,室內40L/s。感覺水量很大。2、如果該層高度超過24米,采用《高規》,但適當降低消防水量。 如果該層高度不超過24米,采用《建規》3、其他?[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-6-8 09:17 編輯 ]

  • 關于地下室消防水量的取值問題

    現在新出的消防規范說地下建筑體積大于25000立方,消防水量要去到40L/S,那問題來了,地下車庫算不算地下建筑?消防水量應該是否應該按地下建筑的容積來確定消防水量?

  • 上部住宅+下部商業消防水量

    題目:有棟建筑(1~2F生鮮超市,3`17F住宅)每層面積900M2,總建筑高度52M,請問:室內外消防水量多少?答:建規5.4.10第3條,室外按公共建筑(1類)設計,室內根據各自建筑高度,分別按住宅與非住宅設計,故室外消火栓30L/S,室內消火栓15L/S;專家:錯誤。建筑專業定性一類高層公共建筑,應從嚴設按一類共建設計,室外30L/S,室內40L/S;且要求設計噴淋。現實中大家遇到是什么情況?怎樣設計的?

  • 這兩座樓的消防水量怎么確定?!

    有新舊兩座辦公樓,都設有消火栓系統,新樓地下一層和地上一二層設有噴淋。現在他們合用室外消防泵房,初步決定設兩套泵,消火栓一套,噴淋一套。請問消火栓泵的流量怎么確定?是取兩樓之和還是取大的?

  • 消防水池的儲水量的問題!

    一個廠區內,有兩個廠房和兩個宿舍,都需要設置消火栓.那么消防水池的容積是按一棟樓的水量計算還是四棟樓加到一起計算?謝謝!

  • 展覽大廳等的消防水量問題

    一公建,一邊為展覽大廳,四層,體積大約為15000M3,一邊為辦公,六層,體積大約為12000M3,請問消火栓水量如何確定我查閱了規范,室外為20l/S,室內為10L/S,不知道是否正確,請各位指點

  • 建規中 室外消防水量的疑問?

    建規 P723 一個單位內有泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統以及其它室外消防用水設備時,室外消防用水量應按上述同時使用的設備所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓水量的 50%計算確定,且不應小于表 8.2.2-2 的規定。 這里所說的“泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統”是不是指設在室外的?

  • LNG灌區消防水量、水池決定!

    想問問2個100立方的(D=3.5O米,H=17米,二灌中心距6米)LNG灌區,消防用水量是多少,水池要多大?按GB50028-2006來算

  • 室內消防水量與消防栓的關系

    我這里有一20層住宅建筑,室內消防(消火栓)用水量15l/s。但是同一層面只需二只消火栓,就可以到達室內各點。問題:我應該設2只消火栓呢,還是三只消火栓?

  • 消防水池,關于補水量的問題?

    廠房室內10L,室外20,總容積30*7.2=216m3,連續補水量怎么求呢!看書沒明白,希望各位能幫助解決。有效容積=總容積-連續補水量

  • 工藝裝置的消防水量計算

    計算工藝裝置的消防水量時,如果按照建規,還是可以有據可依的,可是當走石化規時,規范只是說根據具體情況綜合考慮,列表里只是給出了中型和大型化工裝置的估算消防水量!

  • 自動噴水與泡沫聯用消防水量的計算

    最近有一個問題困擾著我,同一個建筑單獨的自動噴水滅火系統和自動噴水滅火系統與泡沫聯用系統這兩者之間水池的容積有什么區別,請高手指點~

  • 新規范下如何選取計算消防水量?

    新規范下如何選取計算消防水量?

    現在有一項目,地下室為車庫,一層為商業,二層至四層為辦公室,五層至二十二層為住宅,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,然后二者中取大者? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?

  • 各位朋友如何選擇消防水池水量呢?

    當車庫消防水量:室外15L/s,室內 10L/s,噴淋30L/s;單棟高層純住宅消防水量:室外15L/s,室內 20L/s,同一時間內火災次數為一次。一次消防用水量為360m3(分別選最大水量加起來) ,還是288m3 僅算車庫。我想是住宅發生火災,水量為252m3,消防水池的水量能滿足。車庫發生火災288m3也能滿足。心里趨向選擇288m3,但經常審圖過不了。為保險起見長選360m3,不知道各位朋友選擇那個水量呢?

  • 關于臥式罐區的消防水量計算

    1、引子 很久沒做臥式罐消防了,水消規里下表這一條描述看到還是覺得比較新鮮,原來的老規范跟這個描述不同,感覺現在是提高要求了。 2、計算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面積的臥式罐區 一般臥式罐不大于100立方 100立方的臥式罐尺寸是直徑4800*6000.或者直徑4500*6500,表面積均不超過100平米。 這么說臥式罐區基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不會超過45L/s。 石化規輔助生產設施的消防用水量可按照50L/s計算,這么說也相當于一套輔助生產設施。 3、結論 首先是不能翻老黃歷或者想當然了,得與時俱進看本本。但是不知道為什么會提高標準?僅僅是為了更加安全么?

點擊加載更多

消防水量

消防水量專題,為您提供消防水量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水量 相關的專業交流討論,更多消防水量相關內容請訪問